<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300-W rostet" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/520489#M127585</link>
    <description>&lt;P&gt;Leider weigert sich der Heizungsbauer, der die Heizung eingebaut hat vorbeizukommen und verweist mich an den Heizungsbauer, der die letzte Wartung durchgeführt hat. Ich bin schwer am Überlegen, was ich tun soll, was wäre Ihr Tipp, kann das kurze Zeit lecken, oder müsste das doch schneller repariert werden, weil sonst zeitnah noch mehr kaputt geht?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;vielen Dank für Ihre Antwort.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ingrid G.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 16:22:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>IG1</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-09T16:22:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519157#M127364</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Viessmann Comunity, meine Vitodens 300- W, die neu 2021 eingebaut wurde rostet an der Unterseite, auch tropft rostiges Wasser runter. Mir ist nicht klar, wie dies bei einer noch neuen Heizung passieren kann. Gibt es Erfahrungen oder Ideen hierzu, ich bin für jeden Tipp dankbar. Könnte es ein Montagefehler sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzlichen Dank und viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ingrid G.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 16:07:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519157#M127364</guid>
      <dc:creator>IG1</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-05T16:07:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519181#M127368</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/95841"&gt;@IG1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Fotos zufolge muss der Kondensatablauf zwischen Wärmetauscher und Siphon undicht sein. Kondensation ist sauer (Ph 4) und verursacht diesen Zustand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-02-05 17_52_47-viessmann b2hf - Iskanje Google – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42465iE3F399A77CE7C6C7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-02-05 17_52_47-viessmann b2hf - Iskanje Google – Google Chrome.png" alt="2025-02-05 17_52_47-viessmann b2hf - Iskanje Google – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-02-05 17_54_40-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42466i60F6B5934956CDA4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-02-05 17_54_40-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png" alt="2025-02-05 17_54_40-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 16:56:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519181#M127368</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-05T16:56:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519270#M127379</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, zählt sowas zu den Verschleißteilen, oder gibt es für sowas auch eine Gewährleistung?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ingrid G.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 20:23:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519270#M127379</guid>
      <dc:creator>IG1</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-05T20:23:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519295#M127381</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist zwar kein klassisches Verschleissteil,hat aber Gummidichtungen. Und Dichtungen fallen sicher nicht in die Garantie oder Gewährleistung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 05:27:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519295#M127381</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T05:27:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519299#M127382</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sehe ich anders. Natürlich fällt auch solch eine Undichtigkeit unter die Gewährleistung. HB anschreiben und &amp;nbsp;Reparatur um Rahmen der Gewährleistung fordern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 05:52:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519299#M127382</guid>
      <dc:creator>peterlaub</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T05:52:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519301#M127383</link>
      <description>&lt;P&gt;Dazu müssten wir aber auch wissen,wie lange die Teile drin sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und eventuell kommt das Kondenswasser auch nicht aus dem Traps,sondern vielleicht aus dem Abgasrohr und läuft am Wärmetauscher runter?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 05:56:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519301#M127383</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T05:56:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519302#M127384</link>
      <description>&lt;P&gt;Da das ein Produktions- oder Installationsfehler ist den du selbst nicht verursacht haben kannst,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;würde ich das im Bereich Garantie/Gewährleistung sehen. Mache deinem Fachbetrieb dahingehend&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Druck. Der muss das bei Viessmann anmelden und einfordern, oder selbst dafür geradestehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sieht oben drüber bestimmt noch viel schlimmer aus. Man könnte jetzt das "Innenleben"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ausbauen und nur das Gehäuse erneuern. Das ist aber so viel Aufwand, dass es wohl auf eine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;neue Therme hinauslaufen sollte. Mit "Abschleifen und Überlackieren" würde ich mich nur begnügen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn eine erhebliche Ausgleichszahlung (zur Anschaffung des nächsten Wärmeerzeugers) geleistet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wird. Wenn du das Gefühl hast dass gemauert wird: Anwalt einschalten!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 06:04:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519302#M127384</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T06:04:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519303#M127385</link>
      <description>&lt;P&gt;Mal langsam mit den Pferden. Sind hier wirklich die Dichtgummis im Abgasrohr platt,ist es kein Installationsfehler. Die Dinger werden laufend undicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 06:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519303#M127385</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T06:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519305#M127386</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber Abgasdichtungen - nach höchstens 4 Jahren? Bei unserer WB2 ist nach 23 Jahren noch alles&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dicht. Mit den ersten Dichtungen! Naja, das neue Zeugs eben... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_etwas_Leckeres_isst:"&gt;😋&lt;/span&gt; Man muss es sich ansehen, woher es&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wirklich kommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 06:15:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519305#M127386</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T06:15:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519428#M127393</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja,lass die Abgasrohre mit keinem Gefälle zur Therme hin liegen.Da dauerts keine 2 Jahre und die Gummis lassen was durch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 11:12:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519428#M127393</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T11:12:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519512#M127411</link>
      <description>&lt;P&gt;In welchem Turnus wurden denn die Wartungen durchgeführt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wann war die letzte Wartung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 15:21:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519512#M127411</guid>
      <dc:creator>peterlaub</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T15:21:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519606#M127420</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizung wurde jährlich von einem Fachbetrieb gewartet, zuletzt im Dezember 2024, leider nicht von dem Betrieb, der die Heizung eingebaut hat, die hatten mir ein massiv überteuertes Angebot zukommen lassen, man könnte meinen in der Intention, dass sie die Wartung scheinbar nicht übernehmen wollten.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Die Fachbetriebe die gewartet haben, hatten immer ein Vitodens Wartungsset dabei, ich gehe davon aus, dass diese fachgerecht durchgeführt wurden. Ich bin natürlich Laie.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Was muss in dem Bereich, den es betrifft, jährlich gewartet werden?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke übrigens für die rege Diskussion.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ingrid G.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:26:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519606#M127420</guid>
      <dc:creator>IG1</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:26:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519608#M127421</link>
      <description>&lt;P&gt;Am Abgassystem muss eigentlich nichts gemacht werden. Wenn aber kein Gefälle zum Gerät hin verlegt wurde,kommt es innerhalb kürzester Zeit zur ,,Sägezahnbildung,, an den Dichtgummis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gefälle sollte bei etwa 2-4 % liegen . Genau waagerecht sieht vielleicht schöner aus,ist aber im Gegensatz zu einer Dachrinne kein Gefälle.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:33:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/519608#M127421</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:33:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/520489#M127585</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider weigert sich der Heizungsbauer, der die Heizung eingebaut hat vorbeizukommen und verweist mich an den Heizungsbauer, der die letzte Wartung durchgeführt hat. Ich bin schwer am Überlegen, was ich tun soll, was wäre Ihr Tipp, kann das kurze Zeit lecken, oder müsste das doch schneller repariert werden, weil sonst zeitnah noch mehr kaputt geht?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;vielen Dank für Ihre Antwort.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ingrid G.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 16:22:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/520489#M127585</guid>
      <dc:creator>IG1</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-09T16:22:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W rostet</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/520501#M127588</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn es tatsächlich Kondensat ist ,sollte sehr zeitnahe abgedichtet werden. Kondensat ist leicht sauer und greift Metall schnell an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll heißen,es wird auf keinen Fall besser,nur schlechter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Wartungsmonteur hätte das sehen und reagieren müssen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 16:46:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-rostet/m-p/520501#M127588</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-09T16:46:58Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
