    <description>&lt;P&gt;Hallo an Alle, die mir mit der Einstellung in 2 Codierungs - ebenen&amp;nbsp; meiner zukünftigen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regelung Vitotronic 300&amp;nbsp; helfen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konkret geht es um 2 gemischte Heizkreise mit 1 Speicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Auswahl müsste ich bei der Anlagenausführung bei Codierung 1&amp;nbsp; bei&amp;nbsp;&amp;nbsp; 00:......&amp;nbsp; wählen .....im Moment wird HK 2&amp;nbsp; über eine Vitotronic 050 geregelt, da die Vitotronic 200 nur 1 Mischer regeln kann.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:06:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>heizer61</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-02T15:06:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Umstellung Vitotronic 200 auf Vitotronic 300 wegen 2 gemischte Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-Vitotronic-200-auf-Vitotronic-300-wegen-2-gemischte/m-p/505100#M124808</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo an Alle, die mir mit der Einstellung in 2 Codierungs - ebenen&amp;nbsp; meiner zukünftigen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regelung Vitotronic 300&amp;nbsp; helfen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konkret geht es um 2 gemischte Heizkreise mit 1 Speicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Auswahl müsste ich bei der Anlagenausführung bei Codierung 1&amp;nbsp; bei&amp;nbsp;&amp;nbsp; 00:......&amp;nbsp; wählen .....im Moment wird HK 2&amp;nbsp; über eine Vitotronic 050 geregelt, da die Vitotronic 200 nur 1 Mischer regeln kann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:06:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-Vitotronic-200-auf-Vitotronic-300-wegen-2-gemischte/m-p/505100#M124808</guid>
      <dc:creator>heizer61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T15:06:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Umstellung Vitotronic 200 auf Vitotronic 300 wegen 2 gemischte Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-Vitotronic-200-auf-Vitotronic-300-wegen-2-gemischte/m-p/505111#M124810</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo heizer61,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;du musst das Schema 00:8 einstellen (Heizkreis M2 und Heizkreis M3 mit Trinkwassererwärmung). &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:13:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-Vitotronic-200-auf-Vitotronic-300-wegen-2-gemischte/m-p/505111#M124810</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T15:13:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umstellung Vitotronic 200 auf Vitotronic 300 wegen 2 gemischte Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-Vitotronic-200-auf-Vitotronic-300-wegen-2-gemischte/m-p/505145#M124812</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, auch wenn wenn ein gemischter Heizkreis erst später akiviert&amp;nbsp; verwendet werden soll,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich den derzeit installierten Vitotronic 050 auch nur in Mischerfunktion betreiben, und Ihn als 2ten gemischten Hkreis&amp;nbsp; von der Vitotronic 300 aus regeln.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:51:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-Vitotronic-200-auf-Vitotronic-300-wegen-2-gemischte/m-p/505145#M124812</guid>
      <dc:creator>heizer61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T15:51:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Umstellung Vitotronic 200 auf Vitotronic 300 wegen 2 gemischte Heizkreise</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Umstellung-Vitotronic-200-auf-Vitotronic-300-wegen-2-gemischte/m-p/507085#M125078</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur wenn die Vitotronic 300 als Kesselkreisregelung verwendet wird. Die Regelungen müssen dann über ein zusätzliches LON-Modul miteinander verbunden werden, um zu kommunizieren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Ist aber auch wieder davon abhängig, welche Vitotronic 300 du jetzt im Einsatz hast.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>