    <description>&lt;P&gt;heute Kondensator ausgelötet. hatte glatt nur 29 nF&amp;nbsp; - alles wieder eingebaut. die Heizung läuft. jetzt hoff ich mal. Was auffällt ist dass der ventilator nicht die ganze zeit an uns ausgeht....&amp;nbsp; hatte immer viel Lärm gemacht....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich berichte.danke Euch inzwischen für die tolle Hilfe! schönes WE&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 09:31:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stehu</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-23T09:31:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/483927#M121389</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe eine Gasheizung Vitodens 200 - W 7264602 Steuerung VBC 130.A02.011&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung heizt nicht mehr auf. Ich habe keine Fehlermeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt auf der Codierebene wohl das Problem ausgelesen. 38 - 33&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und das deutet wohl Netzunterspannung Feuerrungsautomat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sicher ist es das die Platine defekt, wie lautet die Ersatzteilnummer die ich bestellen muss, da es diese Platine wohl nicht mehr neu gibt. Muss die neue Steuerung nur eingebaut oder auch programmiert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre nett wenn mir jemand antworten würde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Oli&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 12:01:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/483927#M121389</guid>
      <dc:creator>Oli25</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-11T12:01:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/483969#M121400</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Oli,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei diesem Fehler ist ein Kondensator auf der Platine defekt. Im Netz gibt es auch Reparaturdienste dafür.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für ein Neuteil (Nummer) poste bitte die Ser.Nr. der Therme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier weitere Infos zum Fehler:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler 38:33 (Unterspannung, Kondensator C105):&lt;BR /&gt;220nF 305V~ 110°C 18x8x15mm RM15: MKP-X2 220N. völkner: R46KI322050M2K&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vismann-Vitodens-200-WB2A-Sporadisch-Luefter-laeuft-hoch-und/td-p/145871" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vismann-Vitodens-200-WB2A-Sporadisch-Luefter-laeuft-hoch-und/td-p/145871&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-heizt-nur-bis-32-Grad/m-p/187920" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-heizt-nur-bis-32-Grad/m-p/187920&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/114474/Vitodens-300-WB3B-Regelung-defekt-?page=6" target="_blank"&gt;https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/114474/Vitodens-300-WB3B-Regelung-defekt-?page=6&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 13:25:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/483969#M121400</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-11T13:25:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484167#M121426</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Fiedel, es war genau wie du geschrieben hast, ein Freund hat mir den Kondensator getauscht und jetzt läuft alles wieder. Es ist verrückt das es an so kleinen Sachen liegen kann. Das aus und einbauen der Platine hat schon etwas gedauert, bin aber auch kein Installateur. Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 20:07:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484167#M121426</guid>
      <dc:creator>Oli25</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-11T20:07:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484661#M121487</link>
      <description>&lt;P&gt;hi Oli... hab gesehn du hast den Kondesator auch getauscht. bin auch dabei das machen zu lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Platine ausbauen muss ich dann noch.... gibt irgendwas zu beachten beim Ausbau ? danke für deine ev Tipps.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 19:17:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484661#M121487</guid>
      <dc:creator>Stehu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T19:17:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484689#M121488</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hallo, mach auf jeden Fall Bilder wo alle Kabel stecken. Die Platine ist mit 2 Torx Schrauben befestigt, Schrauben sie raus und dann kannst du die Platine aushängen und nach oben herausnehmen. Beim Einbau musst du etwas vorsichtig sein, da die Kontakte vom Display in der Platine stecken.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Viel Glück&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000028038.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38217i6D6384EBFEE93AE4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000028038.jpg" alt="1000028038.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 20:15:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484689#M121488</guid>
      <dc:creator>Oli25</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T20:15:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484691#M121489</link>
      <description>&lt;P&gt;Defekter Kondensator&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000028070.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38218i50D124F689C0D604/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000028070.jpg" alt="1000028070.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 20:16:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/484691#M121489</guid>
      <dc:creator>Oli25</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T20:16:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/485127#M121543</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dann versuche ich mein Glück! hab gestern eh noch die Kondesnatoren bestellt...Scheinen ja immer dieselben zu sein die Defekt sind.... wo genau der Kondensator steckt der immer defekt ist hast jetzt kein bild oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke nochmals für die tollen infos!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 16:37:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/485127#M121543</guid>
      <dc:creator>Stehu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-13T16:37:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/485295#M121556</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein leider nicht, aber du wirst ihn finden, bei mir hatte der Kondensator seine Kapazität verloren, er sollte 220nF haben, hatte aber nur noch 20nF&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 21:57:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/485295#M121556</guid>
      <dc:creator>Oli25</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-13T21:57:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/485311#M121559</link>
      <description>&lt;P&gt;Fotos findest du in meinen Links.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 05:20:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/485311#M121559</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-14T05:20:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/489127#M122234</link>
      <description>&lt;P&gt;heute Kondensator ausgelötet. hatte glatt nur 29 nF&amp;nbsp; - alles wieder eingebaut. die Heizung läuft. jetzt hoff ich mal. Was auffällt ist dass der ventilator nicht die ganze zeit an uns ausgeht....&amp;nbsp; hatte immer viel Lärm gemacht....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich berichte.danke Euch inzwischen für die tolle Hilfe! schönes WE&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 09:31:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/489127#M122234</guid>
      <dc:creator>Stehu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-23T09:31:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519726#M127443</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel, hat MKP-X2 220N + oder - Polung, ich habe weder auf dem Kondensator noch auf der Platine C 105 was gesehen. Wenn es keine Polung hat, dann ist es egal wie man den Kondensator auf dem Platz einlötet oder?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:25:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519726#M127443</guid>
      <dc:creator>Stein5</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-07T08:25:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519733#M127446</link>
      <description>&lt;P&gt;So ist es. Das ist ja kein Elko oder Tantal. Die haben +/-. Folienkond. wie MKP nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:36:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519733#M127446</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-07T08:36:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519742#M127447</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie messe ich den defekten Kondensator, muss ich die zwei Beine nach Ausbau zuerst kurzschliessen und die Ladung entleren, dann messen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:45:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519742#M127447</guid>
      <dc:creator>Stein5</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-07T08:45:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519753#M127450</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie messe ich den defekten Kondensator, muss ich die zwei Beine nach Ausbau zuerst kurzschliessen und die Ladung entleren, dann messen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 09:04:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519753#M127450</guid>
      <dc:creator>Stein5</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-07T09:04:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519759#M127452</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, einfach mit dem Multimeter messen, wenn es das kann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 09:17:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/519759#M127452</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-07T09:17:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520910#M127686</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Platine (und den eingebauten Kondensator (C105) ausgebaut und es gemessen, es ist 113nF, der neue gibt genau 220nF. Ich habe den neuen eingelötet und vorsichtig die Pilatine eingebaut. Leider sprint der Brenner immer noch nicht und der Fehlercode ist immer noch 38:33. Was kann ich noch prüfen? Warum springt der Brenner und die Lütfer nicht an. Es geht um hier Vitodens 200 WB2C (7499455). Wenn ich die komplete Regelug mit Platine austausche, ob es was bringt? Was würdest du vorschlagen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 07:23:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520910#M127686</guid>
      <dc:creator>Stein5</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-11T07:23:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520918#M127689</link>
      <description>&lt;P&gt;Eigentlich ging das nach dem Austausch bei allen sofort wieder. Hast du versucht den Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit der Entstörtaste zu resetten? Wenn das nicht geht, besser doch Platine erneuern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 07:37:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520918#M127689</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-11T07:37:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520923#M127691</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja genau, ich habe mt Reset Taste mehrmals versucht den Fehler zu entstören. Nach dem Austauschtausch und Reset zeigt der Fehler immer noch 38:33. Meine Befürchtung ist dass ich die komplete sehr teuere Regelung mit Platine austausche und der Brenner läuft trotzdem nicht!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:10:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520923#M127691</guid>
      <dc:creator>Stein5</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-11T08:10:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520931#M127693</link>
      <description>&lt;P&gt;Glaube ich nicht. 38:33 sagt ja, dass es noch ein grundlegendes Problem gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je nach Alter und Zukunft der Therme, würde ich auch eine gebr. Platine in Betracht ziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die sollte man ohnehin immer vor Ort haben, zur besseren Fehlersuche.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann schickst du deine jetzige Plat. zu einem &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/166018498393?chn=ps&amp;amp;_ul=DE&amp;amp;norover=1&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkrid=707-134425-41852-0&amp;amp;mkcid=2&amp;amp;mkscid=101&amp;amp;itemid=166018498393&amp;amp;targetid=2352311494706&amp;amp;device=c&amp;amp;mktype=pla&amp;amp;googleloc=9043035&amp;amp;poi=&amp;amp;campaignid=21674171206&amp;amp;mkgroupid=172695884331&amp;amp;rlsatarget=pla-2352311494706&amp;amp;abcId=10011800&amp;amp;merchantid=111519491&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMIjYza7pm7iwMV8IRoCR2Cly1tEAQYAiABEgKCbPD_BwE" target="_self"&gt;Reparaturdienst im Netz&lt;/A&gt; und hast wieder eine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf Lager.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:30:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/520931#M127693</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-11T08:30:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W Codierebene 38-33</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/521753#M127884</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich eine gebrauchte passende Platine ohne Codierstecke kaufe, wie kann ich nach Einbau dieser Pilatine den Master-Reset durchführen? Kann ich noch meine alte Codierstecke verwenden (einstecken) und wie lese ich dann meine Codoerstecker ein ( d.H. übetragung von gespeicherten Einstellungen)? Bitte Schritt für Schritt erklären? Ich habe leider keine Anleitung im Web gefunden. Wäre sehr dankbar. dafür!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 20:12:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Codierebene-38-33/m-p/521753#M127884</guid>
      <dc:creator>Stein5</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T20:12:42Z</dc:date>