<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488565#M122152</link>
    <description>&lt;P&gt;Z.B. &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/166018498393?chn=ps&amp;amp;_ul=DE&amp;amp;norover=1&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkrid=707-134425-41852-0&amp;amp;mkcid=2&amp;amp;mkscid=101&amp;amp;itemid=166018498393&amp;amp;targetid=2352311494706&amp;amp;device=c&amp;amp;mktype=pla&amp;amp;googleloc=9043209&amp;amp;poi=&amp;amp;campaignid=21674171206&amp;amp;mkgroupid=172695884331&amp;amp;rlsatarget=pla-2352311494706&amp;amp;abcId=10011800&amp;amp;merchantid=111519491&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMI9JrlkI7uiQMVWgqiAx1jpzB3EAQYASABEgLioPD_BwE" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; oder &lt;A href="https://www.aleen.de/kesselkreisreglung/" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; mal anfragen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 19:22:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-21T19:22:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/487684#M121957</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gestern Abend ist unsere Therme Vitodens 200-W WB2C (Seriennummer 7424980007736100)&amp;nbsp; auf Störung gegangen. Anzeige: Feuerungsautomat FD. Ich habe dann auf Codierebene 2 die 38 ausgelesen. Dort steht 38:227&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Regelung VBNC132-A06.101 und der Codierstecker 2316:0101 wurden schon mal im April 2019 ausgestauscht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fachfirma ist informiert, aber das sieht ja schon wieder nach defekter Regelung aus. Ist das bei der Therme ein "Verschleißartikel", oder habe ich einfach Pech....kommt da in irgendeiner Form Kulanz seitens Viessmann in Frage?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke euch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 06:29:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/487684#M121957</guid>
      <dc:creator>CoComp_1</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T06:29:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/487727#M121964</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dein Fehlercode sagt "nur", dass der Codierstecker nicht erkannt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den würde ich zuerst mal mehrmals aus-/einstecken um die Kontakte zu reinigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hilft das nicht, kannst du ihn nu einlesen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -&amp;gt; 176 (zeigt unterdrückte Adressen an)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann 7C:26 einstellen (einlesen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:07:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/487727#M121964</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T08:07:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488004#M122025</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;Der Fachbetrieb war da und hat das Ziehen und neu einstecken des Codiersteckers probiert. Es wurde nun testweise ein neuer Codierstecker bestellt , um zu testen, ob es ggfs. ohne Tausch der Regelung gelingt, die Anlagen wieder zum Laufen zu bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurz danach ist der Fehler erneut aufgetreten und jetzt lässt sich die Therme auch durch Reset nicht mehr starten - der Fehler iegt dauerhaft an.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe wenig Hoffnung, aber so langsam kühlt jetzt das Haus aus &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine neue Regelung mit Einbau ist leider echt kein Schnäppchen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:35:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488004#M122025</guid>
      <dc:creator>CoComp_1</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T15:35:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488007#M122026</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, ich kann unter der Codierebene 2 die Adresse 8A nicht aufrufen. Gibts einen Trick oder ist das ggfs. bei meinem Gerät nicht die korrekte Adresse?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jörn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:42:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488007#M122026</guid>
      <dc:creator>CoComp_1</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T15:42:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488019#M122029</link>
      <description>&lt;P&gt;Doch, muss gehen. Steht in&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5604579VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt; deinem ServMan.&lt;/A&gt; auf S.61.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:57:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488019#M122029</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T15:57:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488069#M122044</link>
      <description>&lt;P&gt;ja, steht da, wird aber "übersprungen", man kann den Eintrag den Bruchteil einer Sekunden sehen, dann springt die Anzeige auf den nächsten Eintrag.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 18:23:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488069#M122044</guid>
      <dc:creator>CoComp_1</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T18:23:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488105#M122054</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, da fehlt mir die Anlagenkenntnis. Ich würde mal ohne Codierstecker starten und dann ggf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;noch mal mit. Also "rumprobieren" bis es ggf. doch geht. Oder auf den neuen Stecker warten...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 20:13:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488105#M122054</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T20:13:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488520#M122142</link>
      <description>&lt;P&gt;Morgen früh ist der neue Codierstecker da und es wird getestet. Zwischendurch lässt sich der Feuerungautomat mal wieder entriegeln, dann läuft die Heizung 30 - 90 Minuten, bevor sie wieder auf Störung geht. Machmal kommt der Fehler aber auch sofort.&lt;BR /&gt;Viel Hoffnung hat mir der Fachbetrieb nicht gemacht, die gehen von einer defekten Regelung aus. Lieferzeit 1 Woche, kostet ca. 750 € + Einbau. Und das, nachdem die Regelung schon in 2019 erneuert wurde.&lt;BR /&gt;Ich werde berichten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 17:14:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488520#M122142</guid>
      <dc:creator>CoComp_1</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T17:14:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488531#M122144</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn es auf eine def. Regelung hinausläuft, behalte die alte Platine. Es gibt dafür Reparaturdienste,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die vergleichsweise kostengünstig sind. Dann hättest du gleich Ersatz für den nächsten Ausfall.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 17:33:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488531#M122144</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T17:33:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488533#M122145</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, den Tipp hätte ich 2019 gebraucht &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&amp;nbsp; - dann könnte ich jetzt die reparierte Platine einbauen lassen. Hast du einen Ansprechpartner für mich?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jörn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 17:46:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488533#M122145</guid>
      <dc:creator>CoComp_1</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T17:46:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488565#M122152</link>
      <description>&lt;P&gt;Z.B. &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/166018498393?chn=ps&amp;amp;_ul=DE&amp;amp;norover=1&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkrid=707-134425-41852-0&amp;amp;mkcid=2&amp;amp;mkscid=101&amp;amp;itemid=166018498393&amp;amp;targetid=2352311494706&amp;amp;device=c&amp;amp;mktype=pla&amp;amp;googleloc=9043209&amp;amp;poi=&amp;amp;campaignid=21674171206&amp;amp;mkgroupid=172695884331&amp;amp;rlsatarget=pla-2352311494706&amp;amp;abcId=10011800&amp;amp;merchantid=111519491&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMI9JrlkI7uiQMVWgqiAx1jpzB3EAQYASABEgLioPD_BwE" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; oder &lt;A href="https://www.aleen.de/kesselkreisreglung/" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; mal anfragen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 19:22:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/488565#M122152</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T19:22:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604805#M142573</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo bei mir stand auch bei 38 : 227 hab dann die 8a:175 auf 176 geändert und die 7c :26 dann steht übernommen und geht zurück auf null .....und die 38 wird jetzt übersprungen? Hab ich was falsch gemacht ? Kessel ist eine vitoladens 300 c j3ra&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:45:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604805#M142573</guid>
      <dc:creator>Markust6204m4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-11T20:45:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604846#M142584</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier ging es um eine WB2C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"vitoladens 300 c j3ra" kenne ich nicht und ich weiß nicht, ob das da auch so funktioniert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 06:32:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604846#M142584</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T06:32:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604853#M142586</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja es hat ja alles so funktioniert also war so wie du beschrieben hast nur die Frage warum er jetzt die 38 überspringt oder kann Mann die auch frei schalten&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:05:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604853#M142586</guid>
      <dc:creator>Markust6204m4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T07:05:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604885#M142595</link>
      <description>&lt;P&gt;Die sollte immer da sein. Ggf. ziehe/stecke den Codierstecker mehrmals und wiederhole das&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einlesen. Wenn das nichts bringt, schreib dir die Codierparameter raus und versuche Folgendes:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Masterreset: 7C auf 42 stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach neue Inbetriebnahme und/oder Codierparameter neu eingeben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:04:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604885#M142595</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T09:04:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD  / 38: 227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604944#M142601</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Vielen Dank aber meine Steuerung macht es nicht&amp;nbsp; sie fährt hoch aber keine 38 zum auslesen ...naja wird ja eh getauscht trotzdem danke wollte halt vielleicht codierstecker als Ursache aus machen . Aber wie es scheint ist echt das Mainboard defekt und Mann wird wieder gut zur Kasse gebeten&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:26:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-WB2C-Stoerung-Feuerungsautomat-FD-38-227/m-p/604944#M142601</guid>
      <dc:creator>Markust6204m4</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-12T12:26:30Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
