<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60496#M12811</link>
    <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/17678"&gt;@Bernd66&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;15 heisst Feuerungsautomat ist in Störstellenspeicher mit leuchtender Roter LED Ursache &amp;gt;Flammensignal beim Start nicht vorhanden. Da aber dein Kessel läuft im Heizbetrieb und du den Kessel nicht hast entstören müssen ist es wohl ein zeitlich gesehener älterer Fehler.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hast du die Bedieneinheit mit den roten und blauen Tasten?&lt;BR /&gt;Die Codieradressen 00:15 und 01:00 müssen stimmen wenn nicht korrigieren.&lt;BR /&gt;Drücke dazu die 3 rote und zweite blaue Taste gemeinsam bis im Display 3f:91 steht oder so ähnlich.&lt;BR /&gt;Dann kannst du mit gedrückter Uhrtaste und dem Drehrad den Wert vor dem Doppelpunkt ändern und mit gedrückter Tagtaste und dem Drehrad den Wert hinter dem Doppelpunkt ändern.&lt;BR /&gt;Wenn du das kontrolliert hast die erste rote Taste zum Abschluss drücken ( speichern).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jetzt nochmal leuchtet denn bei Brauchwasser Anforderung unter der Klappe die rote LED für das Brauchwasser?&lt;BR /&gt;Lese doch dann mal die Soll und Ist Werte bei BrauchwasserAnforderung aus. Siehe Anleitung.&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 18:54:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
    <dc:date>2017-09-08T18:54:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60436#M12806</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;BR /&gt;ich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Problem ist, dass jetzt nach Umstellung von Sommer auf Winterbetrieb zwar die &amp;nbsp;Warmwasseraufbereitung nach wie vor ohne Probleme läuft, aber die Kesselwassertemperatur nicht über 38 Grad ansteigt. Den Außensenor habe ich gemessen der Ohmwert ist, in Abhängigkeit von der Außentemperatur ok. Der Wert für den Kesseltemperatursensor ist ebenfalls ok. Die Codierung in der Adresse 102 Kesselwassersolltemperatur stimmt ebenfalls (75 Grad)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es leuchte keine Störungslampe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo liegt der Fehler ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann mir weiterhelfen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bernd&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:14:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60436#M12806</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-07T10:14:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit eine...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60441#M12807</link>
      <description>Hallo Bernd,&lt;BR /&gt;
auf welche Temperatur fährt der Kessel im Schornsteinfegerprüfbetrieb? &lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 12:32:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60441#M12807</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-07T12:32:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit eine...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60442#M12808</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;der Wert liegt der bei 38 Grad</description>
      <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 12:38:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60442#M12808</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-07T12:38:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit eine...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60447#M12809</link>
      <description>Hallo Bernd,&lt;BR /&gt;prüfe bitte mal, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. Ansonsten schlage ich vor, dass man die Leiterplatine VR20 mal raus und wieder reingesteckt und dabei die Kontakte geprüft werden. Fährt das Umschaltventil wenn der Schornsteinfegerbetrieb oder der Heizbetrieb aktiviert werden? &lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Thu, 07 Sep 2017 14:56:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60447#M12809</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-07T14:56:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit eine...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60495#M12810</link>
      <description>Hallo Patrik,&lt;BR /&gt;habe vor der Überprüfung noch im Handbuch gefunden das man ja den Fehlerspeicher auslesen kann, hierbei habe ich einen, (und zwar nur einen,) Fehlercode entdeckt den ich nicht in den Unterlagen finden kann, der Code ist ( Störungszeichen:1:5 ) die Bedeutung ist mir nicht klar.&lt;BR /&gt;Die Codieradressen habe ich versucht auszulesen, aber leider ohne Erfolg lt. Handbuch darf man die ja garnicht verstellen.&lt;BR /&gt;Die VR20 Platine habe ich "gezogen" die Kontakte sind ok. Im Schornsteinfegerbetrieb wird die Heizung warm.&lt;BR /&gt;Wo ist nun der Fehler ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich bitte um Rückmeldung.&lt;BR /&gt;Vielen Dank und beste Grüße&lt;BR /&gt;Bernd</description>
      <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 17:58:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60495#M12810</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-08T17:58:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60496#M12811</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/17678"&gt;@Bernd66&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;15 heisst Feuerungsautomat ist in Störstellenspeicher mit leuchtender Roter LED Ursache &amp;gt;Flammensignal beim Start nicht vorhanden. Da aber dein Kessel läuft im Heizbetrieb und du den Kessel nicht hast entstören müssen ist es wohl ein zeitlich gesehener älterer Fehler.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hast du die Bedieneinheit mit den roten und blauen Tasten?&lt;BR /&gt;Die Codieradressen 00:15 und 01:00 müssen stimmen wenn nicht korrigieren.&lt;BR /&gt;Drücke dazu die 3 rote und zweite blaue Taste gemeinsam bis im Display 3f:91 steht oder so ähnlich.&lt;BR /&gt;Dann kannst du mit gedrückter Uhrtaste und dem Drehrad den Wert vor dem Doppelpunkt ändern und mit gedrückter Tagtaste und dem Drehrad den Wert hinter dem Doppelpunkt ändern.&lt;BR /&gt;Wenn du das kontrolliert hast die erste rote Taste zum Abschluss drücken ( speichern).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jetzt nochmal leuchtet denn bei Brauchwasser Anforderung unter der Klappe die rote LED für das Brauchwasser?&lt;BR /&gt;Lese doch dann mal die Soll und Ist Werte bei BrauchwasserAnforderung aus. Siehe Anleitung.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 18:54:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60496#M12811</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-08T18:54:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60501#M12812</link>
      <description>Ja, Bedieneinheit mit blauen u. roten Tasten ist vorhanden.&lt;BR /&gt;Das Prozedere zur Einstellung der Speicherwerte ist bekannt.&lt;BR /&gt;Im Handbuch steht NICHT welchen Wert die Speicherstellen 00:15 u. 01:00 haben müssen !!! sondern nur das man sie nicht ändern darf.&lt;BR /&gt;Die rote LED leuchtet bei der Anforderung von Brauchwasser.&lt;BR /&gt;Den Ist- und Sollwert lese ich morgen nochmals aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Sep 2017 21:38:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60501#M12812</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-08T21:38:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60508#M12813</link>
      <description>Du verstehst nicht. Wenn die Codieradressen 00 und 01 anders stehen als 00:15 und 01:00 musst du sie so wieder hinstellen.&lt;BR /&gt;Der Wert muss 15 und 00 sein.&lt;BR /&gt;Soll und Ist Werte bei BrauchwasserAnforderung auslesen. Kessel muss starten und bis auf 75 grad hoch heizen.</description>
      <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 09:12:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60508#M12813</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-09T09:12:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60512#M12814</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;sorry hatte ich falsch verstanden. Die Werte für die Codieradressen 00 und 01 stimmen d.h. 00=15 01=00.&lt;BR /&gt;Hier die Ist- und Sollwerte.&lt;BR /&gt;IST:&lt;BR /&gt;1: Außentemperatur. 15&lt;BR /&gt;2: ---&lt;BR /&gt;3: Kesselwassertemp. 27&lt;BR /&gt;4: Vorlauf 0&lt;BR /&gt;5: Auslauftemp. 48&lt;BR /&gt;7: Raumtemp. -&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;SOLL:&lt;BR /&gt;1: 0&lt;BR /&gt;2: 0&lt;BR /&gt;3: 29&lt;BR /&gt;4: 0&lt;BR /&gt;5: 48&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 09:47:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60512#M12814</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-09T09:47:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60519#M12815</link>
      <description>Ok. Das mit den Codieradressen passt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist wert vom Warmwasser ist ja 48 grad und Sollwert auch. Wenn du jetzt das Warmwasser auf 60 grad stellst müsste ja bei Sollwert Warmwasser auf 60 stehen? Und Kessel also nummer 1 auf 70 oder so? Mach das mal und lese es nochmal aus bitte.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 14:40:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60519#M12815</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-09T14:40:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60522#M12816</link>
      <description>Habe die Speicherstelle (Speicher (Einstellbereich der Trinkwassertemp. von 23:00 auf 23:01 gestellt dann geht die Warmwassertemp. hoch 74 Grad (spürt man auch deutlich am Wasserhahn)&lt;BR /&gt;In der Speicherstelle 102 steht der Wert 75 aber die Auslauftemp für das Heizwasser bleibt bei 48 Grad &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 16:10:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60522#M12816</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-09T16:10:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60531#M12817</link>
      <description>Jetzt nochmal zur Klarstellung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ist dein Problem das die Heizkörper nicht richtig warm werden oder das Warmwasser nicht heiß genug ist?</description>
      <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 19:19:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60531#M12817</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-09T19:19:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60534#M12818</link>
      <description>Wie bereits in meiner allerersten Anfrage beschrieben,&lt;BR /&gt;läuft die Warmwasseraufbereitung einwandfrei. Das Problem ist, dass die Heizkörper nicht heiß werden.&lt;BR /&gt;Nur wenn ich den Schornsteinfeger Schalter auf Handbetrieb schalte werden die Heizkörper warm.</description>
      <pubDate>Sat, 09 Sep 2017 20:41:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60534#M12818</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-09T20:41:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60541#M12819</link>
      <description>Ok.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie hoch ist die Kennlinie und das Niveau eingestellt sowie die Raumtemperatur?&lt;BR /&gt;Wie sind die Heizzeiten eingestellt?</description>
      <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 07:10:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60541#M12819</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-10T07:10:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60545#M12820</link>
      <description>Kennline = 1,4&lt;BR /&gt;Niveau = 0&lt;BR /&gt;Heizzeiten 06:00 -22:00 h</description>
      <pubDate>Sun, 10 Sep 2017 08:39:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60545#M12820</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-10T08:39:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60606#M12821</link>
      <description>Hallo Bernd, &lt;BR /&gt;nochmal zum Verständnis, bis zu welcher Kesseltemperatur fährt der Kessel im Schornsteinfegerbetrieb (Handbetrieb)? Sind es dort auch nur 38°C oder mehr?&lt;BR /&gt;Das, was du mit den Soll- und Istwerten für die Warmwasserbereitung gemacht hast, führe bitte auch mal im Heizebtrieb durch, indem du die Raumtemperatur durch Drehen des Reglers auf Max. stellst. Vergleiche vorher und nachher die Soll- und Isttemperaturen. &lt;BR /&gt;Besteg Grüße °pa</description>
      <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 08:18:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60606#M12821</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-11T08:18:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60624#M12822</link>
      <description>12:58 Schornsteinfegerschalter von „Gebläsesymbol" auf „Handsymbol“ umgeschaltet.&lt;BR /&gt;Nach ca. 3 Min Anzeige auf 74 Grad. Gebläse und Brenner schaltet ca. im Minutentakt an und wieder aus, siehe&lt;BR /&gt;Protokoll: (Zahle sind die Gradzahlen die im Display zu sehen waren)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gebläse und Brennerlampe (BL) gehen an&lt;BR /&gt;74&lt;BR /&gt;80&lt;BR /&gt;75&lt;BR /&gt;68&lt;BR /&gt;62&lt;BR /&gt;60&lt;BR /&gt;66 BL aus&lt;BR /&gt;75&lt;BR /&gt;80&lt;BR /&gt;76&lt;BR /&gt;69 BL an&lt;BR /&gt;64&lt;BR /&gt;65&lt;BR /&gt;75 BL aus&lt;BR /&gt;81&lt;BR /&gt;77&lt;BR /&gt;72&lt;BR /&gt;67 BL an&lt;BR /&gt;62&lt;BR /&gt;63&lt;BR /&gt;71 BL aus&lt;BR /&gt;80&lt;BR /&gt;75&lt;BR /&gt;69 BL an&lt;BR /&gt;65&lt;BR /&gt;66 BL aus&lt;BR /&gt;76&lt;BR /&gt;82&lt;BR /&gt;79&lt;BR /&gt;73&lt;BR /&gt;68 BL an&lt;BR /&gt;65&lt;BR /&gt;63&lt;BR /&gt;68 BL aus&lt;BR /&gt;78&lt;BR /&gt;82&lt;BR /&gt;79&lt;BR /&gt;73&lt;BR /&gt;69 BL an&lt;BR /&gt;66&lt;BR /&gt;63&lt;BR /&gt;67 BL aus&lt;BR /&gt;77&lt;BR /&gt;83&lt;BR /&gt;79&lt;BR /&gt;74&lt;BR /&gt;70&lt;BR /&gt;67 BL an&lt;BR /&gt;64&lt;BR /&gt;65 BL aus&lt;BR /&gt;74&lt;BR /&gt;82&lt;BR /&gt;81&lt;BR /&gt;76&lt;BR /&gt;72&lt;BR /&gt;69&lt;BR /&gt;68&lt;BR /&gt;66 BL an&lt;BR /&gt;65&lt;BR /&gt;64&lt;BR /&gt;69 BL aus&lt;BR /&gt;80&lt;BR /&gt;82&lt;BR /&gt;78&lt;BR /&gt;73&lt;BR /&gt;69&lt;BR /&gt;66 BL an&lt;BR /&gt;64&lt;BR /&gt;66&lt;BR /&gt;76 BL aus&lt;BR /&gt;82&lt;BR /&gt;79&lt;BR /&gt;74&lt;BR /&gt;69&lt;BR /&gt;66 BL an&lt;BR /&gt;64&lt;BR /&gt;66&lt;BR /&gt;75 BL aus&lt;BR /&gt;82&lt;BR /&gt;Schornsteinfegerschalter wieder umgeschaltet auf Gebläsesymbol gestellt&lt;BR /&gt;Störung 2:5 blinkt auf&lt;BR /&gt;na ca. 20 Sek Störunganzeige wieder aus&lt;BR /&gt;80&lt;BR /&gt;89&lt;BR /&gt;88&lt;BR /&gt;80&lt;BR /&gt;74 BL an&lt;BR /&gt;69&lt;BR /&gt;73&lt;BR /&gt;84&lt;BR /&gt;90&lt;BR /&gt;86&lt;BR /&gt;79&lt;BR /&gt;76 BL aus&lt;BR /&gt;85&lt;BR /&gt;90&lt;BR /&gt;78 BL an&lt;BR /&gt;72&lt;BR /&gt;70 BL aus&lt;BR /&gt;73&lt;BR /&gt;64 BL an&lt;BR /&gt;57&lt;BR /&gt;56&lt;BR /&gt;62&lt;BR /&gt;69&lt;BR /&gt;71&lt;BR /&gt;68&lt;BR /&gt;66&lt;BR /&gt;64&lt;BR /&gt;66&lt;BR /&gt;68&lt;BR /&gt;67&lt;BR /&gt;68 Aus 13:24&lt;BR /&gt;65&lt;BR /&gt;63&lt;BR /&gt;61&lt;BR /&gt;60&lt;BR /&gt;58&lt;BR /&gt;57&lt;BR /&gt;56&lt;BR /&gt;55&lt;BR /&gt;54 13:27&lt;BR /&gt;53&lt;BR /&gt;Gebläse aus 13:28&lt;BR /&gt;52&lt;BR /&gt;Kein Brenner an aber Temp geht hoch ?&lt;BR /&gt;53&lt;BR /&gt;54&lt;BR /&gt;55&lt;BR /&gt;56&lt;BR /&gt;57&lt;BR /&gt;56&lt;BR /&gt;55&lt;BR /&gt;54&lt;BR /&gt;53&lt;BR /&gt;52 13:34&lt;BR /&gt;52 13:36&lt;BR /&gt;51 13:37&lt;BR /&gt;36 Grad 13:58&lt;BR /&gt;14:08&lt;BR /&gt;seit 10 Min bleibt die Temp. unten Gebläse bzw Brennerlampe springt nicht wieder an.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wat nun ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Bernd&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 12:10:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60624#M12822</guid>
      <dc:creator>Bernd66</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-11T12:10:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Halloich habe eine Vitodens 100 Typ WB1 mit einer Vitocell 100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60638#M12823</link>
      <description>Da die Anlage im Schornsteinfegerbetrieb auf Temperatur kommt aber im normalen Betrieb die Temperatur weiterhin sinkt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit die VR20 Platine einen Defekt haben. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Sep 2017 14:35:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Halloich-habe-eine-Vitodens-100-Typ-WB1-mit-einer-Vitocell-100/m-p/60638#M12823</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-11T14:35:08Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

