<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens100W B1HF-19" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501971#M124285</link>
    <description>&lt;P&gt;Bedienungsanleitung: "Werksseitige Einstellung wiederherstellen".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hinten in der Bedienungsanleitung gibt es ein Stichwortverzeichnuis. Da sollte "Reset" mit auftauchen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:08:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MacVito</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-26T10:08:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501922#M124271</link>
      <description>&lt;P&gt;Servus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung erkennt Außen und Brauchwasserfühler nicht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;NTC10k wurde durchgemessen, ist ok, C8 auf 3.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:04:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501922#M124271</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T08:04:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501924#M124272</link>
      <description>&lt;P&gt;Steht C.7 auf 4?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:14:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501924#M124272</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T08:14:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501930#M124273</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, C7-4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:28:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501930#M124273</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T08:28:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501934#M124274</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist der Außentemperaturfühler an der richtigen Klemme angeschlossen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steht C.9 auf 0?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:41:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501934#M124274</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T08:41:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501937#M124275</link>
      <description>&lt;P&gt;C9-0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brauchwasser zweite Klemme&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aussenfühler vierte Klemme&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:49:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501937#M124275</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T08:49:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501946#M124277</link>
      <description>&lt;P&gt;Funktionierte der Außentemperatursensor von Anfang an nicht oder seit wann funktioniert er nicht mehr? Wurde da vorher Wartung gemacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möglicherweise ist das Kabel beschädigt worden. Fanden am Haus Putz- oder Mauerarbeiten statt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl. wurde der Sensoreingang des Außenfühlers abgeschossen. Ich würde mal den Innenwiderstand der beiden Anschlüsse Außentemperaturfühler und Brauchwasserfühler messen, bei abgeschalteter Versorgungsspannung!!! Ich könnte mir vorstellen, dass die Innenwiderstände ähnlich sein sollten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Gelegenheit würde ich auch mal kontrollieren, ob die beiden Stecker richtig in den beiden Buchsen stecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde schon mal ein Reset gemacht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:36:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501946#M124277</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T09:36:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501951#M124279</link>
      <description>&lt;P&gt;Anlage ist neu.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Kabelbruch ist auszuschließen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Stecker sind fest.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Reset wurde nicht durchgeführt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:29:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501951#M124279</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T09:29:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501954#M124280</link>
      <description>&lt;P&gt;Alle getätigten Einstellungen/Verstellungen notieren, dann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.) Spannung aus, Spannung ein.&lt;BR /&gt;Überprüfen, ob Außentemperaturfühler jetzt da ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht hilft:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.) Reset&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:39:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501954#M124280</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T09:39:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501957#M124281</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie führe ich den Reset durch?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:40:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501957#M124281</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T09:40:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501964#M124283</link>
      <description>&lt;P&gt;An der HBMU messe ich einen Wert von 20VDC.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:54:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501964#M124283</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T09:54:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501971#M124285</link>
      <description>&lt;P&gt;Bedienungsanleitung: "Werksseitige Einstellung wiederherstellen".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hinten in der Bedienungsanleitung gibt es ein Stichwortverzeichnuis. Da sollte "Reset" mit auftauchen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:08:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501971#M124285</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T10:08:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501975#M124286</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Bedienungsanleitung ist nichts zu finden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 10:19:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/501975#M124286</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T10:19:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/502025#M124296</link>
      <description>&lt;P&gt;Klemmleiste war Werkseitig um 180 Grad gedreht. Hab also immer falsch angeschlossen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Schöne Feiertage!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 12:42:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/502025#M124296</guid>
      <dc:creator>Storchi</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T12:42:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens100W B1HF-19</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/502066#M124312</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann hätte aber die Warmwassererzeugung auch falsch laufen müssen, wenn Außenfühler und Warmwasserfühler vertauscht angeschlossen wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem, danke für die Rückmeldung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 14:56:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens100W-B1HF-19/m-p/502066#M124312</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T14:56:02Z</dc:date>
    </item>
  </channel>