<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548951#M133100</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heute war ein anderer Heizungsfachmann da und machte einen seriösen und professionellen Eindruck.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er hat erstmal die Verschlusskappe mit hitzebeständigem Silikon befestigt, da Gase austreten könnten. Daneben hat er auch er die Opferanode beim Trinkwasserspeicher geprüft. Die ist in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Rückspülschutzfilter muss durch einen neuen ersetzt werden, da der alte nie im Gebrauch war - hat mich bisher niemand darauf hingewiesen, dass dieser alle 6 Monate gespült werden muss…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er hat einen Blick auf das MAG geworfen, sagte aber, dass er den Vordruck etc. nicht prüfen wollte, da bei dem Alter in der Regel bei der Prüfung oder kurz danach die Membran reißt. Das passt zu&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Empfehlung die MAG auszutauschen, wenn diese älter als 8 Jahre ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist wohl sinnvoll ein externes MAG zu besorgen und anzuschließen, da die interne Viessmann MAG recht teuer ist und die Demontage u. Montage auch aufwendig ist. Das heißt der finanzielle Aufwand wäre vermutlich derselbe wie beim externen MAG. Der Vorteil bei der externen MAG sei, dass diese nicht von Viessmann sein muss und besser zu warten sei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die eigentliche Wartung besorgt er noch ein Wartungsset von Viessmann (Dichtung und Elektrode).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich werde ich bei über 1.000€ auslaufen und hoffe, endlich Ruhe mit der Therme zu haben. Ich lasse mich dann auch einweisen, wie man die Therme am besten nutzt und pflegt für eine längere Lebensdauer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind die Empfehlungen aus eurer Sicht vernünftig?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 21:11:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Cartman</dc:creator>
    <dc:date>2025-06-24T21:11:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547561#M132928</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vor 3-4 Monaten viel mir auf, dass die Therme Druck verliert. Zunächst habe ich mir dabei nichts gedacht und habe den Druck 1x im Monat aufgefüllt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor 2 Wochen hat die Therme aufgehört zu heizen. Dank dieser Community habe ich herausgefunden, dass die VR20 defekt war und nun läuft alles.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem mit dem Druckverlust besteht weiterhin. Vor zwei Tagen habe ich den Druck auf 2 bar aufgefüllt und heute liegt der Druck bei 1.8 bar. Habe auch nach Einsatz der VR20 den Druck auf 1.5 bar aufgebaut und dieser fiel innerhalb einer Woche auf 1 bar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gab den Hinweis die MAG (@Franky) zu überprüfen. Um den Beitrag zum VR20 nicht mit dieser Problematik zu überladen, erstelle ich diesen Beitrag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich überhaupt selbst die MAG prüfen oder lieber den Heizungsfachbetrieb beauftragen? Welche Infos braucht ihr noch, um das Problem einzugrenzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke euch schonmal für die Hilfe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 08:44:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547561#M132928</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-15T08:44:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547607#M132936</link>
      <description>&lt;P&gt;Du bräuchtest , um das Mag zu überprüfen, dieses Teil:&lt;A href="https://www.amazon.de/Afriso-Pr%C3%BCf-Nachf%C3%BCllgarnitur-39616-Mehrfarbig/dp/B00UU3LL46/ref=asc_df_B00UU3LL46?mcid=3df1400a7a2139609d739f5782df6c1d&amp;amp;th=1&amp;amp;psc=1&amp;amp;hvocijid=7108075801325381667-B00UU3LL46-&amp;amp;hvexpln=75&amp;amp;tag=googshopde-21&amp;amp;linkCode=df0&amp;amp;hvadid=696184104678&amp;amp;hvpos=&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvrand=7108075801325381667&amp;amp;hvpone=&amp;amp;hvptwo=&amp;amp;hvqmt=&amp;amp;hvdev=c&amp;amp;hvdvcmdl=&amp;amp;hvlocint=&amp;amp;hvlocphy=9041575&amp;amp;hvtargid=pla-2281435176458&amp;amp;psc=1&amp;amp;gad_source=1" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.amazon.de/Afriso-Pr%C3%BCf-Nachf%C3%BCllgarnitur-39616-Mehrfarbig/dp/B00UU3LL46/ref=asc_df_B00UU3LL46?mcid=3df1400a7a2139609d739f5782df6c1d&amp;amp;th=1&amp;amp;psc=1&amp;amp;hvocijid=7108075801325381667-B00UU3LL46-&amp;amp;hvexpln=75&amp;amp;tag=googshopde-21&amp;amp;linkCode=df0&amp;amp;hvadid=696184104678&amp;amp;hvpos=&amp;amp;hvnetw=g&amp;amp;hvrand=7108075801325381667&amp;amp;hvpone=&amp;amp;hvptwo=&amp;amp;hvqmt=&amp;amp;hvdev=c&amp;amp;hvdvcmdl=&amp;amp;hvlocint=&amp;amp;hvlocphy=9041575&amp;amp;hvtargid=pla-2281435176458&amp;amp;psc=1&amp;amp;gad_source=1&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Prüfen selbst muss die Therme drucklos gemacht werden. Und ist das MAG ca.8 Jahre oder älter, kannst es gleich ersetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Austausch ist kein Problem.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 12:50:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547607#M132936</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-15T12:50:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547618#M132942</link>
      <description>&lt;P&gt;Um das MAG grob zu prüfen machst du Folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.: Klopfe es beginnend am Anschluss mit einem Holzlöffel o.ä.ab, in Richtung vom Anschluss weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ca. ab der Mitte sollte sich der Klang von "Voll/dumpf" = Wasser in "hell/blechern/hohl" = Luft ändern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.: Schraube die Ventilkappe ab und drücke den Ventilstift etwas rein (wie beim Autoreifen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sollte zischen und nur "Luft" rauskommen. Kommt auch Wasser, ist das MAG defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es noch i.o., kannst du es zur Not mit einem Autoreifen- Kompressor auffüllen. Dazu muss die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Therme abgelassen werden, dann der Druck des MAG am Ventil gemessen werden (Autoreifen- Prüfer) und auf den&amp;nbsp;gewünschten "Vordruck" (z.B. 1,5 Bar) aufgefüllt werden. Dann die Therme/Anlage auf z.B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 Bar füllen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besser wäre zwar die Nachfüllarmatur von&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;mit dem passenden "Füllspray", aber du willst ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vorwärts kommen...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 13:37:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547618#M132942</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-15T13:37:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547626#M132948</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab das mit dem Holzlöffel gemacht, aber einen wirklich großen Unterschied vom Geräusch konnte ich nicht feststellen. Beim Drücken auf den Ventilstift kam nur ein Zischen. Wie lange sollte ich drücken?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe weder Autoreifen-Kompressor noch so ein Profigerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich sollte ich den Sanitärfachbetrieb anfragen&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 15:09:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547626#M132948</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-15T15:09:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547627#M132949</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Zischen zeigt zwar ein Luftpolster,aber eben nicht,wie gross.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn man gar nichts im Haus hat,um was zu prüfen,kommst nicht drumrum,entweder wen zu beauftragen oder sich die Einzelteile zu besorgen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 15:14:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547627#M132949</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-15T15:14:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547646#M132952</link>
      <description>&lt;P&gt;Das stimmt wohl. Werde einen Fachmann beauftragen und hoffe, dass der das hinbekommt. Heutzutage ist es ja nicht einfach jemanden Vernünftiges zu finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher muss aber das Display hinbekommen, damit dann entsprechende Einstellungen vorgenommen werden können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 17:50:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/547646#M132952</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-15T17:50:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548266#M133015</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerade eben wurde es für eine kurze Zeit laut im Haus. So als ob etwas im Rohrsystem wäre. Mein Frau meinte, die Heizungskörper oben haben „vibriert“ haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin zur Therme hin und habe gesehen, dass die Temperatur bei 104 Grad war und dann im nächsten Moment auf 64 fiel, während der Brenner an war. Währenddessen hat &amp;nbsp;der Pfeil des Manometer bei 1 bar stark gezittert. Das ganze hat vielleicht 2-4 Min. angedauert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist die Temperatur bei 54 Grad und der Manometer steht bei über 1,2 bar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liegt das an der MAG oder doch an einem Leck im Rohr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bekommen heute noch eine gebrauchte funktionierende Displayeinheit. Wenn das funktioniert, soll die Heizungsfirma kommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 09:11:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548266#M133015</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T09:11:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548283#M133017</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf jeden Fall war Luft im System. Und die kann eigentlich nur vom MAG kommen. Eine Leckage kann ich mir nicht Recht vorstellen Die würdest vermutlich sehen. Außerdem bleibt bei einer Leckage kaum noch Druck auf der Anlage . Es sei denn,die Therme hängt im Keller und die Leckage liegt auf der ersten Etage&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:17:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548283#M133017</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T11:17:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548289#M133019</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist typisch für den sporadischen Ausfall der Pumpe: Das Wasser kocht dann im Wärmetauscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und das Manometer zappelt. Meist wird dann auch eine entspr. Fehler angezeigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 12:04:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548289#M133019</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T12:04:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548294#M133021</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Danke für die Erklärung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Die Pumpe fällt wegen dem MAG aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also deutet alles auf die defekte MAG hin. Muss man diese vollständig austauschen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 12:48:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548294#M133021</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T12:48:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548309#M133025</link>
      <description>&lt;P&gt;Man kann ein MAG überprüfen,indem der Vordruck gemessen wird. Wenn das MAG aber schon ein gewisses Alter erreicht hat,bringt eine Prüfung nicht mehr viel. Im Inneren eines MAG befindet sich eine Gummimembran&amp;nbsp; .Und Gummi altert. Kann man mit einem Reifen am Auto vergleichen. Bei einem 8-10 Jahre alten Reifen denkst auch nicht mehr drüber nach,ob man den Gebrauch noch verlängern kann&amp;nbsp; Irgendwann ist das&amp;nbsp; Gummi so porös,dass er ausgetauscht werden muss.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und da die Membran eingepresst ist,muss auch das ganze MAG getauscht werden. Zumindest bei den Kleinanlagen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 15:14:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548309#M133025</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T15:14:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548332#M133031</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Erklärung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der Tausch umfangreich? Oder schnell erledigt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 18:39:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548332#M133031</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T18:39:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548333#M133032</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist eigentlich sehr einfach und geht schnell. Hängt aber auch immer mit den jeweiligen handwerklichen Fähigkeiten zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 18:50:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548333#M133032</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T18:50:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548337#M133033</link>
      <description>&lt;P&gt;Gibt es eine Anleitung für so einen Tausch?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 19:07:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548337#M133033</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-20T19:07:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548356#M133036</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein.Die braucht man auch nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 06:51:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548356#M133036</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-21T06:51:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548363#M133037</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308" target="_blank" rel="noopener"&gt;@Fiedel&lt;/A&gt;&amp;nbsp;Die Pumpe fällt wegen dem MAG aus?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Also deutet alles auf die defekte MAG hin. Muss man diese vollständig austauschen&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein, das hängt nicht zwingend zusammen. Nur wenn aus der Anlage der Druck komplett raus ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und zudem noch irgendwo Luft reingekommen ist, oder bei vorh. Druck viel Luft drin ist, kann das&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Strömung verhindern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde zuerst das MAG angehen (zuerst prüfen und richtig einstellen, nicht gleich tauschen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und dann die Pumpe&amp;nbsp;weiter beobachten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 07:49:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548363#M133037</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-21T07:49:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548366#M133039</link>
      <description>&lt;P&gt;Was Fiedel wohl meinte: Durch mögliche Lufteinschlüsse fällt der Umlauf aus.&amp;nbsp; Die Pumpe läuft zwar,es wird aber nichts mehr gefördert,wodurch es sehr schnell zu einem Wärmestau kommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 08:04:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548366#M133039</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-21T08:04:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548367#M133040</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ok, dann lasse ich es vom Fachbetrieb prüfen. Habe da nicht so die Ahnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke euch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 08:10:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548367#M133040</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-21T08:10:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548951#M133100</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;heute war ein anderer Heizungsfachmann da und machte einen seriösen und professionellen Eindruck.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er hat erstmal die Verschlusskappe mit hitzebeständigem Silikon befestigt, da Gase austreten könnten. Daneben hat er auch er die Opferanode beim Trinkwasserspeicher geprüft. Die ist in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Rückspülschutzfilter muss durch einen neuen ersetzt werden, da der alte nie im Gebrauch war - hat mich bisher niemand darauf hingewiesen, dass dieser alle 6 Monate gespült werden muss…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er hat einen Blick auf das MAG geworfen, sagte aber, dass er den Vordruck etc. nicht prüfen wollte, da bei dem Alter in der Regel bei der Prüfung oder kurz danach die Membran reißt. Das passt zu&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Empfehlung die MAG auszutauschen, wenn diese älter als 8 Jahre ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist wohl sinnvoll ein externes MAG zu besorgen und anzuschließen, da die interne Viessmann MAG recht teuer ist und die Demontage u. Montage auch aufwendig ist. Das heißt der finanzielle Aufwand wäre vermutlich derselbe wie beim externen MAG. Der Vorteil bei der externen MAG sei, dass diese nicht von Viessmann sein muss und besser zu warten sei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die eigentliche Wartung besorgt er noch ein Wartungsset von Viessmann (Dichtung und Elektrode).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutlich werde ich bei über 1.000€ auslaufen und hoffe, endlich Ruhe mit der Therme zu haben. Ich lasse mich dann auch einweisen, wie man die Therme am besten nutzt und pflegt für eine längere Lebensdauer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind die Empfehlungen aus eurer Sicht vernünftig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 21:11:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548951#M133100</guid>
      <dc:creator>Cartman</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-24T21:11:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 100 WB1 Druckverlust</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548961#M133104</link>
      <description>&lt;P&gt;Ausser der Sache mit der Verschlusskappe kann man das so machen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 04:06:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-100-WB1-Druckverlust/m-p/548961#M133104</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-25T04:06:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
