    <description>&lt;P&gt;Wenn ich meine normalgroße Badewanne mit warmem Wasser fülle, so werden meine Heizkörper kalt und erwärmen sich erst nach einer Weile erneut. Was für mich bedeutet, dass mein Haus im Winter kalt werden könnte, wenn jemand baden möchte.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Folgende Beobachtung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kesselanfangstemperatur: 60ºC&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nach Wasserentnahme: 39,2ºC&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aufheizen des Kessel bis auf 60ºC: 30 Minuten&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danach Beginn der Wiedererwärmung der Heizkörper. Heizkörper auf Normaltemperatur (gefühlt) nach 30 Minuten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das bedeutet, dass vom Moment des Endes der Wasserentnahme bis zur vollen Heizkörperleistung 60 min vergehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Heizung ist brandneu (4 Wochen)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:16:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SCAlbrecht</dc:creator>
    <dc:date>2020-10-05T14:16:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W: Heizung kalt beim Badewannefüllen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Heizung-kalt-beim-Badewannefuellen/m-p/141565#M12233</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich meine normalgroße Badewanne mit warmem Wasser fülle, so werden meine Heizkörper kalt und erwärmen sich erst nach einer Weile erneut. Was für mich bedeutet, dass mein Haus im Winter kalt werden könnte, wenn jemand baden möchte.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Folgende Beobachtung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kesselanfangstemperatur: 60ºC&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nach Wasserentnahme: 39,2ºC&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aufheizen des Kessel bis auf 60ºC: 30 Minuten&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danach Beginn der Wiedererwärmung der Heizkörper. Heizkörper auf Normaltemperatur (gefühlt) nach 30 Minuten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das bedeutet, dass vom Moment des Endes der Wasserentnahme bis zur vollen Heizkörperleistung 60 min vergehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Heizung ist brandneu (4 Wochen)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:16:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Heizung-kalt-beim-Badewannefuellen/m-p/141565#M12233</guid>
      <dc:creator>SCAlbrecht</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-05T14:16:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W: Heizung kalt beim Badewannefüllen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Heizung-kalt-beim-Badewannefuellen/m-p/141575#M12234</link>
      <description>Wie groß ist der Tinkwasserspeicher?&lt;BR /&gt;Wieviel Wasser wurde entnommen? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das ist normal wenn Brauchwasser bereitet wird das die Heizkörper solange nicht beheizt werden.</description>
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:41:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Heizung-kalt-beim-Badewannefuellen/m-p/141575#M12234</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-05T16:41:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W: Heizung kalt beim Badewannefüllen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Heizung-kalt-beim-Badewannefuellen/m-p/141749#M12235</link>
      <description>Die Wanne hat 170 l Inhalt (inkl. 1 Person) und obwohl ich einen 200 l Speicher habe (Vitocell 100-W Typ CVAA-A) kann ich die Wanne nicht mit konstant heißem Wasser füllen. Die Temperatur (an der Armatur) fällt während der Wasserentnahme deutlich ab. Ich würde letztendlich 200 l mit Nenntemperatur erwarten</description>
      <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 09:59:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Heizung-kalt-beim-Badewannefuellen/m-p/141749#M12235</guid>
      <dc:creator>SCAlbrecht</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-07T09:59:26Z</dc:date>