    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;zu diesem Zeitpunkt waren 3 Stränge (ca. 35 m²) Fußbodenheizung im EG und ein Strang ( ca. 10 m²) Fußbodenheizung im OG offen.&lt;BR /&gt;Die max. Heizleistung ist auf 70% von 19 kW Nenn-Wärmeleistung eingestellt. Wäre ein weitere Reduzierung auf ca. 50% sinnvoll? Kann man die Startleistung separat reduzieren?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 10:10:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ananpe</dc:creator>
    <dc:date>2015-09-21T10:10:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17253#M11204</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine neu o.g. Vitodens lief bisher lediglich im Warmwasserbetrieb. Nun im Heizbetrieb der Übergangsphase muss ich starkes Takten feststellen (ca. 15 s Heizen, dann Abschalten ohne in den Modulationsbetrieb zu kommen.). Dies führt zu über 100 Brennerstarts pro Tag. Die Wassererwärmung ist nicht Schuld dies nur kurzzeitig morgens und abends programmiert ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Internetrecherche fiel mir auf, dass ältere Steuerungen noch eine Einstellung der Hysterese zuließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es bei meinem Typ HO1B eine soche Möglichkeit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder was könnte das starke Takten sonst noch verhindern?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Sep 2015 17:42:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17253#M11204</guid>
      <dc:creator>ananpe</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-20T17:42:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17273#M11205</link>
      <description>Hallo Ananpe,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Brennerhysterese kannst du bei dem Gerät nicht einstellen.&lt;BR /&gt;
Ich gehe aber aktuell mal davon aus, dass das Gerät gar nicht erst die Startleistung los wird.&lt;BR /&gt;
Was du mal versuchen könntest ist, dass du den nächstgelegenen Heizkörper zum Gerät voll aufdrehst.&lt;BR /&gt;
Denn um runtermodulieren zu können, muss das Gerät erstmal sauber starten können.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 07:51:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17273#M11205</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T07:51:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17281#M11206</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;zu diesem Zeitpunkt waren 3 Stränge (ca. 35 m²) Fußbodenheizung im EG und ein Strang ( ca. 10 m²) Fußbodenheizung im OG offen.&lt;BR /&gt;Die max. Heizleistung ist auf 70% von 19 kW Nenn-Wärmeleistung eingestellt. Wäre ein weitere Reduzierung auf ca. 50% sinnvoll? Kann man die Startleistung separat reduzieren?</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 10:10:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17281#M11206</guid>
      <dc:creator>ananpe</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T10:10:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17282#M11207</link>
      <description>Die Startleistung kann nicht reduziert werden.&lt;BR /&gt;Auch wenn du die maximale Heizleistung reduzierst, bleibt die Startleistung gleich.&lt;BR /&gt;Die beim Start verwendete Leistung benötigt das Gerät um sauber zu starten.&lt;BR /&gt;Welchen Wärmebedarf hat denn dein Gebäude?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 10:44:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17282#M11207</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T10:44:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17291#M11208</link>
      <description>Es handelt sich um ein EFH Bj. 2000 was wir 2010 erworben haben. Leider gibt es kaum Bestandsunterlagen zur Heizung.&lt;BR /&gt;Ich hätte mich bei der Vitodens 222-W von der Heizleistung lieber für die 13 KW-Variante entschieden, was mir aber von allen drei Anbietern hinsichtlich der Trinkwassererwärmung ausgeredet wurde.</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 12:41:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17291#M11208</guid>
      <dc:creator>ananpe</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T12:41:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17294#M11209</link>
      <description>Ich glaube, interessanter als die Maximalleistung des Gerätes, ist die Minimalleistung.&lt;BR /&gt;
Vermutlich wäre ein Vitodens 3xx das richtige Gerät für dich gewesen, mit einer Minimalleistung von 1,9kW.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 12:55:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17294#M11209</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T12:55:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17295#M11210</link>
      <description>Zu berücksichtigen ist noch, dass die Heizung mit Flüssiggas betrieben wird (Mindestleistung höher).&lt;BR /&gt;Heißt also, einstellungsmäßig ist nichts machbar? Auch nicht mit werksinternen Möglichkeiten?&lt;BR /&gt;Ich hatte bereits mit Viessmann Kontakt aufgenommen zwecks passgenauer Einstellung meiner Anlage durch einen Viessmann-Techniker, müsste wohl durch meine Installationsfirma beauftragt werden. Hätte wohl keinen Sinn?</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 13:09:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17295#M11210</guid>
      <dc:creator>ananpe</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T13:09:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17297#M11211</link>
      <description>Wie bereits geschrieben, an der Minimalleistung und an der Startleistung können wir nichts machen.&lt;BR /&gt;Man kann bauseitig vielleicht noch ein Überströmventil installieren, damit das Gerät sauber starten und runtermodulieren kann, aber damit mache ich dann zum Teil meinen Brennwerteffekt kaputt.&lt;BR /&gt;Die Beste Variante ist Kennlinie anpassen und für Wärmeabnahme sorgen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Einen Werkskundendiensttechniker kannst du dir in dieser Sache sparen denke ich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 13:45:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17297#M11211</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-21T13:45:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w mit Vitoronic 200, Typ HO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-mit-Vitoronic-200-Typ-HO1B/m-p/17301#M11212</link>
      <description>Danke nochmal für die Tipps und Hinweise.&lt;BR /&gt;Viele Grüße</description>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2015 14:13:36 GMT</pubDate>