<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Rexola Biferal BJ 92" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553327#M133768</link>
    <description>&lt;P&gt;Läuft denn die Ladepumpe ? Und geht die rote LED aus, wenn du die WW-Temperatur unter 40°C stellst ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 17:20:10 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-22T17:20:10Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553287#M133761</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit kurzer Zeit Probleme mit der Warmwassererwärmung. Die rote Lampe leuchtet dauerhaft und die Temperatur beträgt maximal 40 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner springt an, aber eine höhere Temperatur ergibt sich leider nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsmonteur ist auch ratlos und gab mir den Tipp die drei Stecker unter dem Deckel zu lösen und wieder rein zu stecken.&amp;nbsp; Die Temperatur erhöht sich dann tatsächlich kurzfristig,&amp;nbsp; aber es hält maximal einen Tag. Es muss doch noch eine andere Lösung geben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler trat plötzlich auf. An der Einstellung wurde nichts geändert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir vielleicht jemand in einfachen Worten einen Tipp geben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:41:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553287#M133761</guid>
      <dc:creator>PeTi2</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-22T13:41:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553290#M133762</link>
      <description>&lt;P&gt;Versuche&amp;nbsp;mal Folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Strom abschalten, heble die Schaltuhr&amp;nbsp;mit einem Schraubendreher nach vorne&amp;nbsp;heraus, ziehe die orange Reglerbox&amp;nbsp;am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber)&amp;nbsp;hin-und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde der TR verstellt? Der Stöpsel steht ziemlich weit heraus. Mal wieder ganz eindrücken. Evtl. steht er momentan auf einer anderen Position als es aussieht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht hilft, versuch mal, ob er nach Betätigen des SP-Schalters läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Nebenbei: Parallelverschiebung ist viel zu hoch eingestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:50:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553290#M133762</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-22T13:50:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553294#M133764</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Tipp,&amp;nbsp; das werden wir später mal versuchen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der TR lässt sich tatsächlich rein drücken. Wofür ist der denn da und wie muss er eingestellt werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet denn Parallelverschiebung und wofür ist die gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sorry für die dummen Fragen, aber wie man merkt habe ich leider gar keine Ahnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:15:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553294#M133764</guid>
      <dc:creator>PeTi2</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-22T14:15:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553295#M133765</link>
      <description>&lt;P&gt;Der TR begrenzt die Kesseltemp. in der WW-Bereitung und im SP-Betrieb. Ist rein mechanisch und geht auch bei defekter Elektronik. 75°C ist die korrekte Einstellung. Wenn er sich reindrücken lässt, steht er auch korrekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Neigung und Paralelverschiebung dienen zur Heizkennlinieneinstellung:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren.html" target="_blank"&gt;https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde mal Neigung 1,2 und Parallelverschiebung 0 einstellen und dann weiter optimieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:19:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553295#M133765</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-22T14:19:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553327#M133768</link>
      <description>&lt;P&gt;Läuft denn die Ladepumpe ? Und geht die rote LED aus, wenn du die WW-Temperatur unter 40°C stellst ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 17:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553327#M133768</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-22T17:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553495#M133791</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben alles nach deiner Anweisung gemacht und sie läuft wieder. Endlich wieder heißes Wasser &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_großen_Augen:"&gt;😃&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön für die schnelle Hilfe und ich hoffe sie bleibt erstmal wieder so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ganz liebe Grüße 🧏🏼‍&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":weiblich:"&gt;♀️&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:39:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553495#M133791</guid>
      <dc:creator>PeTi2</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-23T15:39:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553496#M133792</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch mit SP-Schalter auf Automatik?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:41:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553496#M133792</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-23T15:41:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553499#M133793</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:53:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553499#M133793</guid>
      <dc:creator>PeTi2</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-23T15:53:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553501#M133794</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, dann ist alles perfekt. Mein nächster Tipp wäre sonst nämlich ein defekter Kesseltemperatursensor gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tipp: sollte die Regelung mal ganz den Geist aufgeben, kannst du jederzeit eine Vitotronic aus dem aktuellen Programm montieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:55:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553501#M133794</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-23T15:55:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Rexola Biferal BJ 92</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553502#M133795</link>
      <description>&lt;P&gt;Dankeschön für den Tipp.&amp;nbsp; Wenn ich nochmal Fragen oder Probleme haben sollte dann schreibe ich nochmal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Petra&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:57:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Rexola-Biferal-BJ-92/m-p/553502#M133795</guid>
      <dc:creator>PeTi2</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-23T15:57:41Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
