<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/526929#M129137</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die ausführliche Beschreibung!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe es soweit durchgeführt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Direktes Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Nachtmodus Led direkt nach einschalten ausgegangen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Nachtmodus Led direkt wieder an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# dann im Wechsel LED aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Umwälzpumpe für 2 Sekunden an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Nachtmodus wieder an&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wiederholt es sich aktuell seit ca 10 min.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt erstmal über Nacht abwarten, ob wir morgen wieder kalt aufwachen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:39:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-03T21:39:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/526900#M129133</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Moin zusammen,&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Unsere ca 34 Jahre Viessmann Trimatik Atola macht Probleme bei den heizeinstellungen.&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Seitdem wir für das Erdgeschoss einen Pelletofen haben, wollten wir unsere heizzeiten der Atola etwas reduzieren.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Ziel: mit der Heizung das Haus auf ca 19 Grad Grundtemperatur zu bekommen und den Rest auf Bedarf durch den Pelletofen erledigen.&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;In dem vergangenen Winter sind wir mit den Einstellungen aus dem Bild gut gefahren, mit Ausnahme vom hohen Gasverbrauch...&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Erste Versuche das heizniveau zu senken waren erfolgreich, aber seit geraumer Zeit bekommen wir folgende Probleme:&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Heizung geht in den Nachtmodus, obwohl der Tag Modus aktiv ist. Siehe Bild: SU1= ist aktiv aber Nachtmodus Led ist an&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vermutung: es liegt an zu niedrigen Werten für Niveau und Neigung. Wenn wir diese step-by-steo erhöhen müssen wir enorme Erhöhungen vornehmen bis die Heizung anspringt.&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seiteneffekt: die Heizung fährt so hohe Vorlauftemperaturen, die nicht abgenommen werden und dann steigt sie mit Übertemperatur aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es an fehlerhaften werten vom Außentemperaturfühler kommen? Wie hoch muss der gemessene Widerstand (?) im Verhältnis zur Außentemperatur sein? Aktuell liegt der Widerstand bei 520 Ohm und 3 Grad Außentemperatur, das sollte passen meinen Recherchen nach?! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 20:28:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/526900#M129133</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T20:28:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/526918#M129134</link>
      <description>&lt;P&gt;Versuche mal Folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin- und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein- und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder gleich eine neue Vitotronic draufsetzen. Die neuen passen problemlos auf den alten Kessel.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 20:54:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/526918#M129134</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T20:54:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/526929#M129137</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die ausführliche Beschreibung!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe es soweit durchgeführt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Direktes Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Nachtmodus Led direkt nach einschalten ausgegangen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Nachtmodus Led direkt wieder an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# dann im Wechsel LED aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Umwälzpumpe für 2 Sekunden an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;# Nachtmodus wieder an&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wiederholt es sich aktuell seit ca 10 min.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt erstmal über Nacht abwarten, ob wir morgen wieder kalt aufwachen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:39:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/526929#M129137</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-03T21:39:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527143#M129169</link>
      <description>&lt;P&gt;Heute morgen war das Haus warm und auch Warmwasser war vorhanden &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt aktuell ist die Heizung allerdings wieder mit Nachtmodus Led an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird die LED ebenfalls eingeschaltet, wenn zwar eigentlich kein Nachtmodus aktiv ist, aber aufgrund der Außentemperatur und heizeinstellungen aktuell nicht geheizt werden muss? Oder ist es grundsätzlich falsch?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 17:54:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527143#M129169</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-04T17:54:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527332#M129203</link>
      <description>&lt;P&gt;Noch ein paar Mal machen, du bist auf dem richtigen Weg. Ggf. noch etwas Kontaktspray drauf. Hast du gesehen, dass die Elektronikbox beidseitig DIP-Schalter hat? Auch den Programmschalter bewegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die grüne LED leuchtet normalerweise bei Abschaltbetrieb, Sommerbetrieb und reduz. Betrieb.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 13:32:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527332#M129203</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T13:32:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527417#M129214</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, die auf der Rückseite hatte ich nicht gesehen!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Abend war die Heizung wieder mit Übertemperatur ausgestiegen, was eigentlich aufgrund der niedrigen Einstellungen und offenen Heizkörper nicht passieren sollte...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt nochmal alles bewegliche und Dipsschalter bewegt und mit Kontaktspray gereinigt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erster Start direkt ohne Nachtmodus LED, also erster Blick sah gut aus. Jetzt mal 24h beobachten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 18:51:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527417#M129214</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T18:51:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527423#M129218</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81206"&gt;@TimNashorn&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Danke, die auf der Rückseite hatte ich nicht gesehen!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Abend war die Heizung wieder mit Übertemperatur ausgestiegen, was eigentlich aufgrund der niedrigen Einstellungen und offenen Heizkörper nicht passieren sollte...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Der STB musste also entriegelt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:13:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527423#M129218</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T19:13:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527429#M129220</link>
      <description>&lt;P&gt;Was ist der STB?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegen der Übertemperatur meinst du? Ich musste einen Schraubendreher in den EÜT halten. Dann geht's immer wieder los nach einer Übertemperatur, wenn ich das richtig verstanden habe?!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:33:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527429#M129220</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T19:33:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527432#M129221</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;STB= Sicherheitstemperaturbegrenzer&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;EÜT&amp;nbsp;=Entsperrung Übertemperatur&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das klingt also so, als sei der Temperaturregler daneben defekt. Normalerweise schaltet der bei 75°C ab.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:46:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527432#M129221</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T19:46:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527433#M129222</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo genau ist der Temperaturregler und was kann ich ggf machen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:47:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527433#M129222</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T19:47:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527435#M129223</link>
      <description>&lt;P&gt;Links von&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;EÜT. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;TR= Temperaturregler &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Du kannst ja mal messen, ob der schaltet. Sonst kann man den nur austauschen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:55:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527435#M129223</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-05T19:55:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527661#M129265</link>
      <description>&lt;P&gt;Damit stellt man doch ein ab welcher Temperatur die Heizung in den "Notaus" geht um die Heizung dann wieder mit dem EÜT in Betrieb zu nehmen, oder?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie soll ich messen ob der schaltet?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 16:12:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527661#M129265</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-06T16:12:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527701#M129275</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, der TR regelt allein die Kesseltemperatur bei WW-Bereitung, begrenzt aber auch im Heizbetrieb, beides normalerweise bei 75°C. Wenn dieser defekt ist, steigt die Kesseltemp. auf 110°C und der STB löst aus. Über EÜT wird der dahinterliegende STB entriegelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der TR hat zwei Kontakte. Führen beide Spannung hat er eingeschaltet, hat nur einer Spannung, hat er abgeschaltet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 19:23:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527701#M129275</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-06T19:23:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527714#M129277</link>
      <description>&lt;P&gt;OK... Erstmal vorweg vielen Dank soweit für die wahnsinnig gute Unterstützung!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell scheint die alte Dame Recht zuverlässig zu laufen, aber ich würde gerne noch den TR messen, wie du geschrieben hast. Allerdings bin ich mir unsicher wie?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind es die beiden weissen Stecker auf der Rückseite im angehängten Bild? Wie soll ich die messen/das Multimeter einstellen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 20:38:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527714#M129277</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-06T20:38:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527741#M129278</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier ist ein Foto des TR. Die beiden schwarzen Kabel sind die elektrischen Anschlüsse. Links daneben ist PE. im Vordergrund ist die Kapilar-Leitung erkennbar (schwarz).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Bild_67.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43502iE7BE1D96D546541B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Bild_67.JPG" alt="Bild_67.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beiden Kabel müssen Durchgang haben solange T &amp;lt; 75°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Schalter ist aber ein Öffner und diese Funktion scheint bei dir nicht funktioniert zu haben (?). Das Offnen kannst du nur testen wenn der Temp-Sensor auf &amp;gt; 75°C erhitzt wird. Der Sensor steckt aber leider am Ende der Kapilare, irgendwo tief im Ofen, und ist sicherlich nicht einfach zu erreichen. Wenn du den Aufwand schon spendierst dann wäre direktes Austauschen vmtl die beste Option. Das Teil schaltet deine Heizung ja auch schon seit mehr als 30 Jahren..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch ein Skizze wie die verschiedenen Schalter kaskadiert sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Trimatik_MC_Savety.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43503iA9D8D936AF3B3F1E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Trimatik_MC_Savety.JPG" alt="Trimatik_MC_Savety.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im normalen Heizbetrieb wird der Brenner nur über das Relais K1 ein- und ausgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für Warmwasser wird über K1 eingeschaltet und über TR (bei 75°C) abgeschaltet. K1 wird erst etwas später wieder abgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 06:09:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527741#M129278</guid>
      <dc:creator>Trimatik-Chris</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-07T06:09:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527938#M129310</link>
      <description>&lt;P&gt;Besser als&amp;nbsp;Trimatik-Chris&amp;nbsp;kann ich es auch nicht beschreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab dir hier noch einen Schaltplan (PDF-Seite 27), du kannst auch an den Klemmleisten messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5129087VMA00001_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;5129087VMA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;X8.9 hat dauernd Spannung,&amp;nbsp;X8.1 muss spannungslos werden, wenn die Kesseltemp. den am TR eingestellten Wert überschreitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verstellung TR s. hier auf S.4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5129089VSA00001_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;5129089VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst auch die Nocken lassen und mit einer Spitzzange drehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 02:20:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527938#M129310</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-08T02:20:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527967#M129321</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die wahnsinnig detaillierten Beschreibungen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin das Wochenende nicht zu Hause und schaue es mir nächste Woche an!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 20:42:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/527967#M129321</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-07T20:42:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/532610#M130162</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Also ich habe soeben den TR durchgemessen und&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;X8.9 sowie&amp;nbsp;X8.1 führen 230V&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN&gt;Ich habe das TR drehrad ausgehebelt und mit Spitzzange die Temperatur herunter gedreht. Ergebnis: es kommt iwann ein klacken, aber beide Leitungen führen weiterhin 230V&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Weitere Info: &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem mit der Übertemperatur taucht nicht mehr auf! Aber vermutlich weil die Heizung nach pflegen der Kontakten sauber arbeitet und ich sie wiederum deutlich niedriger betreibe, siehe Bild. Noch wundert etwas, dass das Haus trotzdem noch ordentlich warm wird, obwohl ich die Steuerung massiv reduziert habe und die Kredittemperatur trotzdem aktuell zb bei 40 Grad ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ich noch ein 2. Problem?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 20:34:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/532610#M130162</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-25T20:34:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/532771#M130189</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Vermutung ist, dass die Regelung nun wieder richtig regelt, der TR aber nicht schaltet. Allerdings kann das fast nicht sein, da er sonst in der WW-Ladung durch den STB abgeschaltet würde. Hast du einen Phasenprüfer verwendet? Der kann evtl. durch Induktion falsch anzeigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast die Parallelverschiebung auf -12. Dann ist die niedrige Temp. ganz normal. Er fährt immer mind. 35°C Sockeltemperatur. Durch die Schaltdifferenz kann er schon auf 40°C hochgehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 13:58:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/532771#M130189</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-26T13:58:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik Atola avn 10-46 Nachtmodus oder Übertemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/532858#M130209</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe mit einem Multimeter gemessen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe deine Ausführung richtig? Wenn der TR nicht abschalten würde, würde bei der Warmwasserbereitung der STB auslösen, er seit Wochen nicht mehr macht!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man dann als Fazit ziehen, dass der TR funktionieren muss und eher beim messen was falsch war?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;------&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Temperatur: ich bin absolut verwundert, dass unser Haus mehr als ausreichend warm ist, obwohl die Heizung zumindest in den Einstellungen sehr niedrig eingestellt ist, oder übersehe ich hier was? Das Haus ist so warm wie selten zu vor und der Ofen springt kaum an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde gerne die Heizung noch niedriger stellen, mit welchen settings sollte ich das machen? Oder geht das kaum, da wir von dir beschriebenen 35 Grad Kesseltemperatur eh das Minimum ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 20:41:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Trimatik-Atola-avn-10-46-Nachtmodus-oder-Uebertemperatur/m-p/532858#M130209</guid>
      <dc:creator>TimNashorn</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-26T20:41:42Z</dc:date>
    </item>