    <description>&lt;P&gt;Eine Frage für &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt; - poste bitte möglichst hochauflösende Bilder von der betroffenen VR20.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 22:57:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-03T22:57:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195279#M61734</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich brauche (mal wieder) euren kompetenten Rat:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besitze eine Vitodens 300 WB3, Herstell-Nr. 7329240908266103, mit der ich eigtl. sehr zufrieden bin. Die VR20-Platine ist abgeraucht, auf dem Teil steht Vi 7407206. Welches Ersatzteil kann ich verbauen? Ginge die Vi 7823072 Platine?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße, DRMBV&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 14:02:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195279#M61734</guid>
      <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T14:02:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195285#M61736</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schau mal hier im Ersatzteil Katalog&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7823072/related_parts?mainUnitNumber=7329240" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7823072/related_parts?mainUnitNumber=7329240&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;7823072&amp;nbsp; ist die aktuellste Version der VR20&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 15:34:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195285#M61736</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T15:34:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195290#M61738</link>
      <description>&lt;P&gt;Perfekt, Danke! Ist bestellt. Hoffentlich ist es nur das Teil, das kaputt ist. Der Bildschirm der Comfort-Bedienung zeigt nämlich auch nix mehr an &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 15:58:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195290#M61738</guid>
      <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T15:58:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195302#M61741</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sollte passen. Das Display hängt von der VR20 ab und geht dann meist wieder. Die VR20 ist wiederum schon bekannt fürs gerne mal abrauchen. Du kannst übrigens jede VR20 mit jeder Nummer nehmen - es gibt nur eine Ausführung mit einer Firmware. Die unterschiedlichen Nummern sind nur für die Kompatibilität mit verschiedenen Teilelisten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur für mich "VR20- Fetischisten" &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_Herzaugen:"&gt;😍&lt;/span&gt;: Könntest du bitte Fotos der def. Platine (beide Seiten) reinstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besonders der Bereich rechts mit den 3 runden Kondensatoren und davon die Rückseite.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß und Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 17:49:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195302#M61741</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T17:49:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195306#M61742</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit Vergnügen, leider habe ich keine professionelle Ausrüstung zum fotografieren, hoffe es reicht Dir!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße, DRMBV&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20211107_185130.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7192i4C8143E00768D784/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20211107_185130.jpg" alt="20211107_185130.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20211107_185059.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7193iA441A49930A04FEA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20211107_185059.jpg" alt="20211107_185059.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20211107_185053.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7194i391D94234AEEC314/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20211107_185053.jpg" alt="20211107_185053.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;   &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 17:57:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195306#M61742</guid>
      <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T17:57:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195311#M61745</link>
      <description>&lt;P&gt;Super Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist der typische "Abrauchvorgang im Endstadium" &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Elkos laufen aus und verätzen die Platine. Die bekommt irgendwann einen Kurzschluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 18:16:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195311#M61745</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T18:16:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195316#M61749</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fidel,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Deine Expertise, auch wenn das Wasser und die Heizung bei uns kalt sind, wird mir bei der Hilfe in dieser Community immer wieder warm ums Herz &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_eine_Umarmung_gibt:"&gt;🤗&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 Dinge noch,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. FYI: wir waren im Urlaub, die Heizung ist vor ca einer Woche ausgegangen, als bei Renovierungsarbeiten der Außensensor ausversehen abgeklemmt wurde. Habe mich mit der Anleitung und mit Google so weit vorgearbeitet gehabt, dass ich das Problem gefunden und behoben habe ( und da bin ich schon stolz drauf ^^ ). Die Heizung sprang umgehend wieder an und lief vielleicht 20 Minuten. Wollte sie gerade wieder abdecken, als es den Kurzschluss gab, kleines Feuer für ca 10 Sekunden. War spannend aber auch erschreckend das zu beobachten. So konnte ich den neuen Fehler zumindest sofort orten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Ginge diese hier auch?&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;7174792 - habe einen generalüberholtes Modell online gefunden, das wesentlich billiger ist als ein neues Teil. Meine Familie und ich sind Klamm bei der Kassen und jeder Euro, den wir sparen können, hilft. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht an der falschen Stelle sparen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vielen Dank jedenfalls für eure hilfreichen und kompetenten Antworten! Beste Grüße, DRMBV&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 18:48:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195316#M61749</guid>
      <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T18:48:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195320#M61751</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt; Ja, die geht auch. Ist immer das Selbe "drin". Wenn du löten kannst, könntest du sogar eine noch billigere Gebrauchte nehmen (vorab genaue Fotos des kritischen Bereichs machen lassen) und gleich die 3 Elkos tauschen. Dann läuft die mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere 10 -15 Jahre. Nur deine abgebrannte reparieren - das artet in Friemelei aus. Da ist jetzt ein schwer verfügbarer SMD- Schaltkreis defekt. Da braucht man Glück und gutes Lötwerkzeug.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 19:02:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195320#M61751</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T19:02:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195321#M61752</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich werde die Kaputte auf den Müll schmeißen, kannst du etwas mit ihr anfangen? Dann würde ich dir dir zu schicken, natürlich gratis.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 19:22:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195321#M61752</guid>
      <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T19:22:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195322#M61753</link>
      <description>&lt;P&gt;Hey, da kann ich als VR20- Fetischist doch nicht nein sagen... Sehr nett von dir!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 19:25:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195322#M61753</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-07T19:25:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195588#M61816</link>
      <description>&lt;P&gt;Follow Up: Heute doch noch die&amp;nbsp;7823072 VR20 direkt bei Viessmann geholt. Eingebaut, eingeschaltet, läuft alles wieder. Puh. Danke euch allen. &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;: Teil geht morgen oder so raus &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 15:28:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195588#M61816</guid>
      <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-08T15:28:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195590#M61817</link>
      <description>&lt;P&gt;Perfekt! Das klingt doch gut. Und vielen Dank noch mal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich melde mich wenn ich die Platine "unterm Messer" hatte. Bin selbst schon sehr gespannt...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 15:34:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/195590#M61817</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-08T15:34:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/199061#M62823</link>
      <description>&lt;P&gt;Da ich auf die Reparatur&amp;nbsp;sehr gespannt war, habe ich sie vorgezogen und die Elkos verwendet, die für meine gebrauchte Reserveplatine bereit lagen. Hier ein kleiner Reparaturbericht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf den ersten Blick sah der Defekt recht schlimm aus und der Geruch war auch nicht zu verachten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Forum_2.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7420i212A3A942115FF12/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Forum_2.jpg" alt="Forum_2.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Forum_3.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7421i3F160EFD8E8DDDBB/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Forum_3.jpg" alt="Forum_3.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber es war "nur" der Leiterzug unter und neben dieser einen Diode verbrannt und auch das Material darunter, in welches die Lauge aus dem Elko eingedrungen war. Sogar die verkohlte Diode war noch ganz! Nach Einsatz eines Glaspinsels, Isopropylalkohol und Platinenlack sah es schon etwas besser aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Forum_4.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7422i2DD9AC05AE8ADB78/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Forum_4.jpg" alt="Forum_4.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Forum_5.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7423iAB33B502DE9788AE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Forum_5.jpg" alt="Forum_5.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die freigelegten Kupferflächen wurden verzinnt und eine bedrahtete Diode ersetzt das weggebrannte Leiterbahnstück. Die Elkos wurden natürlich erneuert, da sie den Ausfall zu verantworten haben. Zu meiner großen Überraschung war der 5V- Regler nicht defekt. Oft brennt dieser nämlich durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Forum_7.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7424iCF55DB6701CA321D/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Forum_7.jpg" alt="Forum_7.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Test in unserer eigenen Vitodens 200 WB2 verlief erwartungsgemäß positiv:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20211120_173300969.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7425i2BDB44203ABCEAEE/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20211120_173300969.jpg" alt="IMG_20211120_173300969.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da die Platine ein Geschenk war für welches ich mich hier nochmals sehr herzlich bedanke, wandert sie in meinen Ersatzteilfundus und wird für Notfälle oder weitere Tests und Messungen eingesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch ein Auszug des Schaltplans, den ich für die Reparatur aufgenommen habe. Er ist nicht vollständig, reicht aber zum Verständnis des defekten Bereichs aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VR20 Stromversorgung.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/7426i34FF786C27B30F5F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="VR20 Stromversorgung.jpg" alt="VR20 Stromversorgung.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 17:29:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/199061#M62823</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-23T17:29:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/199079#M62826</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Doku &amp;amp; Reparatur. Chapeaux!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es freut mich sehr, dass ich sie Dir geschickt habe. Ich weiss meine alte VR20 in besten Händen und hoffe, dass Du sie verwenden kannst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Echt Krass!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die beste Foren-Erfahrung meines Lebens!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße, MBV&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 19:45:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/199079#M62826</guid>
      <dc:creator>DRMBV</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-23T19:45:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/240187#M72663</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe nun vermutlich alle Infos zu den Elkos gefunden, vielen Dank dafür!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Fragen hierzu noch:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Der C61 wurde / musste nicht getauscht werden? Ist der parallel zum C61 geschaltet (fehlt oben im Schaltbild)? Welcher Typ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Welche MELF-Diode wurde hier durch eine bedrahtete Version ersetzt? Die D5? Welcher Typ? 1N4001?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jun 2022 08:48:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/240187#M72663</guid>
      <dc:creator>diy</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-07T08:48:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/240191#M72666</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Thomas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C61 hab ich nicht getauscht, sondern nur wegen der Zugänglichkeit temporär ausgebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau D5 wurde ersetzt durch eine einfache 1N4001.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für die Elkos nimmst du 105°C- Typen mit möglichst hoher Lebensdauer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eben "das Beste was du bekommen kannst", da ja momentan kaum was lieferbar ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jun 2022 09:08:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/240191#M72666</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-07T09:08:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/252560#M75878</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das genau gleiche Problem. Der VT20 sieht im selben Bereich verbrannt aus. Das Display funktioniert auch nicht. Ich habe gelesen, dass der VT20 durch Überspannung (z.B. durch Lüfter- oder Pumpendefekt etc) defekt sein kann.&amp;nbsp;Kann ich erwarten, dass das Ersetzen der Platine das Problem behebt, oder muss ich auch andere Teile ersetzen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entschuldigung für das schlechte Deutsch, ich hatte nur ein bisschen Deutsch in der Schule, viele Jahre her &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 20:37:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/252560#M75878</guid>
      <dc:creator>koral</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-23T20:37:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/252641#M75895</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi koral,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;so ist es. Es reicht aus diese VR20 zu tauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst auch jede VR20 nehmen, egal wie die Nummer lautet. Es sind alle gleich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem Tausch müssen die Codes überprüft und ggf. angepasst werden, da die Codierung in dieser Platine steckt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:46:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/252641#M75895</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-24T07:46:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/254637#M76468</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fidel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe versucht, die gleiche Reparatur wie du durchzuführen und Kondensatoren und Dioden ausgetauscht. Ich musste auch die Sicherung F1 ersetzen. Als ich den Strom einschaltete, kam sofort Rauch aus dem Board. Es sieht so aus, als wäre es der C60, der abgebrannt ist. Der brenner springt trotzdem an. Da ist jedoch ein seltsames Geräusch zu hören, als ob etwas reibt, wie gummi am Autoreifen. Der brenner geht zu 80 graden und geht dann auss. Nach einer veile geht es dann ann, und so geht es weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss, koral&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Sep 2022 14:59:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/254637#M76468</guid>
      <dc:creator>koral</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-02T14:59:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VR20 (Vi7407206) abgeraucht, Vi7823072 als Ersatz?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/254671#M76479</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn da nach der Reparatur noch was geraucht hat, nimm lieber eine gute gebrauchte VR20 von Ebay.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hätte da kein Vertrauen - je nach dem, wie erfahren du mit Elektronik bist. Der 5V- Regler ist ja auch oft betroffen und es müssen alle verätzten Leiterzüge restauriert werden, ohne Kurzschlüsse einzubauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem sollten besser alle involvierten Bauteile (Dioden) geprüft werden, wenn sie drin bleiben sollen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieses Geräusch solltest du auch genauer einkreisen. Sowas sagt mir erst mal nichts.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Sep 2022 18:35:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VR20-Vi7407206-abgeraucht-Vi7823072-als-Ersatz/m-p/254671#M76479</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-02T18:35:07Z</dc:date>