<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469763#M118436</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin aus Ostfriesland,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bekomme bei meiner Vitodens 200W vermehrt Fehlermeldungen. Einen Auszug hänge ich an. Nun war der Techniker da und möchte die komplette Steuerung tauschen. Ich wollte nun den Kondensator C105 durchmessen, kann ihn aber auf Gedeih und Verderb nicht finden. Wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte wo ich ihn finde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lieben Dank!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:42:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PhotonenFips</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-29T11:42:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214246#M66854</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kämpfe seit ein paar tagen an meiner defekten Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitodens 200 WB2A &amp;nbsp;7176543 &amp;nbsp;GG1 7187362 &amp;nbsp;Platine 7187393&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zuerst ist Sie auf Störung gegangen mit FE und hat nicht mehr geheizt. Dann habe ich ein neuen Zündtrafo und ein Wartungspaket &lt;SPAN&gt;VI7871990&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;mit Elektroden und Sonde gekauft und eingebaut. Gleichzeitig zum WP habe ich auch noch eine gleich Platine ( war als defekt, Regelt nicht mehr richtig) mit der gleichen Nr ergattert. Die Heizung startete dann wie alls wäre nicht gewesen. nach einer std ca hat der Lüfter ständig rauf und runter geregelt, ohne Brenner. Dann nach ca 4 std kein Lüfter, kein Brenner und keine Störung. Codieradresse 38 steht auf 33, das Heist ja , internes Spannungsversorungsproblem, unter 194V . Könnten ja eigentlich nur paar Kondensatoren sein....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin Maschineninstandhalter und habe in der Arbeit eigentlich ständig mit solchen schönen Fehlern zu tun. Daher mein Ehrgeiz und drang zum reparieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Viessmanndschungel der Zahlen blick ich nur nicht richtig durch, welche Steuerung auf welchen Kessel und welche Platine zu welcher Steuerung passt. Ich könnte eine 7823830 Steuerung günstig ergattern&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte mir einer bitte weiterhelfen welche Platine ich einbauen kann , sprich Nachvolgetypen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 09:21:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214246#M66854</guid>
      <dc:creator>Luke2211</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-26T09:21:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214274#M66868</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Luke,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vismann-Vitodens-200-WB2A-Sporadisch-Luefter-laeuft-hoch-und/td-p/145871" target="_self"&gt;nur ein Kondensator&lt;/A&gt;. Den kannst du selbst erneuern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:24:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214274#M66868</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-26T10:24:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214293#M66869</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welchen Kondensator meinst du?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 10:47:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214293#M66869</guid>
      <dc:creator>Luke2211</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-26T10:47:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214301#M66871</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/46747"&gt;@Luke2211&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Viessmanndschungel der Zahlen blick ich nur nicht richtig durch, welche Steuerung auf welchen Kessel und welche Platine zu welcher Steuerung passt. Ich könnte eine 7823830 Steuerung günstig ergattern&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte mir einer bitte weiterhelfen welche Platine ich einbauen kann , sprich Nachvolgetypen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ja, diese Regelung ist mit deinem Gerät kompatibel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls du eine neue verwenden möchtest, wäre der Nachfolger die 7825241.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 11:03:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214301#M66871</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-26T11:03:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214314#M66878</link>
      <description>&lt;P&gt;Na gut, Silbertablett upgrade auf Goldteller:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus dem verlinkten Thread:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Alte Steuerung hab ich auch wieder ans laufen bekommen. Kondensator C105 getauscht! Der alte hatte nur noch 38 nF muss aber 220nF haben. Neuen Kondensator eingelötet: 220nF 305V~ 110°C 18x8x15mm RM15: MKP-X2 220N. Gibt es z.B. bei völkner: R46KI322050M2K&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P data-unlink="true"&gt;&lt;EM&gt;&lt;A href="https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/114474/Vitodens-300-WB3B-Regelung-defekt-?page=6" target="_self"&gt;Siehe auch hier&lt;/A&gt;&amp;nbsp;.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 11:25:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/214314#M66878</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-26T11:25:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/215147#M67070</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, hat funktioniert !!! Läuft wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen herzlichen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 08:38:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/215147#M67070</guid>
      <dc:creator>Luke2211</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-29T08:38:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/215174#M67079</link>
      <description>&lt;P&gt;Perfekt! Dann bitte noch Frankys Beitrag mit der Platinennummer und meinen Beitrag mit dem Link als Lösung kennzeichnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 29 Jan 2022 11:04:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/215174#M67079</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-29T11:04:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469763#M118436</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin aus Ostfriesland,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bekomme bei meiner Vitodens 200W vermehrt Fehlermeldungen. Einen Auszug hänge ich an. Nun war der Techniker da und möchte die komplette Steuerung tauschen. Ich wollte nun den Kondensator C105 durchmessen, kann ihn aber auf Gedeih und Verderb nicht finden. Wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte wo ich ihn finde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lieben Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:42:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469763#M118436</guid>
      <dc:creator>PhotonenFips</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T11:42:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469766#M118438</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann es sein, dass du eine andere Regelung hast ? Im obigen Fall handelt es sich um die GG1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schreib mal die Seriennummer der Therme. Steht oben neben dem Abgasanschluss .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:53:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469766#M118438</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T11:53:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469784#M118441</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Seriennummer wäre die: 7570781903857115&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer war in seinem Angebot nicht sonderlich gebefreudig was die Infos zur benötigten Regelung angeht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine Mühe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 13:36:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469784#M118441</guid>
      <dc:creator>PhotonenFips</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T13:36:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469785#M118442</link>
      <description>&lt;P&gt;Hatte ich fast erwartet. Dein Gerät hat eine vollkommen andere Regelung. Ist kein Wunder,dass du den Kondensator nicht findest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anders ausgedrückt: obige Lösung ist für dein Gerät keine Option.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 13:42:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469785#M118442</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T13:42:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 WB2A Startet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469788#M118443</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist natürlich Käse. Ich hatte gehofft das Problem an dieser Stelle selber lösen zu können. Die angegebenen Preise für eine "wir gucken mal ob es das ist"-Lösung finde ich äußerst unbefriedigend.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für deine Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Sep 2024 14:01:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2A-Startet-nicht-mehr/m-p/469788#M118443</guid>
      <dc:creator>PhotonenFips</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-29T14:01:03Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
