    <description>&lt;P&gt;Moin zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben zwei Heizkreise. Der erste ist für die Heizkörper, die aktuell warm werden und der zweite Heizkreis ist für die Fussbodenheizung, die augenscheinlich nicht heizt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Das Rohr ist kalt und die Vorlauftemperatur bleibt bei 22,2 Grad fixiert. Um sicher zu gehen habe ich die Temperatur auf 25 Grad erhöht und somit die Heizkurve nach oben geschoben. Die Fußbodenheizung bleibt weiter kalt.&lt;BR /&gt;Was kann ich tun oder ist das ein Fall für den Klempner?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;By the way…die Vitodens ist gerade mal zwei Jahre alt…🤨&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 08:28:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Floridabine</dc:creator>
    <dc:date>2024-10-03T08:28:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 Zweiter Heizkreis wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Zweiter-Heizkreis-wird-nicht-warm/m-p/471099#M118713</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben zwei Heizkreise. Der erste ist für die Heizkörper, die aktuell warm werden und der zweite Heizkreis ist für die Fussbodenheizung, die augenscheinlich nicht heizt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Das Rohr ist kalt und die Vorlauftemperatur bleibt bei 22,2 Grad fixiert. Um sicher zu gehen habe ich die Temperatur auf 25 Grad erhöht und somit die Heizkurve nach oben geschoben. Die Fußbodenheizung bleibt weiter kalt.&lt;BR /&gt;Was kann ich tun oder ist das ein Fall für den Klempner?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;By the way…die Vitodens ist gerade mal zwei Jahre alt…🤨&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 08:28:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Zweiter-Heizkreis-wird-nicht-warm/m-p/471099#M118713</guid>
      <dc:creator>Floridabine</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-03T08:28:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Zweiter Heizkreis wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Zweiter-Heizkreis-wird-nicht-warm/m-p/471276#M118747</link>
      <description>&lt;P&gt;Du müsstest ja für die FBH eine zweite Pumpe und eventuell einen Mischer haben ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 15:42:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Zweiter-Heizkreis-wird-nicht-warm/m-p/471276#M118747</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-03T15:42:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 Zweiter Heizkreis wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Zweiter-Heizkreis-wird-nicht-warm/m-p/471284#M118750</link>
      <description>&lt;P&gt;Da fragst du mich was &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;…keine Ahnung..durchlaufen tut auf jeden Fall Wasser, das merke ich an der Leitung, nur das diese kalt ist&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Heizkreis auch schon einmal abgeschaltet und neu eingeschaltet…leider ohne Erfolg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 15:55:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-Zweiter-Heizkreis-wird-nicht-warm/m-p/471284#M118750</guid>
      <dc:creator>Floridabine</dc:creator>
      <dc:date>2024-10-03T15:55:12Z</dc:date>