    <title>Thema "Betreff: Vitodens 333-F Feuerungsautomat EF verriegelt" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/475257#M119506</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Flo und Kundendienst,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe exakt dasselbe Problem. Der Viessmann Vitodens 333F lief einwandfrei nach längerer Heizpause und schalte dann ein plötzlich ab, Fehler „ Feuerungautomat verriegelt. Reset bringt nichts. Feuerungautomat verriegelt. Reset bringt nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin nur nach Anweisung in die Codierebene 2 &amp;gt; Kessel gegangen und habe dort nach einer Nummer 38 gesucht. Da steht 38:132. Foto anbei.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freue mich, wenn das jemand deuten kann &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":gefaltete_Hände:"&gt;🙏&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:14:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>djens</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-15T08:14:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333-F Feuerungsautomat EF verriegelt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/153126#M50639</link>
      <description>Guten Tag!&lt;BR /&gt;Ich habe mir ein neues Haus gekauft.&lt;BR /&gt;Der Vorbesitzer sagte mir, dass von Viessmann das Steuerelement zuletzt 2019 ausgetauscht wurde und von dessen Heizungsinstallateur wieder instand gesetzt wurde.&lt;BR /&gt;Nun ist das Problem wieder da und der Heizungsinstallateur weiss nicht, woran es liegen könnte. Wir haben sogar bereits ein neues Steuergerät für 600€ besorgt doch der Fehler besteht weiterhin.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizubg läuft unregelmässig zwischen 3-15 Stunden durch, bis dann der Fehler auftaucht und die Heizung ausgeht und mit reset wieder eingeschaltet werden kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Seriennummer der Heizung ist: 7374971901158101&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun sagt unser Installateur schon, dass es wohl günstiger wäre eine neue Heizung zu besorgen was ich jedoch nicht ganz glauben kann da die Heizung ja eigentlich laufen würde, wenn diese Unregelmässigen Ausgälle nicht wären.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die Hilfe!</description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 17:28:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/153126#M50639</guid>
      <dc:creator>AndreWil</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-22T17:28:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F Feuerungsautomat EF verriegelt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/153132#M50642</link>
      <description>Lies mal die Codieradresse 38 aus in der Serviceebene 2 wenn der Fehler FE anliegt.</description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 19:05:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/153132#M50642</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-22T19:05:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F Feuerungsautomat EF verriegelt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/153133#M50643</link>
      <description>Ich bin leider ein totaler Amateur was diese Heuzung betrifft, wie mach ich das denn genau?&lt;BR /&gt;Danke aufjedenfall schonmal... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 19:42:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/153133#M50643</guid>
      <dc:creator>AndreWil</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-22T19:42:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo AndreWil,  um in die Codierebene 2 zu gelangen muss...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/155129#M51179</link>
      <description>Hallo AndreWil,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
um in die Codierebene 2 zu gelangen musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für 4 Sek. gedrückt halten und anschließend die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:50:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/155129#M51179</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-07T11:50:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F Feuerungsautomat EF verriegelt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/475257#M119506</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo und Kundendienst,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe exakt dasselbe Problem. Der Viessmann Vitodens 333F lief einwandfrei nach längerer Heizpause und schalte dann ein plötzlich ab, Fehler „ Feuerungautomat verriegelt. Reset bringt nichts. Feuerungautomat verriegelt. Reset bringt nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin nur nach Anweisung in die Codierebene 2 &amp;gt; Kessel gegangen und habe dort nach einer Nummer 38 gesucht. Da steht 38:132. Foto anbei.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freue mich, wenn das jemand deuten kann &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":gefaltete_Hände:"&gt;🙏&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:14:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/475257#M119506</guid>
      <dc:creator>djens</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-15T08:14:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F Feuerungsautomat EF verriegelt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/475265#M119508</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe leider das selbe Problem. Beim Vitodens 333F hat sich nach längerer Heizpause und einem Tag problemlosem Betrieb nun der Brenner abgeschaltet, Feuerungautomat verriegelt. reset bringt nichts.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin nun in die Codierebene 2 gegangen und habe bei Kessel nach Nummer 38 gesucht. Dort steht nun 38:132.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sagt euch das irgendwas?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin sehr dankbar für einen Hinweis!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 08:37:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-Feuerungsautomat-EF-verriegelt/m-p/475265#M119508</guid>
      <dc:creator>djens</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-15T08:37:11Z</dc:date>
    </item>