    <description>&lt;P&gt;Die muss ja nicht defekt sein.Womöglich klebt sie sporadisch ?&amp;nbsp; F5 würde dazu passen( Flammsignal nicht ausreichend).&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 16 Feb 2025 17:10:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-16T17:10:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501092#M124129</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben eine Vitodens 200 seit 2006. Jetzt fiel die Heizung aus, Störung F4 und F5. Sie wird regelmäßig einmal pro Jahr gewartet, dir Abgaswerte sind top. Der Heizungstechniker hat jetzt den Gaskombiregler und den Radiallüfter ausgetauscht. 4 Tage lief sie, jetzt wieder Störung F4. Was kann das sein? Und wie oft dürfen wir die Heizung wieder einschalten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 16:50:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501092#M124129</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T16:50:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501100#M124131</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Bernd,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bitte zuerst Ser.Nr. der Therme posten!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 17:13:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501100#M124131</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T17:13:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501103#M124133</link>
      <description>&lt;P&gt;7186846606172103&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 17:18:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501103#M124133</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T17:18:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501121#M124143</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186846" target="_self"&gt;hier deine ET- App&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei F4 darfst du beliebig resetten / neu einschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es könnte hier an einer klebenden Luftklappe liegen. Diese kann dann umgedreht, erneuert, oder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ganz entfernt werden. Auch möglich sind Feuchtigkeit im Brennraum, "wackelige" Steckverbinder,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder eine undichte Abgasanlage (Dichtungen oben am WT).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 18:15:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501121#M124143</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T18:15:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501130#M124146</link>
      <description>&lt;P&gt;Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Würde die Heizung denn bei einer klebenden Klappe überhaupt nochmal anspringen? Ich glaube, die Steckverbinder hatte der Techniker kontrolliert. Eine undichte Abgasanlage hört sich gefährlich an. Könnte dann trotzdem immer wieder ohne Gefahr resettet werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 18:58:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501130#M124146</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T18:58:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501132#M124147</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, kein Problem. Es ist dann nur so, dass die Therme selbst ihre Abgase zurück ansaugt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dadurch geht die Flamme aus. Ist für dich völlig sicher - nur eben nicht warm... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, die Klappe klebt dann, aber löst sich auch manchmal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 19:03:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501132#M124147</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T19:03:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501140#M124150</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, jetzt bin ich erst mal etwas beruhigte, was Sicherheit angeht. Denkst du, sowas lässt sich schnell beheben, Fall gesetzt, der Techniker kommt noch vor den Feiertagen? War der Austausch des Gaskombireglers und des Radiallüfters überhaupt nötig?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 19:37:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501140#M124150</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T19:37:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501181#M124161</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, geht schnell wenn der Heizi das richtige macht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es werden oft Teile auf Verdacht getauscht und der Kunde zahlt das dann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute ist es am besten sich selbst auszukennen. Für so eine "F4- Fehlersuche" kommt man&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit viel Erfahrung oft fast kostenfrei davon - hier haben aber auch schon Kunden Reparaturversuche&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für den Wert einer neuen Therme bezahlt und dann doch eine neue Therme genommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also Vorsicht und immer die Altteile behalten. Wenn die dann doch nicht def. sind, hast du wenigstens&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen kleinen Ersatzteilvorrat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 21:57:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501181#M124161</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-22T21:57:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501206#M124166</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Fiedel, gerade hab ich nochmal nachgeschaut, die Klappe wurde erst im Juni 24 erneuert und unabhängig davon - im Dezember 23 der Druckwächter (Fehler F5). So allmählich sind wir am Verzweifeln. Kann die Klappe dann trotzdem verkleben, auch wenn sie neu ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 07:25:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501206#M124166</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T07:25:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501234#M124175</link>
      <description>&lt;P&gt;Nachtrag: Unseren Heizungstechniker können wir natürlich nicht erreichen, weder im Büro, noch über Handy, obwohl die Firma in dieser Woche angeblich Notdienst hat. So allmählich macht sich etwas Panik breit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:34:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501234#M124175</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T08:34:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501237#M124176</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie extrem ist denn das Problem - läuft die Therme jetzt überhaupt nicht mehr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du einen techn. Hintergrund und traust dir zu da etwas "rumzuschrauben"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Klappe könntest du zuerst mal entfernen (nur den beweglichen Einsatz, nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;den Rahmen). Nur um die auszuschließen. Bevor du das angehst, sag aber Bescheid,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dazu ist etwas "Spezialwissen" nötig um nichts zu beschädigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zuvor machst du noch folgenden Test: Verkleidung der Therme ab (beide Hauben),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ein Fenster ankippen und laufen lassen. Damit nimmt die Therme die Raumluft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sie dann ohne F4 läuft, geht es in Richtung Abgasanlage / Dichtungen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:50:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501237#M124176</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T08:50:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501243#M124177</link>
      <description>&lt;P&gt;Eigentlich traue ich mich nicht, an der Gastherme zu schrauben. Momentan ist sie im Absenkbetrieb und läuft. Als wir sie zum ersten Mal nach&amp;nbsp; dem Ausfall (nach Austausch Gaskombiregler und Radiallüfter) wieder eingeschaltet haben, gab es einen ziemlichen Knall. Sie macht das eigentlich schon immer, aber das war so heftig, dass außen der Deckel vom Gaskamin runter geflogen ist. Übers Wochenende ist sie fast 10 mal ausgefallen, aber jedesmal dann wieder ruhig gelaufen. Kommt noch hinzu, wir wollten nach Weihnachten ein paar Tage in Urlaub. Auf diesen Kosten bleiben wir dann auch noch sitzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:00:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501243#M124177</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T09:00:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501246#M124178</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist einer der Gründe, warum wir nie Winterurlaub machen. Mit ner Mietwohnung ist das ne&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ganz andere Geschichte... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Ein Eigenheim hat eben nicht nur Vorteile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach doch wenigstens den Test mit der Raumluft. Um so mehr du ausschließen kannst, um so&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besser. Das "Knallen" klingt nach Zünd- oder Gemischproblemen. Da müsste man Zündtrafo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Elektroden, Kondensatablauf und wieder die Abgasanlage prüfen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:09:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501246#M124178</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T09:09:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501375#M124200</link>
      <description>&lt;P&gt;Techniker ist gerade da und findet nichts. Ionisationselektrode wie neu, Pumpe total leichtgängig, top Abgaswerte. Er ist immer noch drüber und schaut überall.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 14:43:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501375#M124200</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T14:43:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501377#M124201</link>
      <description>&lt;P&gt;Klappe leichtgängig, nucht Pumpe&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 14:44:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501377#M124201</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T14:44:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501400#M124204</link>
      <description>&lt;P&gt;Dichtungen Abgas?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zündsystem?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 15:34:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501400#M124204</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T15:34:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501409#M124207</link>
      <description>&lt;P&gt;Gasdruck passt nicht. Aber er weiß nicht, warum&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 16:07:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501409#M124207</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T16:07:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501411#M124208</link>
      <description>&lt;P&gt;Gasdruck fällt zuviel ab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 16:10:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501411#M124208</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T16:10:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501413#M124209</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur beim Starten, dann ist er wieder normal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 16:22:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501413#M124209</guid>
      <dc:creator>BerndD1</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T16:22:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Störung F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501421#M124210</link>
      <description>&lt;P&gt;Da der GKR schon getauscht wurde, kann das auch an der Gasarmatur vor der Therme liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür ist wieder der Gasversorger zuständig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 17:06:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Stoerung-F4/m-p/501421#M124210</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-23T17:06:33Z</dc:date>