<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455218#M116032</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das ist eine Viessmann Bedieneinheit 7450180 Comfortrol. Was meinen Sie mit Art der Kesselregelung?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:12:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>FabBue</dc:creator>
    <dc:date>2024-07-21T07:12:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455211#M116029</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, wir haben eine Viessmann Rexola Triferral Gasheizung im Keller. Seit einigen Tagen kommt kein Warmwasser mehr. Nur wenn wir den Schornsteinfeger Modus anschalten, heizt der Brenner auf und produziert Warmwasser. Wir haben das Sommerprogramm drin. Auf dem Display steht Warmwasser ein. Eine Störmeldung kann ich nicht sehen. Was kann ich tun?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000046284.jpg" style="width: 4096px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34521i42A468BC7C8E3175/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000046284.jpg" alt="1000046284.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jul 2024 21:38:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455211#M116029</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-20T21:38:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455212#M116030</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88273"&gt;@FabBue&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Rexola RTF23-Kessel ist wahrscheinlich mit einer Trimatik-Kesselsteuerung ausgestattet. Aufgrund einer schlechten Batterie im BE kann es bei einem Stromausfall dazu kommen, dass sich die Werte der Codieradressen ändern und der Brenner nicht mehr im Automatikmodus arbeitet.&lt;BR /&gt;Für eine genauere Anleitung bräuchte ich die Art der Kesselregelung und den Typ BE (Standard oder Comfotrol).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:37:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455212#M116030</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:37:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455217#M116031</link>
      <description>&lt;P&gt;Zuerst mal schauen, ob die Ladepumpe überhaupt bestromt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:09:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455217#M116031</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:09:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455218#M116032</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das ist eine Viessmann Bedieneinheit 7450180 Comfortrol. Was meinen Sie mit Art der Kesselregelung?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:12:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455218#M116032</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:12:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455219#M116033</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, wie kann ich das prüfen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:12:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455219#M116033</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:12:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455222#M116034</link>
      <description>&lt;P&gt;Einfach mal einen Phasenprüfer an die Anschlüsse der Ladepumpe halten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:22:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455222#M116034</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:22:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455229#M116037</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88273"&gt;@FabBue&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Überprüfen Sie die Codeadressen 000 und 001.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-07-21 09_25_41-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34522i69D365D9859ECA1A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-07-21 09_25_41-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" alt="2024-07-21 09_25_41-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-07-21 09_23_47-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34523i6F1297E8E246FD3A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-07-21 09_23_47-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" alt="2024-07-21 09_23_47-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies gilt für die Trimatik-Kesselsteuerung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-07-21 09_30_31-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34524iECA84B92AF587D09/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-07-21 09_30_31-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" alt="2024-07-21 09_30_31-5681190VSA00001_1.pdf (SECURED) – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:36:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455229#M116037</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:36:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455234#M116039</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ladepumpe funktioniert normal, wenn sie auch im Schornsteinfeger-Modus funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:45:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455234#M116039</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:45:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455235#M116040</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja, seine Worte waren eher, dass warmes Wasser bei Schornsteinfegerstellung produziert wurde. Soll heissen, der Brenner funktioniert und damit auch der Feuerungsautomat. Ob allerdings tatsächlich die Ladepumpe läuft, kannst hier noch nicht wissen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:55:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455235#M116040</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T07:55:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455244#M116043</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, das mit der Codierung schaue ich mir an. Würde es etwas bringen, wenn ich die Grundeinstellungstaste drücke und einen Reset durchführe?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 08:13:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455244#M116043</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T08:13:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455247#M116044</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88273"&gt;@FabBue&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein, es ist notwendig, 000:015 und 001:000 einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 08:16:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455247#M116044</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-21T08:16:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455469#M116058</link>
      <description>&lt;P&gt;OK vielen Dank schon mal. Ich muss aber vorher noch die Bedieneinheit austauschen. Das Display ist nämlich kaputt. Man kann kaum etwas ablesen. Die Bedieneinheit hat die Nummer 7450152. Kann ich auch eine Bedieneinheit 7450180 einbauen als Ersatz?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 15:50:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455469#M116058</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-22T15:50:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455549#M116064</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88273"&gt;@FabBue&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können BE 7450180 installieren, es ist jedoch weiterhin erforderlich, die Codierungsadressen festzulegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 07:19:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455549#M116064</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-23T07:19:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455637#M116080</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank. Gibt es eine Übersicht über alle Codierungen, die ich nach einem Austausch neu einstellen muss?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:28:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455637#M116080</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-23T13:28:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455645#M116081</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88273"&gt;@FabBue&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte geben Sie die Seriennummer der Trimatik an, damit ich Ihnen die Serviceanleitung zusenden kann. Die Seriennummer befindet sich auf Etikett A, sichtbar beim Öffnen der Klappe (mit der Aufschrift VIESSMANN) 008.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-07-23 15_43_24-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34574i02E172835AFD2086/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-07-23 15_43_24-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png" alt="2024-07-23 15_43_24-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:49:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455645#M116081</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-23T13:49:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455655#M116082</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000046715.jpg" style="width: 4096px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34576i508674450F7392F7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000046715.jpg" alt="1000046715.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 14:24:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455655#M116082</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-23T14:24:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455660#M116083</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88273"&gt;@FabBue&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider kann ich Ihnen mit der BE-Seriennummer nicht weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="DSC08535Fa8lr1GCJozX4.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34578i8B4E6A57754E3F31/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="DSC08535Fa8lr1GCJozX4.jpg" alt="DSC08535Fa8lr1GCJozX4.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 14:40:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455660#M116083</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-23T14:40:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455670#M116086</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000046727.jpg" style="width: 4096px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34579iBA439EC83EF4F45E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000046727.jpg" alt="1000046727.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 15:09:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455670#M116086</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-23T15:09:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455672#M116087</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88273"&gt;@FabBue&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Link enthält alle Ersatzteile und Anleitungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450365" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450365&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diejenigen Codierungsadressen, die keinen Einstellungstext haben, müssen sich auf ALZ befinden, wie in Spalte 1 angegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-07-23 17_16_26-5681189VSA00001_1.PDF (SECURED) – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34580i50AB2E6AAE575AAA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-07-23 17_16_26-5681189VSA00001_1.PDF (SECURED) – Google Chrome.png" alt="2024-07-23 17_16_26-5681189VSA00001_1.PDF (SECURED) – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 15:21:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/455672#M116087</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-23T15:21:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kein Warmwasser mehr bei Gasheizung Rexola Triferral</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/456428#M116222</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich bin jetzt hier drin. Wie komme ich jetzt weiter, um zu sehen, ob die Codes richtig sind?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000047296.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34645i692E96CC00725AEF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000047296.jpg" alt="1000047296.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000047256.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34644iA5F92CE4F1C06C02/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000047256.jpg" alt="1000047256.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 13:51:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kein-Warmwasser-mehr-bei-Gasheizung-Rexola-Triferral/m-p/456428#M116222</guid>
      <dc:creator>FabBue</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-27T13:51:46Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
