    <title>Thema "Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546796#M132739</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo T-Rex,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit welchem Kontakt hast du das ausprobiert??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;150 wirkt nur auf den Brenner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 19:09:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2025-06-10T19:09:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546625#M132697</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wer kann mir weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen Vitocrossal 300, CU3 Heizkessel&amp;nbsp; Serien Nr. 7170769901856105 mit Vitotronic 300 Regelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte ein EA1 Erweiterungsmodul anschließen und mit einen Potenzialfreien Kontakt von meiner Solarthermieanlage den Brenner sperren, damit ich mit dem Wasser aus dem Pufferspeicher meiner SA den Heizungskreis und/oder die Warmwasserbereitung betreiben kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welches EA1 Modul muß ich kaufen (Art.Nr.)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie muß ich das Modul anschließen bzw. welche Codierungen müssen in der Regelung des Heizkessels eingestellt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal für die Antworten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lorenz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 18:48:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546625#M132697</guid>
      <dc:creator>T-Rex</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-09T18:48:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546626#M132698</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste bitte noch die S/N der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitotronic 300, evtl geht das auch ohne der EA1.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 19:06:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546626#M132698</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-09T19:06:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546627#M132699</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/102654"&gt;@T-Rex&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einem VT300 KW3 kann der Brenner ohne Erweiterung blockiert werden. Die Blockierung erfolgt über den Anschluss 150 durch Abklemmen von TR-TR. Anstelle einer Brücke wird ein spannungsfreier Kontakt (hier 230 V) von der Solarsteuerung angeschlossen. Bei geöffnetem Kontakt wird der Brenner blockiert, bei geschlossenem Kontakt wird er freigegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 19:22:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546627#M132699</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-09T19:22:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546780#M132734</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das hatte ich auch gedacht, es ist nur so dass in der Anleitung der Vitotronic steht " bei geöffnetem Kontakt erfolgt Regelabschaltung". Ich hatte das schon getestet und es ist so, es laufen keine Pumpen zu den eingestellten Zeiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 17:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546780#M132734</guid>
      <dc:creator>T-Rex</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-10T17:33:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546782#M132735</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier die S/N 7187091902553104, ich hoffe mit der kannst Du was anfangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 17:43:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546782#M132735</guid>
      <dc:creator>T-Rex</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-10T17:43:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546791#M132737</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/102654"&gt;@T-Rex&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da Sie eine Vitotronic 300 KW3 besitzen, gelten die oben genannten Hinweise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizungspumpen sollten unabhängig von der Brennerblockade programmgemäß laufen. Lediglich die Warmwasserladepumpe ist von der Kesselwassertemperatur abhängig. Diese muss 7 °C wärmer sein als die Warmwassertemperatur im Speicher, damit die Pumpe funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können dies auch in der Codieradresse ändern:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-06-10 21_05_29-5851716VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/45567i040987C2E743927A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-06-10 21_05_29-5851716VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-06-10 21_05_29-5851716VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie heben den Warmwasser-Heizvorrang auf, da die Heizungspumpen sonst auf das Erreichen der Warmwasser-Solltemperatur warten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-06-10 21_04_26-5851716VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/45568i0571C3938EB4AF26/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-06-10 21_04_26-5851716VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-06-10 21_04_26-5851716VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Ihrer Pumpen lief, da der Kessel für die Warmwasserbereitung zu kalt war und die Heizungspumpen aufgrund des Warmwasservorrangs gesperrt waren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 19:10:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546791#M132737</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-10T19:10:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546796#M132739</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo T-Rex,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit welchem Kontakt hast du das ausprobiert??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;150 wirkt nur auf den Brenner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 19:09:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546796#M132739</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-10T19:09:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546800#M132742</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/102654"&gt;@T-Rex&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Sie diese Standard-Pumpensteuerungslogik beibehalten möchten, gibt es eine andere Lösung:&lt;BR /&gt;Sie blockieren den Brenner mit einem Relais. Der zusätzliche Relaiskontakt schaltet bei blockiertem Brenner vom Kesseltemperatursensor auf den zusätzlichen Temperatursensor (Pt500) im Solarspeicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit erhält die Steuerung die Temperatur im Solarspeicher als Kesseltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 19:35:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546800#M132742</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-10T19:35:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546903#M132778</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;genau mit diesem Kontakt. Ich habe da zum Test einen externen Schalter angeschlossen. Aber wie ich in einer anderen Atwort auf meine Frage gelesen habe, reicht das alleine nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 11:21:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546903#M132778</guid>
      <dc:creator>T-Rex</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-11T11:21:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: EA1 Modul an einen Vitocrossal 300, CU3 mit Vitotronic 300 anschließen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546962#M132794</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/102654"&gt;@T-Rex&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es genügt, die Kodierung wie vorgeschlagen zu ändern oder eine andere Variante zu wählen. Dafür benötigen Sie jedoch einen zusätzlichen Pt500-Sensor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 15:45:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/EA1-Modul-an-einen-Vitocrossal-300-CU3-mit-Vitotronic-300/m-p/546962#M132794</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-11T15:45:55Z</dc:date>
    </item>