<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/494856#M123208</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hersteller Nr. :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7946817102361128&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ B2KF-25&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 07 Dec 2024 19:43:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>toto66</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-07T19:43:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/492665#M122809</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, mein Warmwasser ist bei mir standartmäßig ausgeschaltet, da ich selten zu Hause bin.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bis vor kurzem die Warmwasserbereitung durch kurzes Betätigen des Heißwasserhahnes einschalten können, jetzt funktioniert das nicht mehr. Es geht jetzt nur noch über die Schnellwahltaste "einmalige Warmwasserbereitung" der App.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Vitodens 200-W&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 14:40:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/492665#M122809</guid>
      <dc:creator>toto66</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T14:40:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/493166#M122896</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo toto66,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;durch Öffnen des Wasserhahnes ist die Anlage in die Warmwasserbereitung gegangen? Also hast du ein Kombigerät ohne separaten Warmwasserspeicher?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;In dem Fall ist vermutlich der Wasserdruckschalter defekt oder verkalkt und schaltet nicht mehr durch. Wende dich an deinen Fachbetrieb, damit er diesen überprüfen kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 16:06:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/493166#M122896</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T16:06:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/493216#M122904</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo, ja ist ein&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;Kombigerät ohne separaten Warmwasserspeicher.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank für die Antwort, können Sie mir sagen wo sich der Druckschalter befindet? F&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;alls dieser gut zugänglich ist, würde ich Diesen bestellen. G&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;ruß&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 17:58:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/493216#M122904</guid>
      <dc:creator>toto66</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T17:58:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/493451#M122938</link>
      <description>&lt;P&gt;Hierfür benötige ich die Herstellnummer der Anlage, da es diesen in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Die Nummer steht oben auf dem Vitodens.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 09:18:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/493451#M122938</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T09:18:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/494856#M123208</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hersteller Nr. :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7946817102361128&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ B2KF-25&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Dec 2024 19:43:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/494856#M123208</guid>
      <dc:creator>toto66</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-07T19:43:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/494895#M123213</link>
      <description>&lt;P&gt;Materialnummer unbekannt,sagt die App.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 08:45:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/494895#M123213</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-08T08:45:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/494899#M123215</link>
      <description>&lt;P&gt;Merkwürdig, die Nr stimmt und was anderes steht nicht auf dem Gerät.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 09:20:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/494899#M123215</guid>
      <dc:creator>toto66</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-08T09:20:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/495269#M123270</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier die Artikelnummer für deinen Fachbetrieb&lt;BR /&gt;7876065 Durchflusssensor&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dieser sitzt links neben der Pumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 11:05:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/495269#M123270</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T11:05:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/496073#M123389</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 04:52:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/496073#M123389</guid>
      <dc:creator>toto66</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-11T04:52:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwasser einschalten durch Druckabfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/504785#M124779</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, Sensor getauscht, Problem behoben. Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:30:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasser-einschalten-durch-Druckabfall/m-p/504785#M124779</guid>
      <dc:creator>toto66</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T10:30:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>