    <description>&lt;P&gt;Wenn der Puffer tatsächlich so angeschlossen wurde,wie auf dem Bild zu sehen,kann der WW- Speicher gar nicht mit dem Puffer beheizt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte hier eher eine Rücklaufanhebung erwartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So aber drückt die Pumpe vom Puffer direkt in den Heizkreis,aber eben nicht in den WW- Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wen man so will,hast zwei Heizkreispumpen. Die Interne der Therme und die vom Puffer. Die Therme verfügt über ein Umschaltventil,welches aber nur den Volumenstrom der Therme in den WW- Speicher lenkt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 04:16:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-06-24T04:16:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 W Solarunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Solarunterstuetzung/m-p/548734#M133074</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo zusammen,&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;an unserer Heizungsanlage wurde vor ca. zweieinhalb Jahren die Gastherme gegen eine Vitodens 200 W (B2HF- 25) ausgetauscht, da das Vorgängermodell nach ca. 20 Jahren einen nicht zu reparierenden Defekt aufwies. Die Gasheizung wird zusätzlich durch einen von &amp;nbsp; Solarthermie Modulen erwärmten Pufferspeicher unterstützt. Dieser sollte sowohl Heizung als auch die Warmwassererzeugung unterstützen. In der ViCare App ist allerdings beim Gasverbrauch für Warmwasser kein Unterschied zwischen Sommer- und Wintermonaten erkennbar. Der Vorlauf aus dem Pufferspeicher speist direkt den aus der Gastherme kommenden Heizungsvorlauf, der Rücklauf des Puffers ist mit dem Heizungsrücklauf verbunden. Selbst bei ausgeschalteter Heizungspumpe wird warmes Wasser in den Heizungskreislauf gepumpt. Der angeschlossene Warmwasserbereiter (Vitocell - 300) wird nicht (nur durch den Brenner) erwärmt, so dass die ganze Solarthermie in den Sommermonaten offenbar ungenutzt bleibt. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Thorstig_0-1750712455882.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/45785i5D54A1C94181F37F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Thorstig_0-1750712455882.png" alt="Thorstig_0-1750712455882.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Laut Angaben des Vorbesitzers war die Unterstützung der Warmwasserbereitung mit der “alten” Gastherme (ebenfalls Vitodens) problemlos möglich. Wurde die Anlage möglicherweise nicht korrekt angeschlossen?&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank im Voraus und viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 21:01:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Solarunterstuetzung/m-p/548734#M133074</guid>
      <dc:creator>Thorstig</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-23T21:01:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Solarunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Solarunterstuetzung/m-p/548740#M133076</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Puffer tatsächlich so angeschlossen wurde,wie auf dem Bild zu sehen,kann der WW- Speicher gar nicht mit dem Puffer beheizt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte hier eher eine Rücklaufanhebung erwartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So aber drückt die Pumpe vom Puffer direkt in den Heizkreis,aber eben nicht in den WW- Speicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wen man so will,hast zwei Heizkreispumpen. Die Interne der Therme und die vom Puffer. Die Therme verfügt über ein Umschaltventil,welches aber nur den Volumenstrom der Therme in den WW- Speicher lenkt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 04:16:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Solarunterstuetzung/m-p/548740#M133076</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-24T04:16:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
