    <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 222 hat einen Ww Speicher von 70 l. Beim Nachladen wird über den Wärmetauscher das aufgeheizte Warmwasser unmittelbar am WW Abgang im Speicher eingelassen. Damit steht direkt wieder warmes Wasser zur Verfügung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das funktioniert leider nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karsten&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 20:45:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Karstens_Heizung</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-23T20:45:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Codierung Vitodens 222 ws2 nach Platinentausch VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514629#M126553</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich muss noch einmal auf mein Problem von letztem Jahr zurück kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung geht leider immer noch nicht in den "Durchlauferhitzer" Betrieb, wenn die WW Temp. im Speicher abgefallen ist. Das ist, seitdem ich die Platine VR20 gewechselt habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun habe ich mir die Codierebene 1 angesehen. Da steht in der Serviceanleitung dass man in der Adresse 03 den Wert 06 (03:06) eingeben soll. Mit der Einstellung wird kein WW erwärmt. Nur wenn ich 03:02 eingebe, wird Wasser im Speicher auf Temperatur gehalten, aber ohne Druchlauferhitzer Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennt sich noch jemand mit der Codierung aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karsten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 16:33:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514629#M126553</guid>
      <dc:creator>Karstens_Heizung</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-23T16:33:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Codierung Vitodens 222 ws2 nach Platinentausch VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514679#M126560</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Karsten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;soviel ich weiß, geht nur Durchlauferh. ODER Speicher. Ging das bei dir früher beides?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die Anlage dazu aufgebaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 18:37:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514679#M126560</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-23T18:37:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Codierung Vitodens 222 ws2 nach Platinentausch VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514739#M126563</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 222 hat einen Ww Speicher von 70 l. Beim Nachladen wird über den Wärmetauscher das aufgeheizte Warmwasser unmittelbar am WW Abgang im Speicher eingelassen. Damit steht direkt wieder warmes Wasser zur Verfügung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das funktioniert leider nicht mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 20:45:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514739#M126563</guid>
      <dc:creator>Karstens_Heizung</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-23T20:45:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Codierung Vitodens 222 ws2 nach Platinentausch VR20</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514773#M126567</link>
      <description>&lt;P&gt;Ah, alles klar. Die genaue Funktion steht &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681516VSA00002_1.PDF" target="_self"&gt;hier auf S. 67&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut S. 74 musst du 03:06 einstellen. 04: muss auf 01 (ohne Mischer) oder 03 (Mit Mischer),&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dazu auch 17: passend einstellen. Wenn es dann nicht geht, müssen ggf. Sensoren geprüft werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 05:21:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Codierung-Vitodens-222-ws2-nach-Platinentausch-VR20/m-p/514773#M126567</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T05:21:01Z</dc:date>