    <description>&lt;P&gt;Unsere VITODENS 200 ist nun 19 Jahre alt und lief problemlos, bis vor 6 Wochen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist nun kalt und Warmwasser funktioniert nur sporadisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gebläse geht an, die Heizung zündet aber nicht und so geht das "Spiel" öfter hintereinander, ab und an zündet die Heizung, der Gaszähler läuft dann und die Kesseltemperatur steigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wiederum ist sehr auffällig, dass das geheizte Wasser nicht durch die Heizung zirkuliert. Trotz 2 Grad Außentemeperatur und einer inegestellten Raumtemperatur von 23 Grad bleiben die Heizkörper kalt und die Kesseltemperatur bleibt auch sehr lange konstant - das Wasser zirkuliert anscheinend nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage bringt KEINE Störung, ist immer grün.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden mittlerweile zig Teile getauscht, heute der Radiallüfter - ohne Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur die Regelung fehlt noch - macht hier ein Austausch noch Sinn? Gibt es Erfahrungen, an was das liegen könnte? Vielen Dank!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 17:18:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bobingen</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-22T17:18:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>VITODENS 200 Heizungsausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439729#M113366</link>
      <description>&lt;P&gt;Unsere VITODENS 200 ist nun 19 Jahre alt und lief problemlos, bis vor 6 Wochen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist nun kalt und Warmwasser funktioniert nur sporadisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gebläse geht an, die Heizung zündet aber nicht und so geht das "Spiel" öfter hintereinander, ab und an zündet die Heizung, der Gaszähler läuft dann und die Kesseltemperatur steigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wiederum ist sehr auffällig, dass das geheizte Wasser nicht durch die Heizung zirkuliert. Trotz 2 Grad Außentemeperatur und einer inegestellten Raumtemperatur von 23 Grad bleiben die Heizkörper kalt und die Kesseltemperatur bleibt auch sehr lange konstant - das Wasser zirkuliert anscheinend nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage bringt KEINE Störung, ist immer grün.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurden mittlerweile zig Teile getauscht, heute der Radiallüfter - ohne Erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur die Regelung fehlt noch - macht hier ein Austausch noch Sinn? Gibt es Erfahrungen, an was das liegen könnte? Vielen Dank!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 17:18:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439729#M113366</guid>
      <dc:creator>Bobingen</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-22T17:18:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Heizungsausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439755#M113375</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Brenner läuft, die Temperatur aber auf einem eher hohen Level verharrt, dürfte das Umschaltventil oder der Speicherfühler defekt sein. Die Wärme wird also in den Speicher geschoben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und solange die Speicherbeheizung aktiv ist, ist kein Heizbetrieb möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Defekt der internen Pumpe ist unwahrscheinlich, da das Gerät bei laufendem Brenner überhitzen würde. Fehler F1 oder F2 wäre die Folge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Zündprobleme beim Start könnten mehrere Ursachen haben. Elektroden verbraucht, Gaskombi, Abgasrezirkulation, Feuerungsautomat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem Alter der Therme vermute ich allerdings einen Fehler auf der Platine VR 20, so die verbaut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schreib dazu mal die Seriennummer des Gerätes. Steht oben neben dem Abgasanschluss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 04:22:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439755#M113375</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-23T04:22:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Heizungsausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439767#M113377</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal - aktuell geht das Gebläse an - zündet nicht - und das Gebläse geht wieder aus - so wiederholte sich das permanent. Kesseltemperatur bei 35 Grad. Denke das ist das Hauptproblem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Elektroden wurden getestet, Gaskombi Regler getauscht, Radial Lüfter getauscht…und noch so eine „Dose“ wurde auch getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serien No. 7186846. 510413101&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 05:36:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439767#M113377</guid>
      <dc:creator>Bobingen</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-23T05:36:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Heizungsausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439794#M113381</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist schon ne WB2A. &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186846" target="_self"&gt;Hier die Unterlagen.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681580VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;Serv.Man&lt;/A&gt;. ab S. 11 steht der Ablauf für die Systemat. Fehlersuche. Die muss durchgearbeitet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieh auch mal in&amp;nbsp; der Codierung 2, Parameter 38 nach, ob die Platine def. sein könnte: "33" wäre der entspr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wert. Dann musst du keine teure Neuplatine nehmen, sondern kannst die alte reparieren lassen. Im Netz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es einige solcher Dienstleister zu finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 06:52:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439794#M113381</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-23T06:52:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: VITODENS 200 Heizungsausfall</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439814#M113383</link>
      <description>&lt;P&gt;Würden die Elektroden schon gewechselt? Könnte auch das Zündgerät sein. Oder eben,wie schon angedeutet,die Hauptplatine.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 07:56:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-200-Heizungsausfall/m-p/439814#M113383</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-23T07:56:16Z</dc:date>