    <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich dachte, das Überschreiten der eingestellten Trinkwassertemperatur wäre der Auslöser für die Stagnation. Wenn das jedoch die Kollektor-Maximaltemperatur ist, könntest du mit dem "Überraschen" recht haben. Allerdings tritt der Effekt vor allem dann auf, wenn gleichmäßig den ganzen Tag die Sonne scheint. Bei einem Sonne-Wolken-Mix nähert sich die Speichertemperatur doch manchmal der eingestellten Trinkwassertemperatur an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde es was bringen, wenn man die&amp;nbsp;Kollektor-Maximaltemperatur etwas höher setzt? Generell kann es aber auch so bleiben. Da wird der Boiler temperaturmäßíg eben nicht voll ausgenutzt. Ich wollte nur das Funktionsprinzip verstehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 20:03:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>vito-user1</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-23T20:03:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W, Warmwassertemperatur und Stagnation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/545862#M132539</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Heizungsanlage besteht aus&amp;nbsp;Vitocell 100-W und Vitodens 200-W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Codierebene 2 der Vitodens habe ich in der "Solar"-Gruppe 4 die Trinkwassertemperatur auf 75°C (08:75) gestellt. Die Kollektor-Maximaltemperatur steht auf 130° (09:130).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Wasserspeicher heiß ist, ber trotzdem noch die Sonne scheint, gehen die Solarmodule in Stagnation (Kollektortemperatur steigt sprunghaft und die Warmwasserspeichertemperatur verändert sich nicht mehr nach oben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Betrachten der aufgezeichnetene Temperaturen verstehe ich jedoch nicht, warum die schon bei einer oberen Warmwassertemperatur von knapp 70 °C erfolgt und die Kollektortemperatur ab diesem Zeitpunkt steigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es da noch andere Parameter in der Heizungsanlage, die geändert werden müssen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 20:14:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/545862#M132539</guid>
      <dc:creator>vito-user1</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-04T20:14:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W, Warmwassertemperatur und Stagnation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/545875#M132543</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das kann durchaus auch schon viel eher passieren, wenn der Kollektorsensor "von der Sonne&lt;/P&gt;&lt;P&gt;überrascht" wird. Dagegen gibt es die "Intervallfunktion" (kurze Teststarts der Pumpe in&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Intervallen). Gegen das generelle in Stag. gehen, gibt es die "nächtliche Rückkühlfunktion"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(runterkühlen der Solarschicht über das Dach in der Nacht). Dann hast du am nächsten Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;viel mehr Speichervolumen zur Verfügung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier mal ein Beispiel:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Rückkühlen.png" style="width: 795px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/45458i1F306A2783B9B74D/image-dimensions/795x233?v=v2" width="795" height="233" role="button" title="Rückkühlen.png" alt="Rückkühlen.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 04:44:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/545875#M132543</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-05T04:44:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W, Warmwassertemperatur und Stagnation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553546#M133803</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich dachte, das Überschreiten der eingestellten Trinkwassertemperatur wäre der Auslöser für die Stagnation. Wenn das jedoch die Kollektor-Maximaltemperatur ist, könntest du mit dem "Überraschen" recht haben. Allerdings tritt der Effekt vor allem dann auf, wenn gleichmäßig den ganzen Tag die Sonne scheint. Bei einem Sonne-Wolken-Mix nähert sich die Speichertemperatur doch manchmal der eingestellten Trinkwassertemperatur an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde es was bringen, wenn man die&amp;nbsp;Kollektor-Maximaltemperatur etwas höher setzt? Generell kann es aber auch so bleiben. Da wird der Boiler temperaturmäßíg eben nicht voll ausgenutzt. Ich wollte nur das Funktionsprinzip verstehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 20:03:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553546#M133803</guid>
      <dc:creator>vito-user1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-23T20:03:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W, Warmwassertemperatur und Stagnation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553622#M133815</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, die&amp;nbsp;Kollektor-Maximaltemperatur ist hier egal, da in einem solchen Fall ("Überraschen")&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Sensor gar nicht involviert ist. Er bekommt noch gar nicht mit, dass es im Kollektor schon kocht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weil es so schnell geht. Also um "Ruhe rein zu bekommen" helfen nur Intervall- und Rückkühlfunktion.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Anlage das noch nicht kann hilft Austausch des Controllers (Kompatibilität mit dem verbauten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kol.- Sensor beachten, sonst muss auf dem Dach rumgeturnt werden), oder wie bei uns Nachrüstung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;per Smart Home und entspr. Eingriff im alten&amp;nbsp;Controller.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dann trotz dieser Funktionen der Speicher unter Vollsonne voll ist, geht es eben in Stagnation.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür ist die Anlage ausgelegt, aber jede Stag. lässt das Fluid stärker altern. Daher sollte das mögl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;selten vorkommen. Es gibt Leute (mit überdimensionierten Anlagen), die haben einen motorischen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rolladen über den Panels um bei vollem Speicher automatisch abzuschatten...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:42:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553622#M133815</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-24T10:42:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W, Warmwassertemperatur und Stagnation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553714#M133847</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Solarregelmodul SM1 hat noch keine von dir genannte Intervall- bzw. Rückkühlfunktion. Ich könnte aber mal durch manuelles Aktivieren der Solarpumpe nachts den möglichen Effekt prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber verstehe ich das richtig, die nächtliche Rückkühlfunktion ist eigentlich nur eine Energievernichtung, um die Wärme aus dem Speicher zu bekommen und letztendlich die Solarflüssigkeit zu schonen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die nächsten Tage unverhofft keine Sonne scheint, muss man lauwarm duschen, richtig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 19:38:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553714#M133847</guid>
      <dc:creator>vito-user1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-24T19:38:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W, Warmwassertemperatur und Stagnation</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553748#M133861</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Aber verstehe ich das richtig, die nächtliche Rückkühlfunktion ist eigentlich nur eine Energievernichtung, um die Wärme aus dem Speicher zu bekommen und letztendlich die Solarflüssigkeit zu schonen?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wenn die nächsten Tage unverhofft keine Sonne scheint, muss man lauwarm duschen, richtig?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau. Deswegen macht hier auch SmartHome so viel Sinn. Damit bindest du die Funktion an die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wettervorhersage und kühlst nicht runter, wenn es morgen stark bewölkt oder regnerisch wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein "besserer" Solarcontroller der die beiden Funktionen prinzipiell beherrscht, kann das meist nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Übrigens wird immer nur die Solarschicht gekühlt. Die WW- Schicht oben im Speicher bleibt heiß.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deshalb kann auch ein "nicht smarter" Controller ca. einen Tag überbrücken, wenn er vor einem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regentag unsinnigerweise runtergekühlt hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 08:18:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Warmwassertemperatur-und-Stagnation/m-p/553748#M133861</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T08:18:50Z</dc:date>