    <description>&lt;P&gt;Liebes Forum!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe heute versucht, einen Vitotrol 200 A an meinen Vitodens 200 W B2HA anzuschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen.&lt;BR /&gt;Anstatt an X4 habe ich das Teil an X3.4 und X3.5 angeschlossen. Als das Vitotrol-Bedienteil nicht funktioniert hat, habe ich meinen Fehler bemerkt und die Kabel entsprechend anders angeschlossen. Die Fernbedienung funktioniert nun, aber es erscheint eine Störungsmeldung:&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;"Gemeins. Vorlaufsensor 28"&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Habe ich nun den Vorlauftemperatursensor geschrottet?&lt;BR /&gt;Wie gehe ich hier weiter vor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst mal den Widerstand des Sensors messen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank schonmal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Harald&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:48:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>harbuer</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-02T16:48:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 W  - Fehler 28 - Vorlauftemperautursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492720#M122827</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebes Forum!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe heute versucht, einen Vitotrol 200 A an meinen Vitodens 200 W B2HA anzuschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen.&lt;BR /&gt;Anstatt an X4 habe ich das Teil an X3.4 und X3.5 angeschlossen. Als das Vitotrol-Bedienteil nicht funktioniert hat, habe ich meinen Fehler bemerkt und die Kabel entsprechend anders angeschlossen. Die Fernbedienung funktioniert nun, aber es erscheint eine Störungsmeldung:&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;"Gemeins. Vorlaufsensor 28"&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Habe ich nun den Vorlauftemperatursensor geschrottet?&lt;BR /&gt;Wie gehe ich hier weiter vor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst mal den Widerstand des Sensors messen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und dann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank schonmal!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Harald&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:48:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492720#M122827</guid>
      <dc:creator>harbuer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T16:48:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W  - Fehler 28 - Vorlauftemperautursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492763#M122838</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/94383"&gt;@harbuer&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setzt den Wert der Codieradresse 52 von 1 auf 0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-12-02 20_00_03-5619315VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39289i15AC3DCEF5953FE5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-12-02 20_00_03-5619315VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-12-02 20_00_03-5619315VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;2024-12-02 20_00_03-5619315VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 19:01:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492763#M122838</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T19:01:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W  - Fehler 28 - Vorlauftemperautursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492787#M122842</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler behoben:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anscheinend hat das Gerät die Fernbedienung als Vorlauftemperatursensor betrachtet.&lt;BR /&gt;Und auch ein Abklemmen des Vitotol hat ja keine Besserung gezeigt.&lt;BR /&gt;D.h. das Gerät hebt die getroffene Entscheidung "Vorlauftemperatursensor installiert" scheinbar nicht mehr auf.&lt;BR /&gt;Und die über X3.4 und X3.5 empfangenen Informationen (bzw. eben die fehlenden Infos) werden als Fehlfunktion betrachtet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Post hier in diesem Forum hat mich auf die richtige Fährte geschickt:&lt;BR /&gt;Dort stand, dass die Codierung 52.0 das Problem löst.&lt;BR /&gt;Leider habe ich diese jedoch nicht gefunden.&lt;BR /&gt;Doch ein Zurücksetzen der Codes auf den Originalzustand hat letzten Endes geholfen, dass der Vitodens das versehentlich angeschlossene Gerät wieder vergessen hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tolle Forum!&lt;BR /&gt;Es gibt hier unglaublich viele Infos...&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 19:36:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492787#M122842</guid>
      <dc:creator>harbuer</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T19:36:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W  - Fehler 28 - Vorlauftemperautursensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492886#M122855</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/94383"&gt;@harbuer&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kesselregelung akzeptiert Sensoren als Plug and Play, da Sie die Vitotrol an der Stelle des Zulaufsensors der hydraulischen Weiche angeschlossen haben, behandelt die Regelung diesen als angeschlossenen Sensor.&lt;BR /&gt;Da Sie dann die Vitotrol abgeklemmt haben, meldet die Steuerung, dass ein bereits erkannter Sensor fehlt.&lt;BR /&gt;Das Gleiche passiert, wenn Sie die KM-Bus-Verbindung zur Vitotrol unterbrechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 06:22:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-28-Vorlauftemperautursensor/m-p/492886#M122855</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-03T06:22:40Z</dc:date>