    <description>&lt;P&gt;Gaskombiregler getauscht, hat nichts gebracht. Fehlercode weiterhin F4. Den Regler zu tauschen wurde von Viessmann empfohlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach auch noch das Zündgerät getauscht, ebenso ohne Erfolg. Fehlercode weiterhin F4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Müsste man beim Hochfahren&amp;nbsp; an dem Stromanschluss vom Zündgerät nicht 230V messen können?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 11:07:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-30T11:07:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440837#M113592</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit drei Tagen verweigert unsere Heizung den Betrieb - Fehlercode: F4. Die letzte Wartung war vor ca. 6 Mon., dabei wurden u.a.&amp;nbsp; Zünd- und Ionisationselektrode getauscht. Beim Brennerstart, hört und sieht man, dass kurz Gas angesagt wird und dann müsste doch die Entzündung vom Gas scheint nicht zu funktionieren. Zumindest ist nich hörbar,&amp;nbsp; dass eine Zündung initiiert wird. Die Zündung sollte man doch eigentlich hören oder? Desweiteren wurde in unserem Bezirk vor einiger Zeit die Umstellung auf die H-Gas Versorgung umgestellt.&amp;nbsp; Könnte auch dies die Ursache für Störung sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 06:35:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440837#M113592</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-28T06:35:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440839#M113593</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreib mal die Seriennummer des Gerätes. Steht oben neben dem Abgasanschluss. Denn je nach Gerätetyp kann F4 auch eine andere Bedeutung haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 06:59:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440839#M113593</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-28T06:59:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440843#M113594</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85658"&gt;@Ha-Ju&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde hier zunächst den Gaskombiregler CES10 prüfen. Dies kann man am Gaszähler feststellen, beim Zurücksetzen der Störung sollte sich beim Startversuch das Zifferblatt des Gaszählers bewegen, steht er still, ist der Gaskombiregler zu 100% defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-04-28 08_54_33-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32790iDE1C0526A55574DC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-04-28 08_54_33-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" alt="2024-04-28 08_54_33-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 07:02:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440843#M113594</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-28T07:02:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440920#M113607</link>
      <description>&lt;P&gt;Gas wird angesaugt,&amp;nbsp; sieht man am Gaszähler. Gasventil öffnet und schließt,&amp;nbsp; hört man deutlich.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 15:31:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440920#M113607</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-28T15:31:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440924#M113609</link>
      <description>&lt;P&gt;Zündtrafo defekt oder ein Kabel nicht angeschlossen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 15:36:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/440924#M113609</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-28T15:36:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441001#M113623</link>
      <description>&lt;P&gt;Seriennummer: 7246898902974104&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:28:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441001#M113623</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-29T07:28:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441022#M113625</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermute auch, dass der Zündtrafo defekt ist. Kabel nicht angeschlossen eher unwahrscheinlich, warum sollten die sich plötzlich lösen. Würde man es hören, wenn der Zündtrafo starten würde?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 08:11:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441022#M113625</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-29T08:11:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441084#M113631</link>
      <description>&lt;H1&gt;&lt;SPAN class=""&gt;7827957 &lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;&lt;H2&gt;Zündgerät&lt;/H2&gt;&lt;P&gt;wäre das . Es ist beim Zündvorgang ein ganz leises Klicken zu hören.Der Funkenübersprung. Man könnte auch ins Zündkabel reinlangen. Ist nicht gross gefährlich , aber unangenehm. Wie beim Auto an der Zündkerze.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 12:26:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441084#M113631</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-29T12:26:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441256#M113660</link>
      <description>&lt;P&gt;Gaskombiregler getauscht, hat nichts gebracht. Fehlercode weiterhin F4. Den Regler zu tauschen wurde von Viessmann empfohlen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach auch noch das Zündgerät getauscht, ebenso ohne Erfolg. Fehlercode weiterhin F4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Müsste man beim Hochfahren&amp;nbsp; an dem Stromanschluss vom Zündgerät nicht 230V messen können?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 11:07:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441256#M113660</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T11:07:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441257#M113661</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ist der Wärmetauscher sauber ? Fliesst das Kondensat sauber ab ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurden mit den Elektroden auch die Anschlusskabel getauscht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 11:16:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441257#M113661</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T11:16:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441286#M113672</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85658"&gt;@Ha-Ju&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde die alte Düse in die CES 10 eingesetzt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Gaskombiregler wird mit einer Blindgasdüse geliefert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-04-30 14_53_03-5443960VMA00004_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32825i0C1B0E8DE4AE54B3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-04-30 14_53_03-5443960VMA00004_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-04-30 14_53_03-5443960VMA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 14:43:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441286#M113672</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T14:43:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441309#M113675</link>
      <description>&lt;P&gt;Der komplette Regler wurde erneuert. Gehöhrt die Düse nicht dazu? Gasdruck zum Brenner wurde überprüft, war o.k.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis auf die Platine und das Gebläse ist jetzt alles erneuert worden. Erfolglos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Techniker hat für heute aufgegeben.&amp;nbsp; Kommt am Donnerstag wieder,&amp;nbsp; dann ist das Gebläse dran, das bis dahin geliefert werden soll. Die Techniker in der Viessmann Zentrale haben auch keine Idee, warum die Heizung einfach nicht anspringen will. Fehlercode weiterhin nur F4.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 14:44:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441309#M113675</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T14:44:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441311#M113676</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85658"&gt;@Ha-Ju&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Der Gaskombiregler wird mit einer Blindgasdüse ohne Löcher geliefert, daher ist es notwendig, die Gasdüse vom alten Ventil zu nehmen und in das neue einzubauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Gaskombiregler ist das gleiche Ersatzteil für alle Kessel von 13 kW bis 100 kW. Da das Werk nicht weiß, in welchen Kessel er eingebaut wird, wird er mit einer Blindgasdüse geliefert, sodass der Brenner nicht zündet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 14:55:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441311#M113676</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T14:55:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441312#M113677</link>
      <description>&lt;P&gt;Wärmetauscher gereinigt, Brenner gereinigt, Kondensat Syphon entleert und gereinigt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zündfunken springt sichtbar über. Kabel zur Ionisierungselektrode wurde nicht erneuert, ist noch eine Idee. Danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:00:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441312#M113677</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T15:00:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441313#M113678</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurde gemacht. Kann mich dran erinnern, war ein Plastiktüte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:02:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441313#M113678</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T15:02:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441314#M113679</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurde gemacht, kann mich dran erinnern war ein Plastikteil.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:04:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441314#M113679</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T15:04:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441316#M113680</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Blinddüse ist bei Lieferung im Gaskombiregler montiert, nur Dichtungen und Schrauben sind im Beutel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:07:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441316#M113680</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T15:07:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441319#M113681</link>
      <description>&lt;P&gt;Kabel überprüft,&amp;nbsp; sind auch o.k.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:51:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441319#M113681</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T15:51:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441321#M113682</link>
      <description>&lt;P&gt;Kabel überprüft, ist o.k.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:53:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441321#M113682</guid>
      <dc:creator>Ha-Ju</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-30T15:53:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F WS3C Fehlercode F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441322#M113683</link>
      <description>&lt;P&gt;Und die Düse ist ganz sicher gewechselt worden ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:55:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F-WS3C-Fehlercode-F4/m-p/441322#M113683</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>