<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551581#M133334</link>
    <description>&lt;P&gt;Zuviel CO bedeutet in jedem Fall unzureichende Verbrennung.&amp;nbsp; Entweder zuviel Gas oder zu wenig Luft. Wurde neben dem Gasdruck auch der Fliessdruck gemessen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich tendiere hier eher zu.einem defekten Brenner bzw. Düsenstock.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 07:45:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-11T07:45:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551081#M133295</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vitopend 200 WH2B 10,5 -18KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumluftabhängiger Betrieb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durchlauferhitzer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SN 75422448&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung VC 120-A10.101&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SN 7429634803583110&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemp Vitotrol 100 UTDB&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Schorni war da und hat eine Abgasmesung durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach hat er meine Vitopend Wh2B W 200 Stillgelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Messung ergab über 30.000 ppm,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe meinen Santärmann zur Wartung da gehabt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er hat die Brennkammer gereinigt, Spalt Brenner kontrolliert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abgasrohr von innen angesehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit alles gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gasblock geprüft:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gasdruücke gemessen: in Ordnung, 48.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Versucht die Vollast runterzuregeln:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liess sich nicht einstellen. Messung weiterhin über 30.000 ppm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seine Vernutung; Gasblock defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann seine Vernutng stimmen? oder gibt es noch andere Möglichkeiten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Block: Sigma 845&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 13:33:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551081#M133295</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-08T13:33:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551514#M133329</link>
      <description>&lt;P&gt;Weiß jemand was jetzt zu tun ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/59674"&gt;@Frankie&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 16:57:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551514#M133329</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-10T16:57:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551572#M133333</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Moin &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_eine_Umarmung_gibt:"&gt;🤗&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann es liegen dass der Co Wert so hoch ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WT wurde im Wasserbad sehr gründlich gereinigt, Grünspan entfernt und die Abstände der Durchleitstege geprüft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brenner Oberfläche gereinigt und Düsenstock gereinigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abgasstrang geprüft alles OK&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bleibt da wirklich nur der Block?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 07:10:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551572#M133333</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T07:10:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551581#M133334</link>
      <description>&lt;P&gt;Zuviel CO bedeutet in jedem Fall unzureichende Verbrennung.&amp;nbsp; Entweder zuviel Gas oder zu wenig Luft. Wurde neben dem Gasdruck auch der Fliessdruck gemessen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich tendiere hier eher zu.einem defekten Brenner bzw. Düsenstock.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 07:45:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551581#M133334</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T07:45:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551590#M133335</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_093945.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46129i6A640EE5D934F595/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_093945.jpg" alt="IMG_20250711_093945.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; ok, der Regler ist es eher nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Drücke wurden unter Volllast gemessen und waren OK.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_100426.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46130i1ED34B69A9171AC9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_100426.jpg" alt="IMG_20250711_100426.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Dusenstock wurde ausgebaut, angesehen, keine Auffälligkeiten. Düsen ohne Beschädigungen, Trichter auch. Gitter wurde mit Bürste gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Beschädigungen zu erkennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für dich dennoch die evtl Ursache?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Flamme ist gleichmäßig schön blau.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem mal tauschen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 08:09:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551590#M133335</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T08:09:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551613#M133337</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Düsen könnten eventuell verschlissen sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast bzw.habt ihr mal nach der volumetrischen Methode den Verbrauch an Gas ausgelitert ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gerät dazu auf Volllast stellen und am Gaszähler ablesen,wieviel Gas in einer Minute durchläuft .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zumindest könnte man hier erkennen,ob das Problem Gas- oder Luftseitig verursacht wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der Aufstellraum eigentlich gut belüftet ? Wurde mal die Verbrennungsluft gemessen ? Nicht,dass hier schon zu wenig Sauerstoff ankommt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eventuell ist der Raum besonders warm ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 10:01:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551613#M133337</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T10:01:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551620#M133339</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_eine_Umarmung_gibt:"&gt;🤗&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auslitern ist ein guter Hinweis!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werden wir gleich mal machen und ich schreibe hier dass Ergebnis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Raum wird durch einen separaten Zug im Kamin versorgt und zusätzlich durch Kiemen in der Eingangstür.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 10:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551620#M133339</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T10:11:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551632#M133343</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;der Raum hat 25°&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das auslitern hat ergeben:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;60 Sekunden:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zähler von 297,5 auf 311&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit 8 Sekunden ohne Abnahme weil Brenner aus wegen erreichen oberster Temperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nächster Lauf:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;30 Sekunden Dauer Entnahme: 320 auf 328.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind die Werte OK?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben dass Handbuch gerade nicht zur Verfügung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 11:47:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551632#M133343</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T11:47:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551636#M133345</link>
      <description>&lt;P&gt;Da es sich ja für die WW-Bereitung um einen Durchlauferhitzer handelt, bräuchtest nur das WW laufen lassen. Da gibts keine Temperaturgrenze.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil, die gemessenen 8l passen so gar nicht zu einem 18kW-Brenner. Bei voller Leistung müsste der zwischen 15 und 16l H-Gas in 30 sek verbrauchen.(beim H-Gas hab ich mal einen Heizwert von 10 kWh/m3 zugrunde gelegt)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und während des Ausliterns wurde nicht zufällig eine Abgasprüfung gemacht ? Es wäre mal interessant, zu wissen, ob die ppm-Werte bei etwa hälftiger Leistung ebenso hoch sind. Wenn dem so wäre, hätte man ein Luftproblem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht zieht&amp;nbsp; die Therme Abgase über den Luftkamin ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:20:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551636#M133345</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T12:20:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551638#M133346</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurde WW an 2 Entnahmeatellen angefordert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ppm war 3000.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abgas über Kamin ziehen ist ausgeschlossen weil baulich getrennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also den Sigma mit mehr Durchsatz einstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ach, nach der großen Reinigung ist der ppm von 30.000 jetzt zwar bei 3000, aber immer noch zu hoch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:31:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551638#M133346</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T12:31:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551639#M133347</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann muss irgendwo am Gerät noch etwas verstopft sein. Ich bin noch immer der Meinung, dass nicht genügend Verbrennungsluft bereitsteht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:35:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551639#M133347</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T12:35:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551645#M133348</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_144619.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46131i22021D595A351A65/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_144619.jpg" alt="IMG_20250711_144619.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_144640.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46132iD442BB6F4AD69B26/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_144640.jpg" alt="IMG_20250711_144640.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_144657.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46133i2B124E3468C2F0C8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_144657.jpg" alt="IMG_20250711_144657.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; sie kann rundherum frei atmen und die Flamme ist gleichmäßig blau.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl doch der Sigma?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:49:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551645#M133348</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T12:49:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551648#M133349</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_145148.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46134iCF1ECAE0EDF6D853/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_145148.jpg" alt="IMG_20250711_145148.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_145218.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46135iF7D4F86FCD3BD305/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_145218.jpg" alt="IMG_20250711_145218.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; ihre Betriebs Umgebung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:53:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551648#M133349</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T12:53:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551650#M133350</link>
      <description>&lt;P&gt;Tu ich mich schwer damit. Aber kann ich auch nicht ausschließen . Erst recht,weil beim Auslitern sehr niedrige Werte ermittelt wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sieht eigentlich die Flammenhöhe aus ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:56:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551650#M133350</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T12:56:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551651#M133351</link>
      <description>&lt;P&gt;Bin auch etwas ratlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brenner nicht verzogen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trichter frei ohne Ablagerungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WT Lamellen frei und gerade.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abgas Rohr korrekt im Schacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luftzufuhr gegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Flamme gleichmäßig&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum so viel ppm...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:00:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551651#M133351</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T13:00:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551654#M133352</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_150221.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46136i32A533CEC6406D2A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_150221.jpg" alt="IMG_20250711_150221.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_150243.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46137i10F98151F4B25EAF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_150243.jpg" alt="IMG_20250711_150243.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; an der Zündung natürlich etwas höher&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:03:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551654#M133352</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T13:03:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551656#M133353</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann mir eigentlich nur einen Defekt am Brenner bzw.Düsenstock vorstellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass die Düsen mal verschlissen sein. Oder die Spalten am Brenner eine Nuance zu gross sein .Gratbildung.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:06:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551656#M133353</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T13:06:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551657#M133354</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage war nach Einbau nur 6 Monate in Betrieb, dann 4 Jahre gar nicht, jetzt sollte sie wieder in Betrieb gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber sie will nicht &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":sich_vor_Lachen_auf_dem_Boden_winden:"&gt;🤣&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du bist eher beim Brenner als beim Block, dann werde ich mal einen anderen komplett Brenner besorgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:18:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551657#M133354</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T13:18:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551658#M133355</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Gedankengang: CO ist auf jeden Fall die Folge einer unvollständigen Verbrennung. Fremdstoffe im Gas und der Verbrennungsluft können wir ausschließen. Gasdruck ist auch in Ordnung. Es gibt keine Lufthindernisse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bei einem atmosphärischen Brenner aber das Gas selbst die Verbrennungsluft mitzieht und im Rohr vermischt,muss also ein Missverhältnis zwischen Gasmenge und Luftmenge vorliegen. Vielleicht ist der Abstand Brennerröhrchen/ Gasdüse zu klein? Steckt vielleicht irgendwas schief zusammen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:32:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551658#M133355</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T13:32:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: CO zu Hoch Vitopend WH2B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551660#M133356</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Maße&amp;nbsp; werden ja durch die Befestigungspunkte vorgegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Beschreibung der Zusammenstellung des brennfähigen Gas Luft Gemisch ist nachvollziehbar logisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher teile ich deine Gedanken zu der Brenner Einheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde eine andere besorgen und bin gespannt was dann die ppm machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen vielen Dank für deine Hilfe bis hierher!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich melde mich dann&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schönes Wochenende!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20250711_153609.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46138i8EF03936384C1BBB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20250711_153609.jpg" alt="IMG_20250711_153609.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:41:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/CO-zu-Hoch-Vitopend-WH2B/m-p/551660#M133356</guid>
      <dc:creator>FWancke</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T13:41:01Z</dc:date>
    </item>
  </channel>