    <description>Hallo Bejamin,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Vorlauftemperatur für HK a ergibt sich wie folgt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Niveau und Neigung für HK b (Mischer) ergeben eine Vorlauftemperatur für diesen Kreis nach dem Mischer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese Vorlauftemperatur + der eingestellten Differenztemperatur ergeben die Soll Temperatur des Kessels was HK a entspricht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun scheint Neigung und Niveau keinerlei Funktion bei HK a zu haben. Ist das so?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 08:14:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>stinger</dc:creator>
    <dc:date>2015-09-22T08:14:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17340#M11253</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe eine Frage zur Einstellung der HK a und HK b.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung ist wie folgt aufgebaut HK a direkt an die Heizkörper angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK b Erweiterungssatz Heizkreis über Wärmetauscher und danach Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun zu meiner Frage, was bringt es für HK a die Neigung zu verstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ich das sehe ist HK b führend und gibt die Neigung vor und einzige Möglichkeit die Vorlauftemperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;von HK a anzuheben ist die Differenztemperatur. Ist also die direkte Einstellung von HK a&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ohne Funktion?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 20:48:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17340#M11253</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T20:48:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17355#M11254</link>
      <description>Hallo stinger,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn ich deiner Beschreibung richtig folgen konnte, ist nicht der Heizkreis B die Führungsgröße, sondern Heizkreis A.&lt;BR /&gt;
Denn der gemischte Heizkreis kann niemals wärmer sein, wie der ungemischte.&lt;BR /&gt;
Somit muss sich bei der Einstellung der Kennlinie von Heizkreis B am Heizkreis A orientiert werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 07:22:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17355#M11254</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T07:22:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17362#M11255</link>
      <description>Hallo Bejamin,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Vorlauftemperatur für HK a ergibt sich wie folgt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Niveau und Neigung für HK b (Mischer) ergeben eine Vorlauftemperatur für diesen Kreis nach dem Mischer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese Vorlauftemperatur + der eingestellten Differenztemperatur ergeben die Soll Temperatur des Kessels was HK a entspricht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nun scheint Neigung und Niveau keinerlei Funktion bei HK a zu haben. Ist das so?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 08:14:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17362#M11255</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T08:14:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17369#M11256</link>
      <description>Entschuldige bitte, ich hatte einen kleinen Denkfehler.&lt;BR /&gt;
Die Heizkennlinie für den ungemischten Heizkreis musst du über die Codierungen einstellen.&lt;BR /&gt;
Dazu musst du die Adresse 08 anpassen.&lt;BR /&gt;
Im Auslieferungszustand steht die Adresse 08 auf 09, was einer Kennlinie von 1,4 entspricht.&lt;BR /&gt;
Die Einstellbereiche für die Adresse 08 sehen wie folgt aus: 00: 0,2; 01: 0,4 bis 14: 2,4; 15: 2,6.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 09:22:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17369#M11256</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T09:22:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17370#M11257</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;solange HK B + Diffetemp größer ist als der Sollwert von A ist die Einstellung von A egal. Wenn A größer eingestellt wird als HK B + Diffetemp gilt der Sollwert von A. Der Kessel fährt also immer die höhere Temperatur.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Zusammenhang wird hier auf Seite 4-12 unten deutlich (Ist zwar für eine andere Regelung, aber der Zusammenhang ist gleich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 09:23:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17370#M11257</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T09:23:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17379#M11258</link>
      <description>Ich habe das Comfortbedienmodul, hier sind die HK-kennlinien und die Differenztemperatur einfacher einzustellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also im Moment zeigt HK a soll immer HK b + Difft. an, wenn ich nun die Steigung von HK a extrem erhöhe müsste sich dies ändern ?</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 09:29:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17379#M11258</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T09:29:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17381#M11259</link>
      <description>ja, normalerweise schon.</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 09:36:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17381#M11259</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T09:36:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: HK a und HK b Vitodens 200 WB2 einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17384#M11260</link>
      <description>Supi besten Dank</description>
      <pubDate>Tue, 22 Sep 2015 09:49:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/HK-a-und-HK-b-Vitodens-200-WB2-einstellen/m-p/17384#M11260</guid>
      <dc:creator>stinger</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-22T09:49:15Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
