    <title>Thema "Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/500107#M123985</link>
    <description>&lt;P&gt;Naja, wir hatten schon Fälle wo die VR20 nur leicht angeätzt war und trotzdem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht zu reparieren. Hol dir erst mal ne neue/gebrauchte und bastle dann in Ruhe weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ja nur die Stromversorgung untersucht und das ist ein Bruchteil der ganzen Platine.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist also kein Waterloo, wenn es nicht klappt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen Kontaktleistenplan habe ich nicht gemacht. Ich hatte die Leiterbahnen verfolgt/&lt;/P&gt;&lt;P&gt;durchgeklingelt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 05:30:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-20T05:30:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499532#M123845</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Leute,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;pünktlich kurz vor Weihnachten spinnt meine VITODENS 200 WB2 (Typ 7159006101159108).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke der Brenner funktioniert eigentlich ganz normal (soweit ich das beurteilen kann) aber die Anzeige der WARMWASSERTEMP (Speicher/Zustand) spinnt.&lt;BR /&gt;Sie springt plötzlich z.B. von z.B. 43°C auf 110°C:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2024-12-18 224911.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40170i45A4A7C4DCA31613/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot 2024-12-18 224911.png" alt="Screenshot 2024-12-18 224911.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2024-12-18 225005.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40171i406638C5A1EF60D5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Screenshot 2024-12-18 225005.png" alt="Screenshot 2024-12-18 225005.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und es steht irgendwie in Verbindung mit dem Umschaltventil.&lt;BR /&gt;Kurz nach einem Schaltvorgang springt die Temperatur hoch und sinkt danach innerhalb von ca. 1 Minute auf den ursprünglichen Wert wieder ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="diy_0-1734558820561.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40172i0725F85EFC09473D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="diy_0-1734558820561.png" alt="diy_0-1734558820561.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Zeit in der ich das beobachtet habe, war der Brenner aber gar nicht aktiv, weil die Warmwasser und Raumheizung schon&amp;nbsp; Warmwasser schon abgeschaltet waren. Warum das Umschaltventil überhaupt geschaltet hat ist mir nicht klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat irgendjemand spontan eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werden weitere Infos benötigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch ein Video: &lt;A title="Video_0347" href="https://drive.google.com/file/d/189SdBD6Pe1iLVOPym8fCwIwt4c4NFsON/view?usp=sharing" target="_self"&gt;Video_0347&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 22:33:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499532#M123845</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-18T22:33:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499547#M123847</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Thomas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;prüfe mal deine VR20. &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328790" target="_self"&gt;Nähere Infos im Link&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 05:06:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499547#M123847</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T05:06:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499562#M123850</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde versuche mir das genauer anzusehen...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Folgende Frage noch:&lt;BR /&gt;Welche VR20 genau brauche ich für meine VITODENS 200 WB2 (Typ 7159006101159108)?&lt;BR /&gt;Ist es genau die: Grundg. Vitodens 200 WB2 Uml. 26,3/24kW &lt;U&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN class=""&gt;7823072&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/U&gt; Leiterpl. VR20?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem:&lt;BR /&gt;Die Bedieneinheit Comfortrol zeigt "ANLAGE / ZUSTAND / AUSSENTEMP +26°C" an.&lt;BR /&gt;Das deutet ebenfalls auf die VR20 hin?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 06:22:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499562#M123850</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T06:22:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499578#M123852</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, wenn die AT spinnt ist das ein noch sichereres Zeichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Elkos noch nicht ausgelaufen sind, könnten es auch nur Kontaktprobleme im Sockel sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann reicht es aus die Kontakte der Karte mit Radiergummi und Alkohol zu reinigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du brauchst&lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-leiterplatte-vr20-7823072.html" target="_self"&gt; genau diese&lt;/A&gt;. Wenn du eine gebr. kaufst, darf sie nicht von WB1/WB3 stammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sondern nur von WB2/WS2. Sonst fehlen dir die Parameter für die Pumpendrehzahlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ebay.de/itm/335710839567?_skw=Leiterplatte+Vr+20&amp;amp;epid=1723595781&amp;amp;itmmeta=01JFEVHVBNK8KKFQBZ65BR21EN&amp;amp;hash=item4e29ece30f:g:aOoAAOSwzj5nUG1i&amp;amp;itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKl1BV%2B%2BSBkqEWcXvrsIkCELPYpJTlOy8RBTTiD%2FX0XdUOKlEa6U4CB6bugQe9zBA%2FGxs4aFk%2BCesRP3gDT2PBOXdqtd%2F6RqwmF6vtzPM6y3zQJ2EKoS5ZWNFAKhYO1%2FEX%2F5hMxMep8ikWDj1oGLa8Z8sBr7krDJV2PGtpJ19i0J0mRfWb%2FOdVFdLDTZ58j4TOcxHpBngOuNTx0t9adkd63dlisW4bAhBLHvqggrFTuTlo%2BxoS%2BobS4%2B3bzdQTo7gws%3D%7Ctkp%3ABk9SR4a2x9v7ZA" target="_self"&gt;Die hier würde passen&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 07:05:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499578#M123852</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T07:05:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499663#M123866</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, erstmal wieder vielen Dank für die schnelle Info!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Bin schon fast dran, von "außen" kann man nichts verdächtiges erkennen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="diy_0-1734597247029.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40179i4D8234C46CB2C395/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="diy_0-1734597247029.png" alt="diy_0-1734597247029.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich die VR20 nach oben herausziehen oder muss ich den ganzen Kasten inkl. Grundplatine (das ist dann die LGM29, oder?) ausbauen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und bevor ich das zerlege sollte ich vielleicht die Codierungen lesen?&lt;BR /&gt;So, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="diy_1-1734597334493.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40180i9F4B705D4ADC838F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="diy_1-1734597334493.png" alt="diy_1-1734597334493.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich mach mich mal dran, bis dahin...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Übrigens:&lt;BR /&gt;So sah es dann aus, nachdem ich ganz leicht am schwarzen L gezogen habe (nachdem ich zuvor die Anlage nach DIN VDE 0105-100, Regel 1 bis 3, vorbereitet hatte &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="diy_2-1734597576326.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40182i77B7A7F34EE21FC4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="diy_2-1734597576326.png" alt="diy_2-1734597576326.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 08:47:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499663#M123866</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T08:47:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499674#M123869</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau, nach oben herausziehen und L wider anklemmen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du die VR20 tauschst, brauchst du die Codierung. Am Besten rausschreiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist 1 Mal viel Arbeit, aber dann schläft man schon mal ruhiger...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich sehe schon von hier aus, dass die Problem- Elkos (Bruno und Kuno) auf der VR20 drauf sind. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Sonnenbrille:"&gt;😎&lt;/span&gt; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:30:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499674#M123869</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T09:30:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499702#M123876</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedl,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok, &amp;nbsp;Problem ist gerade, dass sich die Codierung nicht lesen lässt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich mach die VR20 nun mal raus und poste Bilder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn nur die bedrahteten Bruno und Kuno getauscht werden müssten, werd ich das ggfs. mal selbst versuchen (hab das mal im letzten Jahrhundert gelernt)…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0376.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40184i83DCDD23927D78DA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0376.jpeg" alt="IMG_0376.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0375.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40185iC9405BB65322D9A8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0375.jpeg" alt="IMG_0375.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0372.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40186i35DAF22E95C3A4A8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0372.jpeg" alt="IMG_0372.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 10:11:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499702#M123876</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T10:11:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499725#M123881</link>
      <description>&lt;P&gt;So sieht’s aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das heißt nun alles was bedrahtet ist muss getauscht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder nur einige bestimmte Teile?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde das nochmal nachlesen in deinen „Unterlagen“ zu diesem Thema.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber was mich jetzt schon interessiert:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was macht der 8 polige IC ganz links oberhalb vom Spannungsregler LM317?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte der auch hinüber sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0390.jpeg" style="width: 2258px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40188i5BDB5A4F6F274688/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0390.jpeg" alt="IMG_0390.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0391.jpeg" style="width: 1971px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40189i9CCB7E04DF2DBA15/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0391.jpeg" alt="IMG_0391.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 10:54:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499725#M123881</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T10:54:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499804#M123904</link>
      <description>&lt;P&gt;Oh je - da würde ich nichts mehr investieren. Die ist zu stark kontaminiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber für den Lerneffekt kannst du es ja machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist der 5V- Regler. Der ist bei dir noch i.o., sonst wäre alles tot gewesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du die Cod. nichtmehr retten kannst - ist auch nicht schlimm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wirklich entscheidend sind nur ca. 3 Parameter. Dazu musst du entweder im&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SM selbst nachsehen, oder posten wie die Anlage aufgebaut ist (Mischer, WW-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Speicher, Durchlauferhitzer...).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:02:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499804#M123904</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T12:02:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499855#M123926</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, ich hätte gedacht, andere Leiterplatten im Forum haben schon schlimmer ausgesehen und konnten repariert werden. Mal sehen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Soll ich die Bauelemente mit "?" ebenfalls tauschen?&lt;BR /&gt;Wenn ja: Kannst mir die genauen Daten dazu mitteilen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="diy_0-1734612211226.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40203i8E67CEA636A232E1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="diy_0-1734612211226.png" alt="diy_0-1734612211226.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:44:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499855#M123926</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T12:44:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499875#M123931</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur die beiden stehenden Elkos reicht aus. Werte stehen drauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nimm unbedingt 105°C- Typen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem ist hier, dass das Zeugs unter den Schutzlack kriecht und dann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;weiter ätzt. Man müsste alle dunklen Stellen freikratzen (Glaspinsel) und dann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;verzinnen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 13:26:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/499875#M123931</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T13:26:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/500052#M123976</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eine Frage noch:&lt;BR /&gt;Hast du einen "Belegungsplan" der Steckerleiste (11 plus 48 polig, wenn ich mich nicht verzählt habe) der VR20 Leiterplatte?&lt;BR /&gt;Ich würde gerne wissen wo ich die folgenden Anschlüsse finde:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="diy_0-1734636737663.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40221i840390C170DD3737/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="diy_0-1734636737663.png" alt="diy_0-1734636737663.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 19:32:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/500052#M123976</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T19:32:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/500090#M123982</link>
      <description>&lt;P&gt;Die beiden Kondensatoren habe ich getauscht, aber leider kein Erfolg:&lt;BR /&gt;- Immer noch unplausible Werte:&lt;BR /&gt;-- WARMWASSERTEMP IST: 85°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-- RÜCKLAUFTEMP IST:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-- AUSSENTEMP: +26°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem: Störung: B1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun / testen / messen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hilfeeeeee und Gute Nacht!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 22:02:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/500090#M123982</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T22:02:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/500107#M123985</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja, wir hatten schon Fälle wo die VR20 nur leicht angeätzt war und trotzdem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nicht zu reparieren. Hol dir erst mal ne neue/gebrauchte und bastle dann in Ruhe weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ja nur die Stromversorgung untersucht und das ist ein Bruchteil der ganzen Platine.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist also kein Waterloo, wenn es nicht klappt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen Kontaktleistenplan habe ich nicht gemacht. Ich hatte die Leiterbahnen verfolgt/&lt;/P&gt;&lt;P&gt;durchgeklingelt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 05:30:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/500107#M123985</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-20T05:30:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anzeige WARMWASSERTEMP springt / spinnt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/570031#M136927</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zur Info: Nachdem ich das folgende Teil eingebaut/getauscht habe, funktionierte die Heizung wieder:&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&lt;A href="https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7823072?baseDeviceMaterialNumber=7823072" target="_self"&gt;7823072 Leiterpl. VR20&lt;/A&gt;&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:50:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Anzeige-WARMWASSERTEMP-springt-spinnt/m-p/570031#M136927</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2025-10-13T08:50:53Z</dc:date>
    </item>