    <title>Thema "Schornsteindurchmesser zu gering für Abgassystem Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW?" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457155#M116340</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der Abnahme der neuen Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW wurde vom Bezirks-SF-Meister bemängelt, dass bei der installierten 80mm Abgasleitung der Innendurchmesser des Schornsteins 140mm (ist bei mir nur 120mm) sein muss wegen ausreichender Luftzufuhr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die Daten: 7,40 m Höhe zum Schornstein raus, vier 90 Grad Bögen und insgesamt 1m Rohrstücke im Heizungskeller. In einem anderen Beitrag habe ich schon gelesen, dass ein 90 Grad Bogen mit 0,5 m veranschlagt wird. Insgesamt komme ich also auf 10,4 m Länge bei dem 80er Abgasrohr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine Planungsunterlage oder ein Dokument von Viessmann, welches dies als zulässig bescheinigt oder müsste ein kleineres Abgasrohr mit 60mm Durchmesser eingezogen werden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal für eure konstruktiven Antworten!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 20:07:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Cross300</dc:creator>
    <dc:date>2024-07-31T20:07:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Schornsteindurchmesser zu gering für Abgassystem Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457155#M116340</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der Abnahme der neuen Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW wurde vom Bezirks-SF-Meister bemängelt, dass bei der installierten 80mm Abgasleitung der Innendurchmesser des Schornsteins 140mm (ist bei mir nur 120mm) sein muss wegen ausreichender Luftzufuhr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die Daten: 7,40 m Höhe zum Schornstein raus, vier 90 Grad Bögen und insgesamt 1m Rohrstücke im Heizungskeller. In einem anderen Beitrag habe ich schon gelesen, dass ein 90 Grad Bogen mit 0,5 m veranschlagt wird. Insgesamt komme ich also auf 10,4 m Länge bei dem 80er Abgasrohr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine Planungsunterlage oder ein Dokument von Viessmann, welches dies als zulässig bescheinigt oder müsste ein kleineres Abgasrohr mit 60mm Durchmesser eingezogen werden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal für eure konstruktiven Antworten!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 20:07:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457155#M116340</guid>
      <dc:creator>Cross300</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-31T20:07:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schornsteindurchmesser zu gering für Abgassystem Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457167#M116341</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau mal hier auf S. 49.&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.intec-heizung.de/media/pdf/77/f6/be/Viessmann-Vitocrossal-300-CU3A-Planungsanleitung.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;Viessmann-Vitocrossal-300-CU3A-Planungsanleitung.pdf (intec-heizung.de)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beruf dich auf die reduzierten Schachtinnenmaße, s. hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/LAS-Schacht-Mindestmasse/m-p/214793/highlight/true#M67007" target="_blank" rel="noopener"&gt;Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 21:08:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457167#M116341</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-31T21:08:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schornsteindurchmesser zu gering für Abgassystem Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457172#M116342</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein 87° Bogen wird mit 1m gerechnet. 45° entsprechend 0,5m Rohrlänge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre denn eine Raunluftabhängige Installation eine Option ? Sprich, könnte eine Zuluftöffnung eingebaut werden ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 04:10:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457172#M116342</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-01T04:10:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schornsteindurchmesser zu gering für Abgassystem Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457209#M116352</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank Franky für die Informationen. Ich warte nun ab, wie sich mein Fachbetrieb dazu stellt und ggf. eine Querschnittsberechnung nach EN 13384 durchführt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:37:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457209#M116352</guid>
      <dc:creator>Cross300</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-01T10:37:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schornsteindurchmesser zu gering für Abgassystem Vitocrossal 300 CU3A, 19 kW?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457238#M116358</link>
      <description>&lt;P&gt;Brauchst du nicht machen, du hast das falsch verstanden. Nur wenn du die &lt;STRONG&gt;reduzierten&lt;/STRONG&gt; Schachtinnenmaße &lt;STRONG&gt;nochmals&amp;nbsp;&amp;nbsp;unterschreitest&lt;/STRONG&gt;, musst du diese Berechnung durchführen. Da die max. Gesamtlänge nach S. 52 nicht überschritten wird, musst du nur auf die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;reduzierten Schachtinnenmaße nach&amp;nbsp;EN 14471 verweisen. Lies diesen Post nochmals genau&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Gas/LAS-Schacht-Mindestmasse/m-p/214793/highlight/true#M67007" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Gas/LAS-Schacht-Mindestmasse/m-p/214793/highlight/true#M67007&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;durch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 13:35:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Schornsteindurchmesser-zu-gering-fuer-Abgassystem-Vitocrossal-300/m-p/457238#M116358</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-01T13:35:51Z</dc:date>