<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487165#M121857</link>
    <description>&lt;P&gt;Haben die neue (gebrauchte) Einheit eingebaut; leider hat sich das ständige Anspringen des Gebläses damit nicht gelegt.&lt;BR /&gt;Entweder ist die Bedieneinheit auch defekt, oder der Fehler liegt noch woanders...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 18:54:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-18T18:54:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/478275#M120274</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;BR /&gt;Unsere Heizung schaltet gelegentlich unmotiviert das Gebläse ein und aus und hat neulich auch die Uhrzeit vergessen.&lt;BR /&gt;Habe im Forum gesehen, das der Austausch der Bedieneinheit Comfortrol evtl helfen kann.&lt;BR /&gt;Kann das Ersatzteil aber nirgends finden.&lt;BR /&gt;Könnt ihr mir da behilflich sein?&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heizung Vitodens 300, Typ WB3&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Herstellernummer: 7329240900966100&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Bedieneinheit Comfortrol 7450180&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:55:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/478275#M120274</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-24T08:55:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/478343#M120294</link>
      <description>&lt;P&gt;Das gibt es nur noch&lt;A href="https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;amp;q=comfortrol" target="_self"&gt; gebraucht&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest aber die &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/162926698757?chn=ps&amp;amp;norover=1&amp;amp;mkevt=1&amp;amp;mkrid=707-134425-41852-0&amp;amp;mkcid=2&amp;amp;mkscid=101&amp;amp;itemid=162926698757&amp;amp;targetid=1404115579133&amp;amp;device=c&amp;amp;mktype=pla&amp;amp;googleloc=9043100&amp;amp;poi=&amp;amp;campaignid=17935704717&amp;amp;mkgroupid=139162549385&amp;amp;rlsatarget=pla-1404115579133&amp;amp;abcId=9301059&amp;amp;merchantid=112522744&amp;amp;gclid=EAIaIQobChMImbmXwI3J_gIVBP3VCh1HdAtAEAQYESABEgIgMfD_BwE" target="_self"&gt;Batterie im Inneren&lt;/A&gt; tauschen/lassen (Lötarbeit), wenn das&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Display ansonsten noch in gutem Zust. ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 11:01:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/478343#M120294</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-24T11:01:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/478618#M120345</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Tipp. Ja, das Display ist noch in Ordnung.&lt;BR /&gt;Wusste garnicht, das es auf der Platine zusätzlich zur austauschbaren AAA-Batterie noch eine weitere Batterie gibt.&lt;BR /&gt;Wo bekommt man denn dafür Ersatz?&lt;BR /&gt;VG Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 06:49:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/478618#M120345</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T06:49:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/479584#M120558</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist doch im Link verlinkt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 05:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/479584#M120558</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T05:33:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/485367#M121571</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke…&lt;BR /&gt;Sorry, den Link hatte ich übersehen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 07:35:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/485367#M121571</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-14T07:35:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/486172#M121707</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe erstmal eine gebrauchte Bedieneinheit bestellt. Wenn die läuft, versuche ich, die Batterie aus der Alten zu erneuern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind die Heizungseinstellungen in der Bedieneinheit gespeichtert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:19:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/486172#M121707</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-15T16:19:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/486178#M121708</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja auch, aber auch in der VR20. Du solltest bei Wechsel der BE keine Prob. bekommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:28:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/486178#M121708</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-15T16:28:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487165#M121857</link>
      <description>&lt;P&gt;Haben die neue (gebrauchte) Einheit eingebaut; leider hat sich das ständige Anspringen des Gebläses damit nicht gelegt.&lt;BR /&gt;Entweder ist die Bedieneinheit auch defekt, oder der Fehler liegt noch woanders...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 18:54:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487165#M121857</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T18:54:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487304#M121872</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sind vermutlich zwei unabh. Fehler. Die Uhrzeit lag am Display.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Lüfterprob. müssen wir noch eingrenzen: Mach am besten mal ein Video davon bei geöffnetem Gehäuse,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wo man das Innenleben und die Hauptseite vom Display erkennt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 08:40:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487304#M121872</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T08:40:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487581#M121933</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Geräusch ist einmal auf dem Video, sonst wäre es größer als 20Mb geworden.&lt;BR /&gt;Gerade springt der Lüfter seit gut 10 Minuten alle 30 sec an; tagsüber war es dafür ruhig.&lt;BR /&gt;Habe heute nochmal Wasser nachgefüllt; da gab es Probleme weil der Füllstandsmesser verzögert angezeigt hat. War früher nicht der Fall…&lt;BR /&gt;Hat aber auch nichts gebracht.&lt;BR /&gt;Auf dem Display ist keine Fehlermeldung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 18:16:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487581#M121933</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T18:16:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487730#M121966</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist leider zu weit weg um auf dem Displ. was zu erkennen. Dann frage ich mal:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was meinst du mit "Lüfter springt an"?:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- hast du sicher ausgeschlossen, dass es das Gebläse ist und nicht eine der Pumpen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; Z.B. durch Stecker abziehen wenn es gerade angesprungen ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- wenn der "Lüfter anspringt", gibt es dann auch eine Flamme also versucht die Therme zu heizen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; bzw. sieht man dass die Kesseltemp. ansteigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- heizt die Therme ansonsten noch normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:21:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487730#M121966</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T08:21:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487750#M121970</link>
      <description>&lt;P&gt;Mache gerne nochmal eine Nahaufnahme vom Display; Fehlermeldungen gibt es allerdings keine, wenn das Gebläse anspringt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin mir sicher, das es nicht die Pumpen sind; wo kann ich den Stecker abziehen um das sicher auszuschließen? Ist das im Betrieb unter Strom gefahrlos möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Gebläse/Lüfter anspringt wird nicht geheizt, dh die Kesseltemperatur verändert sich nicht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Therme heizt normal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:08:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487750#M121970</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T09:08:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487754#M121971</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681484VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;Hier auf S. 94&lt;/A&gt; siehst du die Steckverbind. vom Gebläse. Abziehen im Betrieb schadet nicht, kann aber&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu (resetbaren) Fehlermeld. führen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ziehe zuerst die 24V (Stecker 100) ab um zu hören, ob es das Gebläse ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim nächsten fehlerhaften Anspringen ziehst du den 100A (PWM) ab, um zu hören ob das Gebläse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;von sich selbst aus anspringt, oder ob es von der Platine gesteuert wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe mal, die Stecker am Gebläse sind nicht "aus einem Stück". Dann ist Improvisieren gefragt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:31:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/487754#M121971</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T09:31:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488191#M122070</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider ist der Stecker aus einem Stück; bringt das überhaupt was, den komplett abzuziehen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:31:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488191#M122070</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T07:31:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488220#M122077</link>
      <description>&lt;P&gt;Mach mal ein Foto des Steckers am Gebläse (wenn du davor stehst links am Gebläse).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komplett abziehen bringt natürlich nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das müsste eigentlich so aussehen und die kann man einzeln abziehen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="WB3 Gebläse.jpg" style="width: 267px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38684i0620BE066285B72E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="WB3 Gebläse.jpg" alt="WB3 Gebläse.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 08:23:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488220#M122077</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T08:23:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488246#M122082</link>
      <description>&lt;P&gt;Schärfer geht es leider nicht …&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 08:33:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488246#M122082</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T08:33:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488250#M122083</link>
      <description>&lt;P&gt;Na siehst du... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt; Der linke ist der PWM und der rechte der 24V. Los geht´s! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 08:40:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488250#M122083</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T08:40:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488570#M122156</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe beide Stecker einzeln abgezogen, also den jeweils anderen gelassen. Das Gebläse lief in beiden Fällen weiter…&lt;BR /&gt;Dann habe ich noch beide Stecker gleichzeitig gezogen; auch da springt das Gebläse an.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 19:55:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488570#M122156</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T19:55:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488720#M122181</link>
      <description>&lt;P&gt;Hä? Dann ist das nicht das Gebläse was da läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach von beiden Pumpen mal die große Schraube in der Mitte auf. Da siehst du ob sie drehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Prüfe mal ob die das sind.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 08:19:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488720#M122181</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-22T08:19:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Bedieneinheit Comfortrol</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488740#M122183</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, finde ich auch merkwürdig.&lt;BR /&gt;Werde das Pumpen-Gehäuse beim nächsten Auftreten nochmal aufschrauben. Das geht problemlos im laufenden Betrieb?&lt;BR /&gt;Danke für Deine Geduld und Deine Untertützung!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 09:07:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Bedieneinheit-Comfortrol/m-p/488740#M122183</guid>
      <dc:creator>Stefan-SH</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-22T09:07:49Z</dc:date>
    </item>