    <title>Thema "Was kann noch die Ursache sein? Fehler Luftdruckwächter" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451060#M115404</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schön langsam bin ich am verzweifeln mit meiner Vitodens 200.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Heizung im Warmwasser- und Heizmodus läuft, dann habe ich keinerlei Probleme. Womöglich weil diese immer wieder regelmäßig anspringt und läuft. Sobald aber die Sommer-/Sonnensaison kommt und die Heizung nur Warmwasser läuft weil eine Solarthermie vorhanden ist,&amp;nbsp; dann kommen die Probleme mit dem Fehler "Aktuelle Störmeldung: Fehler Luftdruckwächter (F5) Aktuelle Kesseltemperatur: 5° Anlagentyp: (VT 200 (HO1)".&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe eingestellt, dass die Vitodens 200 bei bedarf morgens oder abends das Warmwasser heizt, sofern dieses durch die Solarthermie nicht ausreichend geheizt werden konnte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;LÖSUNGSVERSUCHE&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;2022 neuer Wärmetauscher weil dieser beim Kundendienst undicht wurde&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizungsbauer hat Luftdruckwächter gegen einen neuen getauscht, keine Lösung, wurde zurückgebaut&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizungsbauer hat Lüfter gegen einen neuwertigen getauscht, keine Lösung&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizungsbauer hat die komplette Steuerung gegen eine neuwertige getauscht, keine Lösung&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Was kann es denn noch sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;DANKE euch!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:07:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Goffler</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-27T11:07:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Was kann noch die Ursache sein? Fehler Luftdruckwächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451060#M115404</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schön langsam bin ich am verzweifeln mit meiner Vitodens 200.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Heizung im Warmwasser- und Heizmodus läuft, dann habe ich keinerlei Probleme. Womöglich weil diese immer wieder regelmäßig anspringt und läuft. Sobald aber die Sommer-/Sonnensaison kommt und die Heizung nur Warmwasser läuft weil eine Solarthermie vorhanden ist,&amp;nbsp; dann kommen die Probleme mit dem Fehler "Aktuelle Störmeldung: Fehler Luftdruckwächter (F5) Aktuelle Kesseltemperatur: 5° Anlagentyp: (VT 200 (HO1)".&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe eingestellt, dass die Vitodens 200 bei bedarf morgens oder abends das Warmwasser heizt, sofern dieses durch die Solarthermie nicht ausreichend geheizt werden konnte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;U&gt;LÖSUNGSVERSUCHE&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;2022 neuer Wärmetauscher weil dieser beim Kundendienst undicht wurde&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizungsbauer hat Luftdruckwächter gegen einen neuen getauscht, keine Lösung, wurde zurückgebaut&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizungsbauer hat Lüfter gegen einen neuwertigen getauscht, keine Lösung&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Heizungsbauer hat die komplette Steuerung gegen eine neuwertige getauscht, keine Lösung&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Was kann es denn noch sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;DANKE euch!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:07:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451060#M115404</guid>
      <dc:creator>Goffler</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T11:07:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was kann noch die Ursache sein? Fehler Luftdruckwächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451136#M115421</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72451"&gt;@Goffler&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben Sie Vitodens 200 WB2A?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 17:19:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451136#M115421</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T17:19:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was kann noch die Ursache sein? Fehler Luftdruckwächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451141#M115422</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72451"&gt;@Goffler&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Vitodens 200 WB2A neigt die Gemischklappe dazu, zu klemmen, wenn das Brennergebläse längere Zeit stillsteht. und das passt genau zu deiner Fehlerbeschreibung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-06-27 19_21_29-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34055i23CFEE8AEE88D061/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-06-27 19_21_29-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png" alt="2024-06-27 19_21_29-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-06-27 19_23_18-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/34056iB7F4633B6B43B4E6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-06-27 19_23_18-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png" alt="2024-06-27 19_23_18-Viessmann aplikacija za rezervne dele – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 17:31:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451141#M115422</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T17:31:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was kann noch die Ursache sein? Fehler Luftdruckwächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451181#M115429</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Tipp &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt; !&lt;BR /&gt;Einfach diese Gemischklappe gegen eine neue austauschen lassen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 21:16:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Was-kann-noch-die-Ursache-sein-Fehler-Luftdruckwaechter/m-p/451181#M115429</guid>
      <dc:creator>Goffler</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T21:16:27Z</dc:date>
    </item>