    <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Problem, das mein Crossal, immer wenn er aus dem Reduziert Betrieb kommt, nach kurzer Zeit auf Störung geht, Fehler EE.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Standartsachen wie Abgasrezirkulation, Kondensatablauf, io, Flammkörper, alles auszuschließen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre nur noch Strömungswächter, Gasgegler von der EON,&amp;nbsp; oder der Gaskombiregler vom Kessel der ein an der Mütze hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komisch ist nur, Fehler tritt auf, 15.06,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;15.08 drückt man reset, und die Anlage läuft wieder durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und morgens, wenn er aus der Absenkung kommt, ist alles gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht hat einer ein ähnliches Problem und kann mir weiter helfen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schonmal&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:33:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizungsdierk</dc:creator>
    <dc:date>2025-04-02T16:33:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocrossal fehler EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/534612#M130583</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Problem, das mein Crossal, immer wenn er aus dem Reduziert Betrieb kommt, nach kurzer Zeit auf Störung geht, Fehler EE.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Standartsachen wie Abgasrezirkulation, Kondensatablauf, io, Flammkörper, alles auszuschließen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre nur noch Strömungswächter, Gasgegler von der EON,&amp;nbsp; oder der Gaskombiregler vom Kessel der ein an der Mütze hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komisch ist nur, Fehler tritt auf, 15.06,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;15.08 drückt man reset, und die Anlage läuft wieder durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und morgens, wenn er aus der Absenkung kommt, ist alles gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht hat einer ein ähnliches Problem und kann mir weiter helfen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schonmal&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:33:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/534612#M130583</guid>
      <dc:creator>Heizungsdierk</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-02T16:33:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocrossal fehler EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/534856#M130615</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn sich der Fehler reproduzieren lässt, sollte in diesem Moment die Gasdrücke, also der Ruhedruck und der Fließdruck gemessen werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Es kann sein, dass der Gasdruck zu weit abfällt, wenn die Anlage eine gewisse Zeit nicht in Betrieb war.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hast du den Vitocrossal CU3A?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/534856#M130615</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-03T12:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocrossal fehler EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/534881#M130624</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja ist der CU3A mit 19 KW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätte ich ein Gerät für Gas Langzeitmessung, hätte ich das bestimmt schon rausgefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe nur nicht, warum man die Anlage direkt nach der Störung wieder in Betrieb nehmen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner geht ja nach 3 Anläufen auf Störung, und danach läuft er.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Vielen Dank schon mal&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 13:35:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/534881#M130624</guid>
      <dc:creator>Heizungsdierk</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-03T13:35:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocrossal fehler EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/535132#M130677</link>
      <description>&lt;P&gt;Ohne Informationen zu den Drücken wird es ein Rätselraten. Und auf gut Glück den Gaskombiregler für knappe 250 Euro zu tauschen muss man dann abwägen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gibt es denn keine Möglichkeit den Brenner mal für ein paar Stunden abzuschalten und dann die Gasdrücke am Kombiregler zu messen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 13:14:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/535132#M130677</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-04T13:14:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocrossal fehler EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/535136#M130679</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt einen neuen Gasregler von der EON und ne neue Strömungssicherung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bauen wir am WE ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Melde mich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Mario&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 13:50:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-fehler-EE/m-p/535136#M130679</guid>
      <dc:creator>Heizungsdierk</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-04T13:50:09Z</dc:date>