    <description>Dein Gerät ist bemessen zur beheizender Fläche zu leistungsstark. Pro qm zu beheizender Fläche rechnet man in etwa mit 50-80 W Heizleistung( Hängt von vierlei Faktoren ab).  Deine Therme aber stellt 160W bereit. Dazu noch zum Teil Fussbodenheizung. Die Soll-Temperatur ist derart schnell erreicht, dass die Therme gar nicht erst runtermodulieren kann. Und das ändert sich auch nicht durch andere Düsen. &lt;BR /&gt;Eine Leistungsreduzierung wäre sicherlich möglich, aber nur in engen Grenzen. .Zum Einen braucht der Brenner eine Mindestleistung, um sicher zu zünden. Zum Anderen  müsste der Wärmetauscher mitschrumpfen.&lt;BR /&gt;Hier bleibt eigentlich nur: -damit leben. -Gerät austauschen. oder den-Wasserinhalt der Anlage erhöhen(z.B. Pufferspeicher).&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 04:18:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2019-08-21T04:18:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Gasumstellung Vitodens WB3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112025#M13107</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im kommenden Jahr wird bei uns von L-Gas auf H-Gas umgestellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Benötigt unsere WB3A (7176537) dazu einen Umbau der Düsen oder schafft die das ohne Hardware-Umbauten nur durch Änderung der Gasart im Menü?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Falls Düsen u.ä. getauscht werden müssen: wäre es dann möglich, die maximale Heizleistung durch Einbau kleinerer Düsen zu begrenzen um das teils extreme Takten zu reduzieren?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vielen Dank...!!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 17:29:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112025#M13107</guid>
      <dc:creator>FK_2018</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-19T17:29:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasumstellung Vitodens WB3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112035#M13108</link>
      <description>&lt;P&gt;Müsste mit einer Gasblende für den Gas-Kombiregler geschafft sein:&lt;/P&gt;
&lt;H1 id="cucumber-materialNumber" class="h2"&gt;&lt;SPAN class="js-material-number  " data-material-number="7827547"&gt; 7827547 &lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;
&lt;H2 id="cucumber-partName" class="h1 "&gt;Umstellsatz Gasblende 24kW auf EG-E&lt;/H2&gt;
&lt;P&gt;Das mit dem Takten wirst aber damit nicht in den Griff bekommen. Das wird eher an unzureichender Leistungsabnahme liegen. Wie gross ist deine zu beheizende Fläche und welcher Art ist die Heizung( Fussboden oder Radial-Heizkörper)?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 04:14:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112035#M13108</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-20T04:14:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasumstellung Vitodens WB3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112043#M13109</link>
      <description>Hallo FK_2018,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;zwecks der Gasumstellung würde ich dich bitten, uns eine Mail mit Bezug auf diesen Beitrag an customer-care@viessmann.com zu senden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Takten wird, wie von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; beschrieben, mit einer Umstellung nicht zu verbessern sein. Hier sollten seine Hinweise beachtet werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 06:30:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112043#M13109</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-20T06:30:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasumstellung Vitodens WB3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112086#M13110</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;danke für die Erläuterungen.&lt;BR /&gt;Die Anlage moduliert zwischen 6 und 26 kW und bereits in der Startphase schaltet die Heizung häufig ab. Die Modulation wird dabei gar nicht erst erreicht. Die beheizte Fläche ist 150 m², FBH +  wenige Radiatoren.&lt;BR /&gt;Warum lässt sich das Takten durch den Umbau der Gasdüsen nicht verhindern? Technisch müsste es doch möglich sein, die Wärmeleistung der Heizung durch Düsenumbau + ggf. Codierstecker zu reduzieren? Die Gasumstellung wäre eine gute Gelegenheit dazu war meine Idee.&lt;BR /&gt;Vielen Dank...!!</description>
      <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 16:34:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112086#M13110</guid>
      <dc:creator>FK_2018</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-20T16:34:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasumstellung Vitodens WB3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112096#M13111</link>
      <description>Dein Gerät ist bemessen zur beheizender Fläche zu leistungsstark. Pro qm zu beheizender Fläche rechnet man in etwa mit 50-80 W Heizleistung( Hängt von vierlei Faktoren ab).  Deine Therme aber stellt 160W bereit. Dazu noch zum Teil Fussbodenheizung. Die Soll-Temperatur ist derart schnell erreicht, dass die Therme gar nicht erst runtermodulieren kann. Und das ändert sich auch nicht durch andere Düsen. &lt;BR /&gt;Eine Leistungsreduzierung wäre sicherlich möglich, aber nur in engen Grenzen. .Zum Einen braucht der Brenner eine Mindestleistung, um sicher zu zünden. Zum Anderen  müsste der Wärmetauscher mitschrumpfen.&lt;BR /&gt;Hier bleibt eigentlich nur: -damit leben. -Gerät austauschen. oder den-Wasserinhalt der Anlage erhöhen(z.B. Pufferspeicher).&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 04:18:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112096#M13111</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-08-21T04:18:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasumstellung Vitodens WB3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112146#M13112</link>
      <description>Danke, das trifft wohl leider zu. Wir werden damit leben und bei einer neuen Anlage sehr genau darauf achten, was verkauft wird.</description>
      <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 17:12:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasumstellung-Vitodens-WB3A/m-p/112146#M13112</guid>