    <description>&lt;P&gt;Woher weiß man dann das man einen „richtigen“ hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;keine Lust auf „ wir probieren mal ganz viel, und mit Glück läuft es am Ende nachdem alle Komponenten getauscht wurden“ &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Grimassen_schneidendes_Gesicht:"&gt;😬&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:30:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>FraSo</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-29T19:30:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478381#M120299</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitodens 300W mit solarwassererwämung und Homzofen mit Heiztasche&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;steuerung Vitosolic&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;7418202004929102&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vitodensnummer&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;7199538808589103&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;seit einiger Zeit blinkt der Fehler bA auf und der Schieber am Mischer bleibt zu.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wenn ich die Heizung neu starte fächert der Mischermotor aber, und wenn ich ihn abnehme und den Mischer auf 50% stelle fährt der Mischermotor teilweise auch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;jeman eine Idee?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;gruß FraSo&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 12:21:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478381#M120299</guid>
      <dc:creator>FraSo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-24T12:21:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478548#M120320</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;scheint ein Problem mit deiner Mischererweiterung zu bestehen..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2024 20:25:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478548#M120320</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-24T20:25:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478635#M120351</link>
      <description>&lt;P&gt;Das denke ich auch, aber was?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 07:35:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478635#M120351</guid>
      <dc:creator>FraSo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T07:35:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478840#M120378</link>
      <description>&lt;P&gt;deinen Fachbetrieb kontaktieren&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 20:42:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478840#M120378</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-25T20:42:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478971#M120422</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe ich gemacht, die sagten ich solle mich direkt an Viessmann wenden, da würde ein Techniker kommen der den Fehler ausliest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe bei Viessmann aber nichts der gleichen gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hatte extra einen „großen“(von Viessmann genannten) Betrieb gewählt weil ich dachte die könnten das eher…….🤷🏻‍&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":männlich:"&gt;♂️&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 12:32:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478971#M120422</guid>
      <dc:creator>FraSo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-26T12:32:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478973#M120424</link>
      <description>&lt;P&gt;Eventuell ist es das :&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA/td-p/247591" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA/td-p/247591&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 12:49:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/478973#M120424</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-26T12:49:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479361#M120504</link>
      <description>&lt;P&gt;das werde ich mal anschauen und testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ommt es vor das sich die Einstellungen von alleine verändern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 08:59:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479361#M120504</guid>
      <dc:creator>FraSo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-28T08:59:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479366#M120505</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde es nicht ausschließen wollen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:26:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479366#M120505</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-28T09:26:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479839#M120636</link>
      <description>&lt;P&gt;Was?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt einer von Viessmann und liest den Fehler aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ruf nen richtigen Fachbetrieb an!,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solche Aussagen sind ja kaum zu glauben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 17:56:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479839#M120636</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T17:56:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479900#M120681</link>
      <description>&lt;P&gt;Was soll man machen, die auf der Viessmann Seite gelisteten Betriebe dachte ich wären „richtige“ Betriebe……&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder sollen das welche sein bei denen man sich durchfragt? 🤷🏻‍&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":männlich:"&gt;♂️&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:26:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479900#M120681</guid>
      <dc:creator>FraSo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T19:26:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479901#M120682</link>
      <description>&lt;P&gt;Ruf nen anderen an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:27:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479901#M120682</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T19:27:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479905#M120686</link>
      <description>&lt;P&gt;Woher weiß man dann das man einen „richtigen“ hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;keine Lust auf „ wir probieren mal ganz viel, und mit Glück läuft es am Ende nachdem alle Komponenten getauscht wurden“ &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Grimassen_schneidendes_Gesicht:"&gt;😬&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:30:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479905#M120686</guid>
      <dc:creator>FraSo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T19:30:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w Fehle bA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479989#M120713</link>
      <description>&lt;P&gt;Also, es scheint ein einfaches mechanisches Problem zu sein. Der Mischermotor "hängt"etwas nacht unten und damit der Hebel der den Mischer ansteuert auf dem Styropor. Damit wird die Last für den Mischermotor zu groß und er meldet Fehler. Hatte Schlifspuren am Styropor gesehen und daraufhin den Motor unden zum Styropor abgestützt, nun läuft er seit 12h Problemlos.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-Fehle-bA/m-p/479989#M120713</guid>
      <dc:creator>FraSo</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-30T08:51:05Z</dc:date>
    </item>