    <description>&lt;P&gt;Die köönten gut für Steuerspannungen sein. Auf jeden Fall sollten die vor dem Austausch des Trafos geprüft werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 14:27:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-16T14:27:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498163#M123641</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Leute,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da grad am verzweofeln bin dachte ich das mir hier jemand helfen könnte. Unsere Vitodens300 hat heute morgen nicht funktioniert und gab die Fehlermeldung 06. Nach Versuch über die Enstörtaste des Brenners geht sie jetzt garnnicht mehr an, sprich selbst Display blribt aus. Die Suche eines STBs brachte leider keinen Erfolg, da das mein erster Gedanke war. Hat jemand eine Idee? Schöne Grüße aus Dortmund&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:00:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498163#M123641</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T10:00:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498167#M123642</link>
      <description>&lt;P&gt;Hersteller Nr. 7329240902339100&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 10:15:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498167#M123642</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T10:15:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498255#M123664</link>
      <description>&lt;P&gt;06 steht eigentlich für einen Fehler am Luftdruckwächter. Und sollte der in Ordnung sein, hat das Gebläse eine Macke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass nun das Display gar nichts mehr anzeigt, könnte an einer durchgebrannten Sicherung liegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn mal angenommen, der Gebläsemotor zieht zuviel Strom, was dann die Sicherung nicht mehr toleriert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:17:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498255#M123664</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:17:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498269#M123666</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Feinsicherung habe ich heut morgen durchgemessen war in Ordnung. Sollte der Luftdruckwächter oder Gebläse einen weg haben müsste doch trotzdem Saft sein oder?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:33:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498269#M123666</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:33:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498274#M123668</link>
      <description>&lt;P&gt;Eigentlich schon. Es kann natürlich auch das Netzteil getroffen haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schreib mal die Seriennummer der Therme. Steht oben neben dem Abgasanschluss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:39:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498274#M123668</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:39:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498279#M123669</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;7329240902339100&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:45:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498279#M123669</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:45:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498284#M123671</link>
      <description>&lt;P&gt;Macht das Gerät irgendwas, wenn du die Schornitaste betätigst ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:48:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498284#M123671</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:48:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498289#M123672</link>
      <description>&lt;P&gt;Nichts, wie gesagt heut morgen auf Störung, dann wollte den Brenner neu starten. Ging dabei aus und reagiert auf nichts, als ob der kein Saft hat. FI etc ist aber drin tatsächlich. Am Steuergerät habe ich die vordere Feinsicherung (wo man leicht drankommt) getestet. Die hinteren beiden noch nicht. Wo sitzt denn der Trafo überhaupt, falls der einen weg hat?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:53:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498289#M123672</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:53:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498292#M123673</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Trafo sähe so aus:&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7819909?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7329240%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7819909?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7329240%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte aber auch am Ein-Ausschalter liegen. Das ist bei den alten Dingern richtig schlecht gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:59:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498292#M123673</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:59:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498297#M123674</link>
      <description>&lt;P&gt;Wozu sind die beiden hinteren Feinsicherungen auf dem Steuerteil überhaupt, sollte ich die auch rausfriemeln und testen? Wenn den zumindest ankriege könnte Gebläse und co. Eingrenzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 14:05:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498297#M123674</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T14:05:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498308#M123675</link>
      <description>&lt;P&gt;Die köönten gut für Steuerspannungen sein. Auf jeden Fall sollten die vor dem Austausch des Trafos geprüft werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 14:27:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498308#M123675</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T14:27:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498311#M123676</link>
      <description>&lt;P&gt;Prüfe mal beides heut abend inkl Trafo. Ne Abschaltung über STB oä gibt es bei den Dingern nicht wo man manuell eingreifen muss?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 14:32:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498311#M123676</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T14:32:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498335#M123683</link>
      <description>&lt;P&gt;Der STB muss definitiv manuell entsperrt werden. Mit einem kleinen Schraubendreher oder Kugelschreiber.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 15:07:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498335#M123683</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T15:07:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498359#M123687</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du mir sagen wo der sitzen soll, hab heut morgen alles abgesucht und nichts gefunden. Entweder ist der versteckt oder ist n kleinteil mittlerweile was ausgetauscht werden muss, da nicht zurückzusetzen ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 16:00:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498359#M123687</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T16:00:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498957#M123786</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab die beiden Sicherungen geprüft sind in Ordnung. Hab am Stecker 40 gemessen ist Saft drauf. An den Steckern 20,21,110 und auch 156 ist kein Saft. Trafo oder doch ggf. Steuergerät?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:49:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498957#M123786</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T18:49:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498973#M123787</link>
      <description>&lt;P&gt;Stecker 20 und 21 müssten für die Pumpen sein. ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die nicht eingeschaltet werden,dürfte es eher an der Regelung liegen. Der Trafo ist im allgemeinen sehr unauffällig,was Störungen betrifft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherheiten gibt's natürlich keine.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:06:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498973#M123787</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T19:06:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498992#M123790</link>
      <description>&lt;P&gt;Laufen die Pumpen auf 230V oder 24V bzw 15V?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:35:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498992#M123790</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T19:35:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498994#M123791</link>
      <description>&lt;P&gt;230 V.&amp;nbsp; Die 24V sind z.b. für Umschaltventile.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:38:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/498994#M123791</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T19:38:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/499034#M123794</link>
      <description>&lt;P&gt;Werd mir mal n gebrauchten Trafo und im nächsten Step Regelung besorgen und testen,bevor mir komplett Gedanken über n neuen Wärmeerzeuger mache. 🤮&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 20:00:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/499034#M123794</guid>
      <dc:creator>T5Cruzer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T20:00:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens300 wb3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/499253#M123817</link>
      <description>&lt;P&gt;Sieh mal &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681484VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;hier auf S. 93&lt;/A&gt;. Wenn an "110" keine 230VAC anliegen, ist es nicht der Trafo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder ist es dann der Schalter oder F3.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 11:21:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens300-wb3/m-p/499253#M123817</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-18T11:21:37Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
