<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &amp;gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476972#M119929</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo &amp;amp; guten Morgen Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Ihre Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Rückmeldung/Fragen zu den Themen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Warmwasserbereitung&lt;BR /&gt;Nein, funktioniert weiterhin nicht und wird übersprungen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Prüfunktion&lt;BR /&gt;Was ist damit gemeint?&lt;BR /&gt;Wie kann ich die ansteuern?&lt;BR /&gt;Oder sind damit die Prüfzeiten aus dem Ablaufdiagramm Brennersteuergerät/Brennerfunktion (S. 21) gemeint?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Gasgeruch&lt;BR /&gt;Es ist ist wirklich nur eine ganz kleine Idee eines Geruchs&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Grüße in den Wochenstart &amp;amp; danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&amp;nbsp; -ohne Heizung-&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 08:32:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-21T08:32:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/475255#M119505</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Viessmann Gemeinschaft,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an meiner obigen Heizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Viessmann Condensola CX024&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-30px"&gt;Typ VM II-1&lt;/P&gt;&lt;P class="lia-indent-padding-left-30px"&gt;Herstell-Nr. 7259724700605121A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wurden seitens der Fachfirma Arbeiten vorgenommen. Diese waren nicht erfolgreich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problembeschreibung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Heizungsanlage läuft ohne Störungsmeldung in wiederkehrender nahezu alle Schritte der Regelfunktion durch ohne dauerhaft den Betrieb aufzunehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher wurde seitens des Fachbetriebes getauscht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Zündelektrodenblock&lt;BR /&gt;- Ionisationselektrodenblock&lt;BR /&gt;- Austausch LGM 18&lt;BR /&gt;- Austausch Motorelektronik MatriX-Brenner (7815932)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konkrete Fehlerbeschreibung gem. Betriebs- und Funktionsanzeige&lt;BR /&gt;Bei Inbetriebnahme&lt;BR /&gt;- 0 Stand-By&lt;BR /&gt;- 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann&lt;BR /&gt;- 2 Eigentest&lt;BR /&gt;- 3 Vorbelüftung&lt;BR /&gt;- 4 Zündung &amp;gt; Anmerkung: Relais schaltet, Zündung setzt ein&lt;BR /&gt;- 5 Flammenbild&lt;BR /&gt;- 6 Normalbetrieb Trinkwassererwärmung &amp;gt; Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt&lt;BR /&gt;- 7 Normalbetrieb Raumbeheizung &amp;gt; Anmerkung: Anlage verweiölt im Zustand für 10-20 Sekunden und bricht dann ab&lt;BR /&gt;- 8 Nachbelüftung &amp;gt; Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt&lt;BR /&gt;- 9 Gebläseauslauf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Abbruch und Neustart mit 1&lt;BR /&gt;- wiederkehrender Ablauf des beschriebenen Ablaufs ohne Aufnahme Dauerbetrieb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anmerkung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Entstörtaste wurde in diesem Zusammen auch betätigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer weiß Rat und kann mir Hinweise zur Einordnung des Problems/Fehlers geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe und Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße in die Republik &amp;amp;&amp;nbsp; einen guten Start in den Dienstat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:12:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/475255#M119505</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-15T08:12:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476075#M119724</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es kommt also zur Flammbildung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;LGM 18 neu oder aufgearbeitet?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf S. 22 unter "Heimlauf" sind weitere Gründe für dieses Verhalten aufgeführt. Alles prüfen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681158VSA00001_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681158VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:53:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476075#M119724</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T19:53:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476304#M119804</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HeizIng,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da Viessmann meinen Installationsbetrieb wenig bis gar nicht unterstützt, versuchen wir gemeinsam nach einer Lösung. Ziel ist es nur noch, die Heizung über den Winter zu bekommen, um in der Zeit ohne Überstürzung die richtige Lösung für ein neues Heizsystem unter den gegeben ökologischen und rechtlichen Randumständen zu finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Thema:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die LGM 18 (bekannter Fehler: blinkende VIER) ist aufgearbeitet worden. Viessmann liefert ja schon seit Jahren aus den in Fachkreisen bekannten Gründen kein Ersatz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Platine&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Motorelektronik MatriX-Brenner (7815932) konnte als neues Ersatzteil noch von einem Lieferanten bezogen werden&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Auf Flammbildung habe ich tatsächlich nur akustisch und bedingt über einen geringen Gasverbrauch geschlossen. Werde in der kommenden Dunkelheit dem Thema näher auf den Grund gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Thema "Heimlauf" werde ich ebenfalls erarbeiten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzlichen Dank für die Unterstützung und sachdienlichen Hinweise&amp;nbsp;zur Einordnung des Problems/Fehlers.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße in die Republik &amp;amp; bald ein angenehmes Wochenende&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:12:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476304#M119804</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T11:12:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476309#M119806</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie es scheint,kann die Brauchwassererwärmung nicht abgeschlossen werden. Und solange die nicht abgeschlossen ist,geht kein Heizbetrieb . Als Test mal die WW- Soll auf 10*C setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:18:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476309#M119806</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T11:18:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476337#M119814</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Prinzip bleibt nur der Gasdruckwächter, Luftdruckwächter, Gebläse (Hallsensor) oder die LGM 18 hat doch noch einen Defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tipp: Brennerhaube abnehmen, die Kesseltür hat ein Schauloch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gasdruckwächter (in der Kombiarmatur) kann man brücken. Wenn das alles geklärt ist, kann der noch viele Jahre seinen Dienst leisten. Würde den momentan nicht austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann Werkskundendienst kann man auch beauftragen. Wobei, wenn die LGM 18 hören...&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":neutrales_Gesicht:"&gt;😐&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 12:51:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476337#M119814</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T12:51:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476338#M119815</link>
      <description>&lt;P&gt;Und deswegen soll der Feuerungsautomat in Endlosschleife laufen? Kann ich mir nicht vorstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 12:51:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476338#M119815</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T12:51:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476347#M119820</link>
      <description>&lt;P&gt;Merci vielmals für die Vorschläge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Klar mit dem Schauglas. Ist leider schwer im Hellen überhaupt Zündung und glühenden Flammkörper zu erblicken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der BergischeHeizer&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;PS&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Irgendwie frage ich mich schon, wie die Heizung ursprünglich laufen konnte, wenn jetzt nicht nur ein sondern zwei, drei, ... etc. Bauteile versagen/versagt haben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 13:17:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476347#M119820</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T13:17:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476427#M119832</link>
      <description>&lt;P&gt;Das war nur eine Aufzählung der Möglichkeiten.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😄&lt;/span&gt; Defekt ist sicher nur ein Teil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Klar mit dem Schauglas. I&lt;/EM&gt;s&lt;EM&gt;t leider schwer im Hellen überhaupt Zündung und glühenden Flammkörper zu erblicken.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Handtuch über die Regelung und den Kopf hängen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;Evtl. ist auch das&amp;nbsp;Schauglas verschmutzt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 17:19:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476427#M119832</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T17:19:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476556#M119842</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin HeizIng und alle anderen Miträtsler,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Neue Informationen zum Thema Flammbildung&lt;BR /&gt;Gestern Abend im Dunkeln konnte ich über das Schauglas mit Einsetzen der Zündung die Flammenbildung und danach auch für eine Weile -bis zum Wechsel in die nächste Phase- blaues Leuchten -wohl vom glühenden Flammkörper- erkennen.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Jetzt gehe ich die nächsten Schritte weiter an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße zum und ins Wochenende &amp;amp; danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 09:27:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476556#M119842</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-19T09:27:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476900#M119913</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat nix bewirkt. Kann allerdings an der Steuerung erst mit +32°C beginnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das tut sicher nichts zur Sache&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 20:48:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476900#M119913</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-20T20:48:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476902#M119914</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke schön für die Hinweise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Gasdruckwächter&lt;BR /&gt;Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeint&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Luftdruckwächter&lt;BR /&gt;Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeint&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Gebäse&lt;BR /&gt;Läuft immer zuverlässig durch die Steuerung an und entspechend wieder aus&lt;BR /&gt;Da ist doch wohl ein Defekt auszuschließen, oder?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die Steuerung beinhaltet auch die Platine Vi 7407256&lt;BR /&gt;Könnte der Defekt auch mit dieser dritten Platine zusammenhängen?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Noch eine Feststellung meinerseits:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Habe heute nochmal den Zündvorgang beobachtet:&lt;BR /&gt;Da ich daher unmittelbar in der Nähe der Gaskombiarmatur CG115 war, meine ich, einen ganz schwachen Gasgeruch im Zusammenhang mit der Zündung wahrgenommen zu haben.&lt;BR /&gt;Läßt sich aus der Aussage etwas schließen?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße in die Republik &amp;amp; eine gute Nacht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2024 21:13:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476902#M119914</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-20T21:13:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476911#M119915</link>
      <description>&lt;P&gt;Leichter Gasgeruch könnte darauf hindeuten, dass die Zündung verspätet erfolgt. Dürfte aber nicht das Problem sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasserbereitung funktioniert ?Macht der Kessel was, wenn du die Prüffunktion betätigst ? Oder bricht er auch ab ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 04:05:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476911#M119915</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T04:05:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476972#M119929</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &amp;amp; guten Morgen Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Ihre Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Rückmeldung/Fragen zu den Themen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Warmwasserbereitung&lt;BR /&gt;Nein, funktioniert weiterhin nicht und wird übersprungen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Prüfunktion&lt;BR /&gt;Was ist damit gemeint?&lt;BR /&gt;Wie kann ich die ansteuern?&lt;BR /&gt;Oder sind damit die Prüfzeiten aus dem Ablaufdiagramm Brennersteuergerät/Brennerfunktion (S. 21) gemeint?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Gasgeruch&lt;BR /&gt;Es ist ist wirklich nur eine ganz kleine Idee eines Geruchs&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Grüße in den Wochenstart &amp;amp; danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&amp;nbsp; -ohne Heizung-&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 08:32:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/476972#M119929</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T08:32:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477023#M119938</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat der condensola keine Schornsteinfegertaste ?&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und da die WW- Bereitung übersprungen wird,ist ein Speicherfühler angeschlossen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 08:40:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477023#M119938</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T08:40:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477026#M119939</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Doch Schornsteinfegertaste ist vorhanden&lt;BR /&gt;okay, das war gemeint &amp;gt; hatte in der letzten die Inbetriebnahme via Schornsteinfegertaste vorgenommen&lt;BR /&gt;Mache ich gleich nochmal damit&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Speicherfühler angeschlossen&lt;BR /&gt;Okay, prüfe ich gleich nochmal&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&amp;nbsp; -ohne Heizung-&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 08:50:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477026#M119939</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T08:50:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477131#M119990</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky und alle anderen die mich unterstützen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vorab zur Info. Kann vielleicht dem Gesamtverständnis dienen und wurde bislang nicht dargestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Die Trimatik befindet sich abgesetzt in der Wohnung während die Heizungsanlage in einem nur von außen begehbaren Raum befindet.&lt;BR /&gt;Alle oben aufgeführten Schritte habe ich bislang aus Gründen der Handhabung direkt an der Heizungsanlage vorgenommen.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die Heizungsanlage sowie thermische Solarmodule erwärmen das Trinkwasser in einem Viessmann Cera Cell Speicher&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt zu meinen weiteren Handlungen und Ergebnissen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Nach Betätigung der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Schornsteinfegertaste&amp;nbsp;bleibt die oben beschriebene&amp;nbsp;Endlosschleife&amp;nbsp;der Phasen&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Speichertemperatur werden in der Anzeige des Warmwasserspeicher sowie an der Trimatik und Solartrol (Solaranlage) mit gleicher Temperatur angezeigt&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Habe nur über den Schalter T der Trimatik&amp;nbsp; -vermutlich von Franky gemeint- die Anlage in Betrieb genommen. Es ergibt sich am Display folgender Zustand:&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Trimatik.JPG" style="width: 883px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/37205i5CB0FB14B6900A3E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Trimatik.JPG" alt="Trimatik.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Lassen sich aus dieser Darstellung neue Schlüsse ziehen?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Weiter und immer noch Danke für Mitlesen, Mitdenken und Miträtseln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der BergischeHeizer&amp;nbsp; -ohne Heizung-&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:59:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477131#M119990</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T11:59:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477137#M119996</link>
      <description>&lt;P&gt;Du musst die Warmwassertemperatur höher drehen. Die ist faktisch ausgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Knopf mit dem Wasserhahnsymbol mal auf 50 drehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betriebsartenschalter wieder zurück auf Heizung/Warmwasser.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:03:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477137#M119996</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T12:03:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477150#M119998</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;alles so umsetzt und eingeschaltet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Wassertemperatur auf 50°C&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Betriebsartenschalter auf Heizung/Warmwasser&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Ergebnis:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;weiterhin seit &amp;gt; 10 min Dauer&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Endlosschleife&amp;nbsp;der Phasen mit Überspringen Phase 6 Normalbetrieb Trinkwassererwärmung&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:27:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477150#M119998</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T12:27:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477157#M119999</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann die 0:8 momentan nicht einordnen.&amp;nbsp; Kann die Kombination für eine fehlerhafte Gebläsedrehzahl stehen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde die Entstörtaste mal gedrückt ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:41:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477157#M119999</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T12:41:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Condensola CX024 VM II-1 &gt; Anlage nimmt den Normalbetrieb nicht auf</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477160#M120000</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ja, die Entstörtaste an der Heizungsanlage habe ich gerade und vorher auch schon öfters betätigt&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 12:49:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Condensola-CX024-VM-II-1-gt-Anlage-nimmt-den-Normalbetrieb-nicht/m-p/477160#M120000</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-21T12:49:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
