    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitodens 300, die bisher eigentlich sehr gut gelaufen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor zwei Wochen hat sie den Fehler &lt;STRONG&gt;S:1:5&lt;/STRONG&gt; angezeigt und ist nun nicht mehr gewillt, anzuspringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Der Gaskombiregler wurde erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die VR20 Platine wurde erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Und eben vom 24V auf den 220V neuen Zündadapter umgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Den Kondenswasserablauf geprüft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Zündelektroden gereinigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider bleibt der Fehlercode der gleiche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freue mich auf Tipps von Euch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzliche Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jörg&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:40:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ledli_17</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-21T16:40:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300   Fehlercode  S:1:5  zündet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-S-1-5-zuendet-nicht-mehr/m-p/524171#M128382</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitodens 300, die bisher eigentlich sehr gut gelaufen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor zwei Wochen hat sie den Fehler &lt;STRONG&gt;S:1:5&lt;/STRONG&gt; angezeigt und ist nun nicht mehr gewillt, anzuspringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Der Gaskombiregler wurde erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die VR20 Platine wurde erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Und eben vom 24V auf den 220V neuen Zündadapter umgestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Den Kondenswasserablauf geprüft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Zündelektroden gereinigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider bleibt der Fehlercode der gleiche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freue mich auf Tipps von Euch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzliche Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jörg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:40:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-S-1-5-zuendet-nicht-mehr/m-p/524171#M128382</guid>
      <dc:creator>Ledli_17</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T16:40:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300   Fehlercode  S:1:5  zündet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-S-1-5-zuendet-nicht-mehr/m-p/524188#M128390</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Fehlermeldung steht dafür,dass innerhalb der Startphase keine Flamme erkannt wurde. Hier würde also zuerst die Überwachungselektrode in den Focus rücken.&amp;nbsp; Auch deren Anschluss. Die Stecker brechen mitunter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werden überhaupt Zündversuche unternommen ? Oder kommt kein Zündfunke zustande ? Da die Gaskombi erneuert wurde,geh ich mal davon aus,dass es nicht am Gasmangel liegt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:42:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-S-1-5-zuendet-nicht-mehr/m-p/524188#M128390</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T17:42:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300   Fehlercode  S:1:5  zündet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-S-1-5-zuendet-nicht-mehr/m-p/524214#M128398</link>
      <description>&lt;P data-unlink="true"&gt;Das wird wohl das Lötstellenproblem auf der LGM29&amp;nbsp; sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier geht gern eine &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-aelteres-Baujahr-Fehlercode-FE-Loesung-Auf/td-p/121174" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;Lötstelle, bzw. ein Relais kaputt&lt;/A&gt; (Fehler F:E oder 1:4 / 1:5 -&amp;gt; Gasventil wird nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mehr angesteuert). Das Relais müsste dann erneuert werden, was jedoch nicht erlaubt ist, da die LGM29 (Feuerungsautomat) als Sicherheitsbaugruppe gilt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt jedoch &lt;A href="https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;q=lgm29+reparatur" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;Reparaturdienste im Netz,&lt;/A&gt; die diese Reparatur fachgerecht ausführen. &lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=_lI7mno10V4" target="_self" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;Video zum Austausch&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 19:01:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehlercode-S-1-5-zuendet-nicht-mehr/m-p/524214#M128398</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T19:01:29Z</dc:date>