<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476246#M119776</link>
    <description>&lt;P&gt;Ein gebrauchtes Gebläse ? Wer sagt denn,dass es nicht auch defekt ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:00:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-18T09:00:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/475901#M119674</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sobald meine Vitodens im kalten Zustand den Heizbetrieb startet, wird der Brenner wenige Sekunden nach Zündung ohne Fehlermeldung abgeschaltet und startet danach selbständig, dieser Vorgang wiederholt sich endlos. LGM 29, VR 20, Gebläse und Luftdruckwächter wurden getauscht&amp;nbsp; - keine Änderung bemerkbar. Nach meinen Beobachtungen schaltet der Luftdruckwächter die Anlage ab, da offensichtlich das Gebläse am Ende der Vorlüftung die Drehzahl reduziert und die Luftdruck dann nicht mehr ausreicht (das Ansprechen des LDW ist hörbar). Wenn ich während der Vorlüftung durch "Hineinblasen" in den Schlauch zum LDW einen ausreichenden Druck erzeuge, erfolgt kein Abbruch und die Anlage geht ab einer bestimmten Kesselwassertemperatur (ca. 26°C) in den normalen Heizbetrieb. Fällt die Kesselwassertemperatur (z.B. durch Absenkung oder im Rahmen der Taktung) wieder unter einen bestimmten Wert, kommt es erneut zu den Startabbrüchen. Wasseraufbereitung und Schornsteinfeger-Modus funktionieren problemlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte die Comfortrol-Bedieneinheit einen Einfluss haben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 07:58:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/475901#M119674</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T07:58:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/475921#M119680</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurden mit dem Luftdruckwächter auch die Silikonleitungen getauscht ? Mitunter sind die eingerissen oder mit Fusseln verstopft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Anschlussstecker ist auch sehr filigran. Eventuell hat sich ein Kabel gelöst ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:49:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/475921#M119680</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T08:49:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/475955#M119691</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Schläuche habe ich gewechselt und die Stecker nochmals kontrolliert&amp;nbsp; - ich konnte hier keine Unregelmäßiigkeiten feststellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:59:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/475955#M119691</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-17T09:59:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476142#M119735</link>
      <description>&lt;P&gt;Betreibe die Therme mal mit abgezogenem Gebläse- Wellschlauch, sodass das Gebläse Raumluft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ziehen kann (dazu 1 Fenster anklappen!). Wenn der Fehler dann noch auftritt, kommt das Gebläse in Betracht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 04:33:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476142#M119735</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T04:33:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476144#M119736</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Gebläse wurde wohl schon getauscht ?! Es ist schwer vorstellbar, dass es schon beim Einbau defekt war.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 04:36:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476144#M119736</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T04:36:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476148#M119737</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast Recht - überlesen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 04:50:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476148#M119737</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T04:50:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476149#M119738</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann aber trotzdem hilfreich sein,den Luftschlauch mal abzunehmen. Vielleicht Abgasrezirkulation ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber es müsste eigentlich eine Fehlermeldung kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mmh,zündet die Therme oder bricht noch vor der Zündung der Startvorgang ab ? Das klingt dann nach dem LGM. Der wurde zwar auch getauscht,könnte aber ein Gebrauchter gewesen sein. Oder ist der LGM ein Neuteil?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 05:10:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476149#M119738</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T05:10:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476240#M119773</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Antworten!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Ablauf ist wie folgt: ...nach dem Start erfolgt am Ende der Vorlüftzeit während der Drehzahlreduzierung des Gebläses die Zündung und Flammenbildung (Gaszähler arbeitet), die Drehzahl geht währenddessen noch etwas weiter hinunter und und bleibt dann konstant, der LDW schaltet unmittelbar danach hörbar und der Brenner geht aus. Keine Fehlermeldung, es erfolgt ein sofortiger Neustart. Das ganze geht dann immer so weiter...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich zum Zeitpunkt der Drehzahlabsenkung den Luftschlauch zum LDW abknicke oder Luft hineinblase schaltet der LDW logischerweise nicht ab, der Brenner läuft weiter und wenn eine Kesseltemperatur von 32 °C (+/-) erreicht ist, kann ich den Schlauch wieder in den Normalzustand versetzen, der LDW arbeitet dann zwar wieder hörbar, schaltet den Brenner aber nicht mehr ab, was mich schon wundert, dann beginnt das Gerät zu modulieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Wellschlauch zum Gebläse hatte ich schon abgezogen - kein positiver Effekt. Das Gebläse und die LGM 29 sind Gebrauchtgeräte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 08:45:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476240#M119773</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T08:45:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476246#M119776</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein gebrauchtes Gebläse ? Wer sagt denn,dass es nicht auch defekt ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:00:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476246#M119776</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T09:00:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476268#M119787</link>
      <description>&lt;P&gt;Bis das Gebläse wirklich ausgeschlossen ist - kannst du den alten Lufdruckwächter noch mal nehmen und versuchen den irgenwie auf den geringeren Druck einzustellen? Gibt es da entspr. Schrauben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.meinhausshop.de/Luftdruckwaechter-Viessmann-7815725-OEM" target="_self"&gt;Hier sieht das nach Einstellrad aus.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:53:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476268#M119787</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T09:53:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476270#M119788</link>
      <description>&lt;P&gt;Mir wäre neu,wenn man die Wächter einstellen könnte! Entweder er schaltet durch oder nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da der Wächter wohl ganz neu ist(?) ,das Gebläse aber vermutlich genauso alt wie das Alte ist, wüsste ich,was ich nochmal tausche.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:53:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476270#M119788</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T09:53:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476275#M119791</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Gebläse bekommt man ja noch neu zu kaufen, das wird auch der nächste Schritt sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 10:05:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/476275#M119791</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-18T10:05:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479467#M120516</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt ein neues Gebläse eingebaut, leider ist der Fehler damit nicht behoben. Nun muss ich davon ausgehen, dass die Gebläsedrehzahl nach der Vorlüftung zu stark reduziert wird, sodass der erforderlich Luftdruck von 0,8 mbar unterschritten wird und der LDW den Startvorgang beendet. Wo könnte die Ursache liegen - LGM 29 oder ist in den Codierungen etwas suspekt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 13:28:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479467#M120516</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-28T13:28:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479478#M120524</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, betreibe die Therme mal mit offenem Zuluftrohr (Wellrohr). Wenn es dann auch nicht geht,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;riecht es doch nach LGM. Besser man hat das meiste Zeugs vor Ort zum Testen / Wechseln.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 13:41:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479478#M120524</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-28T13:41:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479486#M120526</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider wird der Start auch ohne Zuluftrohr abgebrochen, wie gesagt keine Fehlermeldung, das Gerät startet sofort wieder, aber sobald die Gebläsedrehzah nach dem Vorlüften abgesenkt wird, schaltet der LDW ab...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 13:58:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479486#M120526</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-28T13:58:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479586#M120559</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann gibt es vermutlich ein noch unerkanntes Leck in der Verbindung Gebläse - Druckwächter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ist jetzt etwas Erfindergeist gefragt um da einen Lecktest hinzubekommen. Mit einem &lt;A href="https://www.amazon.de/gp/product/B0C1GBBC7J/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&amp;amp;psc=1" target="_self"&gt;günstigen&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.amazon.de/gp/product/B0C1GBBC7J/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&amp;amp;psc=1" target="_self"&gt;Druckmesser&lt;/A&gt; könntest du nachvollziehen was da genau passiert. Ggf. lässt sich der Druckwächter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auch etwas nachstellen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 05:41:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479586#M120559</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T05:41:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479723#M120602</link>
      <description>&lt;P&gt;An dem neuen LDW kann man tatsächlich den Ansprechdruck einstellen, was ich auch getan habe. Die Abschaltung des Brenners erfolgt jetzt aber über eine andere Überwachung, sehr wahrscheinlich über die Gasarmatur, da die Schlauchleitung vom Gebläse ja auch in diese abzweigt - somit sind wir anscheinend wieder bei der zu niedrigen Gebläseleistung nach dem Vorspülen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 11:36:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479723#M120602</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T11:36:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479725#M120604</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber der Effekt wenn du in den Schlauch pustest, läuft der Brenner weiter funkt. noch?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 11:51:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479725#M120604</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T11:51:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479731#M120605</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, aber ich muss dabei in das Schlauchende blasen, von dem die Luft sowohl zum LDW als auch zur Gasarmatur führt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 11:58:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479731#M120605</guid>
      <dc:creator>Tropenpilz</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T11:58:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 WB3 Baujahr 2001 Grundgeräte-Nr. 7148440102745108 - Startabbrüche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479748#M120611</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider weiß ich nicht, was der Gasregler da macht. Den würde ich als nächstes tauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber ich kenne mich mit der "Mechanik" in der WB3 zu wenig aus. Vielleicht ist das auch nur eine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einstellung am GKR.?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 12:35:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-WB3-Baujahr-2001-Grundgeraete-Nr-7148440102745108/m-p/479748#M120611</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-29T12:35:28Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
