    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527125#M129168</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99180"&gt;@MrTeufel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestellnummer der Kesselregelung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-03-04 17_31_59-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43445i18E37FF235A754BE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-03-04 17_31_59-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" alt="2025-03-04 17_31_59-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838384?source=&amp;amp;sourceLabel=" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838384?source=&amp;amp;sourceLabel=&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die fehlerhafte Regelung stammt aus dem Jahr 2008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 18:50:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-04T18:50:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411772#M108524</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich betreibe eine Vitodens 200-W (WB2B, Modell-Nr. 719443, mit Bedieneinheit 7264602)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner startet seit gestern nicht mehr, dennoch erfolgt keine Fehlermeldung: weder im Display noch leuchtet die rote Störungslampe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Abfolge der "Geräusche" klingt wie bei einem ordnungsgemäßen Startversuch "normal", auch der Lüfter startet z.B., dennoch bleibt der Brenner aus (die grüne Brenner-Leuchte bleibt auch aus). Auch mit der Schornsteinfeger-Taste startet der Brenner nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Fehler in der Anlage kann dazu führen, dass erfolglose Versuche, den Brenner zu starten, zu keinerlei Störungsmeldung führen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank im Voraus und viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:12:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411772#M108524</guid>
      <dc:creator>Rem_9</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T18:12:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411776#M108525</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81577"&gt;@Rem_9&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können Sie in Codierebene 2 den Wert der Codieradresse 38 überprüfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-01-15 19_23_12-5681672VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-01-15 19_23_12-5681672VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-01-15 19_22_31-5681672VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-01-15 19_22_31-5681672VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:41:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411776#M108525</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T18:41:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411791#M108528</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier steht 38:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20240115_194946.jpg" style="width: 3472px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28986i959746E5D5B35533/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20240115_194946.jpg" alt="20240115_194946.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;33&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:04:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411791#M108528</guid>
      <dc:creator>Rem_9</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T19:04:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411797#M108530</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81577"&gt;@Rem_9&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Link enthält Anleitungen und alle Ersatzteile für Ihren Heizkessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund eines versteckten Fehlers an der Codieradresse 38:33 ist ein Austausch der Kesselregelung erforderlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-01-15 20_09_28-.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-01-15 20_09_28-.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-01-15 20_14_50-Koda 38 - Google Drive – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-01-15 20_14_50-Koda 38 - Google Drive – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:16:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411797#M108530</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T19:16:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411871#M108533</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde nachschauen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Ihre Unterstützung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:36:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/411871#M108533</guid>
      <dc:creator>Rem_9</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T20:36:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/412761#M108679</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie haben recht gehabt, Regelung ausgewechselt und die Heizung läuft wieder.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nochmal vielen Dank für Ihre Unterstützung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 17:54:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/412761#M108679</guid>
      <dc:creator>Rem_9</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T17:54:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/413571#M108833</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach zwei Tagen ist die Heizung wieder ausgefallen mit dem selben Fehler 38:33... ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 10:53:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/413571#M108833</guid>
      <dc:creator>Rem_9</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-19T10:53:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/413849#M108882</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81577"&gt;@Rem_9&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Messen Sie die Versorgungsspannung am Stecker 40.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist notwendig, alle 230 V-Verbraucher, die aus der Kesselregelung versorgt werden, auf erhöhte Stromaufnahme zu überprüfen; Kesselumwälzpumpe, kombinierter Gasregler, Brennergebläse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 06:46:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/413849#M108882</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-20T06:46:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526545#M129050</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81577"&gt;@Rem_9&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Hast du das Problem gelöst? Ich habe auch 33 an Position 38 und die gleichen Symptome.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 23:52:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526545#M129050</guid>
      <dc:creator>MrTeufel</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-02T23:52:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526546#M129051</link>
      <description>&lt;P&gt;Versorgungsspannung ist 234V&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 00:42:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526546#M129051</guid>
      <dc:creator>MrTeufel</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T00:42:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526559#M129055</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99180"&gt;@MrTeufel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann besteht die Möglichkeit, die Regelung auszutauschen oder zu reparieren, was nicht zulässig ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 06:10:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526559#M129055</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T06:10:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526710#M129088</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du mir ein paar Tipps geben, wo ich die Regelung kaufen oder reparieren kann? Weißt du vielleicht mehr Details, welche Komponente auf der Platte defekt sein kann?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 11:10:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526710#M129088</guid>
      <dc:creator>MrTeufel</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T11:10:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526752#M129100</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99180"&gt;@MrTeufel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Bestellnummer der Regelung benötige ich die Seriennummer des Kessels.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/483927" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/483927&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:21:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526752#M129100</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T12:21:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526933#M129138</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="MrTeufel_0-1741044014011.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43429i7BA606018658DF9B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="MrTeufel_0-1741044014011.png" alt="MrTeufel_0-1741044014011.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="MrTeufel_1-1741044030894.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43430i34DF9D4E285D0096/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="MrTeufel_1-1741044030894.png" alt="MrTeufel_1-1741044030894.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 23:21:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/526933#M129138</guid>
      <dc:creator>MrTeufel</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T23:21:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527125#M129168</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/99180"&gt;@MrTeufel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestellnummer der Kesselregelung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-03-04 17_31_59-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43445i18E37FF235A754BE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-03-04 17_31_59-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" alt="2025-03-04 17_31_59-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838384?source=&amp;amp;sourceLabel=" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7838384?source=&amp;amp;sourceLabel=&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die fehlerhafte Regelung stammt aus dem Jahr 2008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 18:50:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527125#M129168</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-04T18:50:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527176#M129173</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, aber ich kann das Teil leider nicht bestellen. Hab kein Konto, sehe auch keine Möglichkein eines zu erstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 20:39:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527176#M129173</guid>
      <dc:creator>MrTeufel</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-04T20:39:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527278#M129194</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-vbc-130-a06101-fuer-vitodens-7838384/" target="_blank"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-vbc-130-a06101-fuer-vitodens-7838384/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 10:47:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527278#M129194</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T10:47:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodons 200 W: Brenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527281#M129197</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;BR /&gt;Ich ersetzte den Kondensator, wie in dem anderen Thread geschrieben, ich hatte einen .33uF auf der Hand und es funktioniert perfekt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 10:52:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodons-200-W-Brenner-startet-nicht/m-p/527281#M129197</guid>
      <dc:creator>MrTeufel</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T10:52:21Z</dc:date>