<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens  300, Fehler EF" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486824#M121810</link>
    <description>&lt;P&gt;Es kann hier aber immer noch die Ansteuerung der einzelnen Komponenten sein. Und damit wieder der LGM.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und da die VR20 schon gewechselt wurde,....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil,wäre es das Gebläse oder die Gaskombi,würde die Fehlermeldung anders ausfallen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ungewöhnlich wärs auch nicht,schliesslich bilden der LGM und die VR20 einen zusammengesetzten Feuerungsautomaten.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:33:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-18T06:33:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/485279#M121553</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, im Frühjahr 2024 fällt meine Vitodens&amp;nbsp; 300&amp;nbsp; -im Heiz- und WW-Betrieb- in unregelmäßigen Abständen mit der Fehlermeldung FE aus. Eine Trennung vom Stromnetz führte zu einem Totalausfall. Nach Austausch der VR 20 - Platine im Mai 2024 arbeitete die Anlage fehlerfrei im WW-Betrieb bis Mitte Oktober&amp;nbsp; 24, ab dann fehlerfrei im Heiz- und WW-Betrieb bis Anfang November 24. Jetzt fällt die Vitodens wieder unregelmäßig mit der Fehlermeldung FE aus. Nach einmaligem Drücken der Entstörtaste funktioniert die Anlage wieder für eine unbestimmte Zeit. Einen konkreten Trigger für die Störung, wie z. B. Ein- oder Ausschalten der Nachtabsenkung oder Wärmeanforderung eines weiteren Heizkreises kann ich nicht erkennen. Was könnte die Ursache sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 21:19:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/485279#M121553</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-13T21:19:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/485310#M121558</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;FE liegt ja auch nicht an der VR20 sondern an der LGM29. Bitte mal &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328790" target="_self"&gt;hier einlesen&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 05:18:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/485310#M121558</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-14T05:18:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486718#M121792</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hallo Fiedel, danke für den Hinweis auf die LGM 29. Auf diese Platine wird auch in der Servicealeitung (Diagnose an der Regelung) hingewiesen. Es werden aber auch andere Fehlerquellen in Betracht gezogen. Jetzt trat zum erstenmal&amp;nbsp; folgender Fehler auf: Die Fehlermeldung FE&amp;nbsp; stand an und nach Drücken der Entstörtaste kam sie sofort wieder. Nach sieben&amp;nbsp; erfolglosen Versuchen habe ich den&amp;nbsp; Schlauch (Steuerleitung Luftdruck)&amp;nbsp; am Luftdruckwächter abgezogen und in Richtung&amp;nbsp; Gebläse und Gasarmatur mit Gasdruckwächter geblasen. Die Störung ließ sich danach sofort zurücksetzen und&amp;nbsp; die Heizung funktionierte zwei Tage fehlerfrei. Eben kam wieder die Meldung FE, nach einmaligem Drücken ging die Anlage sofort wieder in den Heizbetrieb. Ist der Fehler doch in der LGM 29 zu suchen? Die Preise für diese Platine variieren doch sehr stark. Der Preis für eine reparierte Platine liegt bei ca. 600 € und&amp;nbsp; eine neue Platine bei ca. 1150 €. Ist der Austausch mit einer rep. Platine erlaubt? Ich habe für mein Grundgerät mit der Nr.: 7170265 mehrere LGM 29 -Platinen mit den Bezeichnungen "55A5201", "55B5201" und&amp;nbsp; "55B6201" mit unterschiedlichen Artikelnummern gefunden. Was raten Sie mir?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 17:07:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486718#M121792</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-17T17:07:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486728#M121793</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wäre die Bestellnummer für ein Neuteil:&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&lt;SPAN class=""&gt;7871316&lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Die genaue Bezeichnung wäre: LGM 29 -55B5201.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Du kannst auch eine reparierte Platine verwenden. Da es wirklich übertrieben wäre,da eine fabrikneue einzubauen&amp;nbsp; Gemessen an der Restlaufzeit.&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Tipp: Manche Reparaturfirmen freuen sich,wenn du die defekte Platine mit sendest.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 17:40:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486728#M121793</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-17T17:40:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486753#M121795</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der "Blase- Trick" &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; funktioniert, ist es eher nicht die LGM. Du musst aber leider herausfinden,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ob es der Druckluftschalter, Gebläse, oder Gasregler ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 18:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486753#M121795</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-17T18:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486784#M121802</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Danke für die Info. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":gefaltete_Hände:"&gt;🙏&lt;/span&gt; Probiere bei nächsten FE-Störung die, in der Antwort genannten Kompomenten einzeln zu testen.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 21:06:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486784#M121802</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-17T21:06:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486819#M121807</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681484VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;Hier ab S. 10&lt;/A&gt; findest du den Fehlersuchbaum. Der hier genannte "14" ist geichbedeutend mit "FE".&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:19:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486819#M121807</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T06:19:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486824#M121810</link>
      <description>&lt;P&gt;Es kann hier aber immer noch die Ansteuerung der einzelnen Komponenten sein. Und damit wieder der LGM.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und da die VR20 schon gewechselt wurde,....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weil,wäre es das Gebläse oder die Gaskombi,würde die Fehlermeldung anders ausfallen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ungewöhnlich wärs auch nicht,schliesslich bilden der LGM und die VR20 einen zusammengesetzten Feuerungsautomaten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:33:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486824#M121810</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T06:33:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486829#M121813</link>
      <description>&lt;P&gt;Deshalb ist der "fein raus", der eine Ersatz- LGM zum Testen in Petto hat... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:37:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/486829#M121813</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T06:37:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492211#M122708</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky und Fiedel, heute steigt meine Vitodens 300 laufend aus. In der Aufheizphase, bei ca. 76° Kesseltemperatur erfolgt dann eine Regelabschaltung. Eine Kontrolle des Luftdruckwächter (mit dem Ohmmeter bei einem abgezogenen Stecker) ergab dann, dass der Kontakt geöffnet war. Das würde die Regelabschaltung erklären und auf einem Fehler in Abgasanlage hinweisen. Der Luftdruckwächterkontakt schließt sicher bei einer leichten Blasprobe. Ich würde gern, den Kontakt im Betrieb, d. h. die geschaltete Spannung überprüfen. Wo ist Spannungsbezug der Klemmen X12.4 bzw. X 12.5? Ist das eine Wechsel- oder Gleichspannung und wie hoch ist sie? Das Gebläse für den Brenner läuft. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 14:32:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492211#M122708</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-01T14:32:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492216#M122709</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann dir momentan nicht ganz folgen. Der Luftdruckwächter bzw.dessen Kontakt schließt durch das Gebläse. Ist das Gebläse aus,öffnet der Wächter wieder. Der stellt nur eine Rückmeldung für die Regelung dar. Damit ,,weiss,, sie,dass das Gebläse läuft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 14:37:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492216#M122709</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-01T14:37:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492252#M122716</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Franky! Der Brenner war in Betrieb, bei ca. 76° erfolgte dann eine Abschaltung mit der Fehlermeldung FE. Die Fehlermeldung ließ sich auch zurücksetzen, der Brenner lief wieder an, um dann bei ca. 60 ° den Brenner wieder mit der Störungsanzeige FE abzuschalten. Das Abschalten des Brenners erfolgte nach einem Aufheizvorgang bzw. nach mehreren Aufheizvorgängen immer mit der gleichen Fehlermeldung. Könnte dieses Verhalten doch an der LGM 29 liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 16:11:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492252#M122716</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-01T16:11:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492255#M122718</link>
      <description>&lt;P&gt;Das dürfte mit Sicherheit am LGM liegen. Steht auch so in der Serviceanleitung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 16:15:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492255#M122718</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-01T16:15:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492290#M122724</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke! Werde doch die LGM 29 auf Verdacht austauschen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 17:21:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492290#M122724</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-01T17:21:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492360#M122742</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, besteht die Möglichkeit eine neue LGM 29 bei Vissman zu kaufen und wenn ja, was kostet eine neue LGM 29 55B5201 bei Vissmann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 21:45:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492360#M122742</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-01T21:45:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492367#M122746</link>
      <description>&lt;P&gt;Die LGM sind in vielen Fällen wieder erhältlich. Welche Version genau,erfährst,wenn du die Seriennummer der Therme in die Ersatzteil-- App eingibst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Preisbildung obliegt aber dem HB. Du selbst kannst in der Viessmann- Filiale nichts kaufen. Das hängt mit der Rechnungslegung zusammen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 05:07:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492367#M122746</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T05:07:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492376#M122753</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/92899"&gt;@Pidder2-9&lt;/a&gt;Poste mal bitte die Ser.Nr der Therme!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 05:44:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492376#M122753</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T05:44:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492584#M122785</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Fiedel! Die Kessel-Nr.: 7170265300008102, die Nummer der Steuerelektronik: 7171627300280107.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 12:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492584#M122785</guid>
      <dc:creator>Pidder2-9</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T12:55:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492587#M122786</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Bestellnummer für den LGM:&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&lt;SPAN class=""&gt;7871316&lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 12:58:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492587#M122786</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T12:58:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  300, Fehler EF</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492594#M122788</link>
      <description>&lt;P&gt;Super! &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/ersatzteile/viessmann-feuerungsautomat-lgm29-7871316.html" target="_self"&gt;Hier der günstigste Shoplink&lt;/A&gt;, wenn man da von günstig sprechen möchte... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 13:22:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-EF/m-p/492594#M122788</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-02T13:22:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
