    <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du schon alle Sicherungen in der Erweiterung geprüft? Ggf. mal Foto der Platine posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manche Sicherungen erkennt man nicht sofort als solche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;amp;source=web&amp;amp;rct=j&amp;amp;opi=89978449&amp;amp;url=https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-gas/87096/1/7178995-Montage.pdf&amp;amp;ved=2ahUKEwj56fX56Z-LAxV1TqQEHRgNKegQFnoECBQQAQ&amp;amp;usg=AOvVaw1qJ5nPBiDXF6Qnwrx7mwVj" target="_self"&gt;Hier auf S. 33/34&lt;/A&gt; kannst du auch die Platinenspannungen überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du eine geregelte Bus- Pumpe in der Therme? Ziehe von der ggf. mal das Buskabel ab&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und programmiere die Therme auf "stufige Pumpe" um. Wenn die Mischergruppe dann wieder geht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;muss die Pumpe erneuert werden (Elektronik defekt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:20:34 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-31T11:20:34Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung Mischer Erweiterung 7178995</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517488#M127095</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitodens 333 WS3A GG1E 7187364 mit Mischer Erweiterung 7178995&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich benötige Hilfe. Meine Vitodens steuert einen Mischer für die Fußbodenheizung und steht auf Störung. Die Info dazu wird im Display mit „bA“&amp;nbsp; angezeigt. Weiter fällt mir auf, dass bei der Anzeige „Vorlauftemperatur“ kein Wert angezeigt wird, sondern nur waagerechte Striche. &amp;nbsp;Die Mischer Erweiterung und den Vorlauftemperatursensor habe ich schon 2x mit &amp;nbsp;gebrauchten Bauteilen ausgetauscht. Nach erneutem Einschalten der Anlage dauert es jeweils eine Weile in der die Mischer Relais tackten, dann kommt wieder die Fehlermeldung &amp;nbsp;„bA“&amp;nbsp; und zu keiner Zeit ein Wert bei der Anzeige der Vorlauftemperatur. Die gemessenen R-Werte der Sensoren zeigen bei gleicher Temperatur &amp;nbsp;fast identische Werte an und fallen als Fehlerquelle wohl aus. Die Busverbindung vom Mischer zur Steuerung ist durchgemessen und i.O. Das Motormodel 7833681 ist neu. Codier Schalter „S1“ steht&amp;nbsp; auf &amp;nbsp;Heizen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage: Kann der Fehler in einem Defekt der Steuereinheit von der Vitodens liegen und nicht in der Mischer Erweiterung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit netten Grüßen dherwi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 08:36:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517488#M127095</guid>
      <dc:creator>dherwi</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-31T08:36:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Mischer Erweiterung 7178995</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517559#M127101</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hast du schon alle Sicherungen in der Erweiterung geprüft? Ggf. mal Foto der Platine posten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manche Sicherungen erkennt man nicht sofort als solche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;amp;source=web&amp;amp;rct=j&amp;amp;opi=89978449&amp;amp;url=https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-gas/87096/1/7178995-Montage.pdf&amp;amp;ved=2ahUKEwj56fX56Z-LAxV1TqQEHRgNKegQFnoECBQQAQ&amp;amp;usg=AOvVaw1qJ5nPBiDXF6Qnwrx7mwVj" target="_self"&gt;Hier auf S. 33/34&lt;/A&gt; kannst du auch die Platinenspannungen überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du eine geregelte Bus- Pumpe in der Therme? Ziehe von der ggf. mal das Buskabel ab&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und programmiere die Therme auf "stufige Pumpe" um. Wenn die Mischergruppe dann wieder geht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;muss die Pumpe erneuert werden (Elektronik defekt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:20:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517559#M127101</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-31T11:20:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Mischer Erweiterung 7178995</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517904#M127137</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend Fidel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dein Rat, die BUS-Verbindung zur Pumpe zu unterbrechen, hat die Lösung des Problems gebracht. Herzlichen Dank für den Tipp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Netten Gruß aus dem Oberbergischen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dherwi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 19:14:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517904#M127137</guid>
      <dc:creator>dherwi</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-01T19:14:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Mischer Erweiterung 7178995</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517944#M127140</link>
      <description>&lt;P&gt;Perfekt! Dann bitte noch zielführende Antworten als Lösung kennzeichnen. Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 08:31:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stoerung-Mischer-Erweiterung-7178995/m-p/517944#M127140</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T08:31:41Z</dc:date>