    <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besten Dank für Dein Bemühen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Fehler gefunden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als erstes töte ich den Heizungsmonteur der vor 3 Monaten an der Heizung rumgeschraubt hat. Wartung.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":schmollendes_Gesicht:"&gt;😡&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser Vollidiot hat anscheinend die Adern der Versorgungsspannung vertausch/gedreht. Warum auch immer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zurückgedreht und siehe da alles funktioniert .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Na ja dann habe ich jetzt halt einen GFA und Zündbrenner in Resreve.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch mal besten Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;M.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:34:00 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-10T15:34:00Z</dc:date>
    <item>
      <title>Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495623#M123334</link>
      <description>&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hallo liebe Community,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Eventuell ist ja jemand unter uns der mir helfen kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Die Heizung wurde im Sommer nicht benutzt: PV-Anlage.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Jetzt wollte ich zur kalten Zeit diese mal wieder einschalten.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Das Problem:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Der Zündbrenner GS1 schaltet nicht vom Zündbetrieb in den Heizbetrieb.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vorgang: Signal „Heat Demond“ steht an, Ventil für die Zündflamme wird angesteuert und der Zündfunken zündet die Zündflamme. Soweit alles ok. Aber der Feuerungsautomat schaltet nicht das Hauptventil ein.&lt;BR /&gt;Nach der Zündzeit (55s) bricht der Zündvorgang, mit einer Störmeldung ab.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Als erstes habe ich den Zündbrenner getauscht. Keine Erfolg.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Dann habe ich den Feuerungsautomat getauscht. Kein Erfolg.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Dann habe ich das Hauptventil getestet: beim Zündvorgang separat angesteuert= Hauptberenner startet (während des Zündvorgang). Also auch ok.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;An der Ionisationselektrode liegen im StandBy Zustand ca. 80VAC an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Beim Zündvorgang, Signal „HaEat Demond“, sind es nur noch 5VAC. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Bei beiden GFA ˋs. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ist das nicht zu wenig?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Aber wie (wenn überhaupt) kann das beeinfluß werden?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Da ich kein Mikroamperpeter habe, habe ich den Strom über einen 10kOhm-Widerstand gemessen:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;0,27-0,3 &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Weiß jemand welche Werte, Spannung + Strom richtig sind?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Oder irgendeine Lösung des Problems?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;GFA-Typ: S4564BT10091&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Zündbrenner-Typ: GS1 7822652&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Nu weiß ich nicht mehr weiter. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vorab schonmal besten Dank für die Mühen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 06:59:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495623#M123334</guid>
      <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T06:59:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495810#M123351</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn Zündbrenner und Feuerungsautomat bereits ersetzt wurden, kann es ja nur noch an der Regelung liegen. Denn diese muss dem Feuerungsautomaten mitteilen, dass er arbeiten soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tut der Kessel was, wenn du die Schornsteinfegerfunktion einschaltest ? Denn hier wird die Regelung übergangen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 11:39:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495810#M123351</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T11:39:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495833#M123353</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im StandBy-Zustand liegt am Feuerungsautomat Stecker 41 Klemmen-Nr. 3 und 5 230VAC an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schaltet man den Schornsteinfegermodus ein oder die Heizungsregelung sagt Brenner Ein, liegt an Stecker 41 Klemme-Nr. 4 auch 230VAC an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gleichzeitig geht die LED „Heat Demand“ an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einer Wartezeit wird das Zündgasventil angesteuert und gleichzeitig der Zündfunke erzeugt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zündflamme geht auch sofort an und erhitzt die Ionisatinselektrode, sie wird glühend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach geraumer Zeit schaltet dann der GFA ab ohne das Hauptventil vorher anzusteuern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:42:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495833#M123353</guid>
      <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T12:42:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495840#M123355</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Serviceanleitung steht es sollen min. 1,5 Mikroamper fließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mir gerade ein Multimeter mit Mikroampermessfunktion bestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiß nicht ob die Messung über den 10KOhm Widerstand so richtig ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:49:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495840#M123355</guid>
      <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T12:49:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495843#M123356</link>
      <description>&lt;P&gt;Soll das heissen, dass die Zündflamme wieder ausgeht ? Das legt nahe, dass der Zündbrenner eventuell fehlerhaft ist. Eventuell die falsche Zündgasdüse drin ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du überhaupt die richtigen Komponenten ? Ich nehme mal an, dass du dir die Bestellnummern über die Ersatzteil-App besorgt hast ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 12:56:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495843#M123356</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T12:56:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495854#M123357</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fredy,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also der Befehl „Heat Demand“ kommt (woher auch immer, ist egal ob Regelung oder Schornsteinfeger)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Zündgasventil wird geöffnet der Zündfunke zündet die Zündflamme. Dise Zündflamme bleibt dann dauerhaft an sowie der 0,5sekündlich Zündfunke bis nach geraumer Zeit ca. 55s mit der Meldung „Störung“beides abgeschaltet wird ohne&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;das Hauptventil anzusteuern.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalte ich während dieser Zeit das Hauptventil separat ein geht der Brenner in den vollen Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch dann schaltet GFA nach den 55 Sekunden ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum auch immer.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":schmollendes_Gesicht:"&gt;😡&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 13:08:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495854#M123357</guid>
      <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T13:08:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495862#M123358</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Zündbrenner hatte ich schon einmal getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die gleiche Bestellnummer wieder bestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dem Feuerungsautomat steht die Bestellnummer auf dem Deckel.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;S4564BT10091 das habe ich bestellt und bekommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 13:28:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495862#M123358</guid>
      <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T13:28:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495877#M123360</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn während der Flamme die ganze Zeit der Zündfunke generiert wird,reicht das Ionisierungssignal nicht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du die Zündflamme sehen kannst,ist sie eher weich oder relativ scharf begrenzt ? Blau bzw.eher gelb?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest auch mal die Zündgasdüse rausnehmen.Es müsste eine 26 eingraviert sein. Die ist für Erdgas.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:28:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495877#M123360</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T15:28:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495928#M123367</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;besten Dank für Dein Bemühen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Fehler gefunden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als erstes töte ich den Heizungsmonteur der vor 3 Monaten an der Heizung rumgeschraubt hat. Wartung.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":schmollendes_Gesicht:"&gt;😡&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser Vollidiot hat anscheinend die Adern der Versorgungsspannung vertausch/gedreht. Warum auch immer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zurückgedreht und siehe da alles funktioniert .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Na ja dann habe ich jetzt halt einen GFA und Zündbrenner in Resreve.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch mal besten Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;M.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:34:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495928#M123367</guid>
      <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T15:34:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495934#M123371</link>
      <description>&lt;P&gt;Das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt:-). Zumal eine Demontage der Kabel gar nicht nötig ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:43:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/495934#M123371</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T15:43:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem mit dem Feuerungsautomat GFA VITGAS100</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/496096#M123393</link>
      <description>&lt;P&gt;Hatte ich auch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe einfach überlegt was nach dem letzten mal Heizen passiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einbau der PV.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei wurde auch die Versorgung der Heizung „angepackt“ in einer Zwischenverteilung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist dann aufgefallen das die Ader Braun zur Heizung mit anderen blauen Adern verbunden ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dem bin ich dann nachgegangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und siehe da, Adern vertauscht : Grrrrrrrr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 07:30:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Problem-mit-dem-Feuerungsautomat-GFA-VITGAS100/m-p/496096#M123393</guid>
      <dc:creator>MRVRAKR</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-11T07:30:19Z</dc:date>
    </item>