<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/415868#M109275</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich hab mir jetzt ein ganzes Jahr die Außentemperatur Messung angesehen und musste leider feststellen die angezeigten Temperaturen stimmen immer nur im Übergang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als es jetzt so kalt war habe ich den Fühler wieder nach unten korrigiert weil er zu warm angezeigt hatte, jetzt wo es wieder wärmer ist die Messung zu niedrig,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellung stimmt immer nur bei Außentemperaturen in einem bestimmten Spektrum, je nach Anpassung. Ein daneben gehängtes, billiges Thermometer miss dagegen genauer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es da vielleicht noch Einstellmöglichkeiten ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 16:02:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BruceW</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-24T16:02:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28045#M27093</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, bei meiner Vitodens 300W B3HB wird die Aussentempertatur mit 3 Grad zu viel angezeigt. Dadurch wird auch die eingestellte Raumtemperatur nicht erreicht. Die Aussentempertatur ist z.Zt. 0 Grad (Habe 2 Aussenthermometer und beide zeigen das Gleiche an). Die Vitodens zeigt 3 Grad an. Raumtemperatur Soll ist 22 Grad. Meine Thermometer zeigen beide 20 Grad Raumtemperatur an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man in den Einstellungen die Temperatur irgendwo korrigieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße aus dem Sauerland&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 10:03:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28045#M27093</guid>
      <dc:creator>nixwisser</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-16T10:03:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28050#M27094</link>
      <description>&lt;P&gt;In der Codierung (Parameterebene) 2 findest Du unter "Allgemein" den Parameter 6E - Korrektur der gemessenen Außentemperatur. Im&amp;nbsp;Auslieferungszustand steht er auf 50 was keine Korrektur der gemessenen Außentemperatur entspricht. Die Korrektur der Außentemperatur kann man in 0,1 K Schritten vornehmen.&lt;BR /&gt;0 bis 49 = -5 K bis -0,1 K; 50 keine Korrektur; 51 bis 100 = 0,1 K bis 5 K.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe zwar die Vitodens 300-W Typ B3HA aber beim Nachfolger B3HB sollte das genauso sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Steffen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 14:42:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28050#M27094</guid>
      <dc:creator>hotdiscomix</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-16T14:42:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28056#M27095</link>
      <description>Hallo, vielen Dank, das hat geklappt. Jetzt wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Noch eine andere Frage. Die Heizung wurde am 27.10.2015 in Betrieb genommen und hat seit dem 960 Betriebsstunden und 713 Brennerstarts. Ist das Verhältnis Betiebsstunden zu Brennerstarts so in Ordnung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße aus dem Sauerland</description>
      <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 17:44:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28056#M27095</guid>
      <dc:creator>nixwisser</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-16T17:44:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28059#M27096</link>
      <description>Das sind doch ca. 1.3h pro Brennerstart. Da würde ich mir keine Gedanken machen, das hört sich erstmal nicht wild an.&lt;BR /&gt;Jedoch hast du ca. 9 Brennerstarts am Tag, d.h. die Anlage hat ca. 1 1/2h Pause, läuft dann für 1 1/2 h und geht wieder auf Pause - und da bei den bisher doch sehr milden Temperaturen ... Für mich hört sich das suboptimal an.</description>
      <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 18:48:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28059#M27096</guid>
      <dc:creator>Bellemann</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-16T18:48:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28159#M27097</link>
      <description>Hallo nixwisser,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie du die Anzeige der Außentemperatur korrigieren kannst, hat dir &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/7211"&gt;@hotdiscomix&lt;/a&gt; ja bereits mitgeteilt. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
An dem Verhältnis zwischen Brennerstarts zu Betriebsstunden ist wirklich nichts auszusetzen. Grob überschlagen ist das nicht mal ein Start pro Betriebsstunde. Bereitest du auch Warmwasser mit dem Vitodens 300 Typ B3HB?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Dass das Gerät 1 1/2 Stunden läuft und dann 1 1/2 Stunden Pause macht, ist nicht wirklich ungewöhnlich. Es bedeutet nur, dass das Gebäude aktuell keinen hohen Wärmebedarf hat. Wenn es draußen kälter wird, verlängern sich sicherlich auch noch die Laufzeiten. Du kannst jedoch auch versuchen die Kennlinie noch etwas zu reduzieren, um so eine längere Laufzeit zu bekommen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wie steht denn aktuell deine Heizkennlinie?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wie du deine Heizkennlinie optimal an deine Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;A href="http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.VpzQ6lL2eXM" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.VpzQ6lL2eXM&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 12:11:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28159#M27097</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-18T12:11:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28203#M27098</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja das Warmwasser läuft auch über die Heizung. Edelstahlspeicher mit 130Liter.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizkreiskurve hat eine Neigung von 1,2 und ein Niveau von 2.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße aus dem Sauerland</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 18:24:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28203#M27098</guid>
      <dc:creator>nixwisser</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-18T18:24:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28255#M27100</link>
      <description>Da die Warmwasserbereitung auch vom Vitodens übernommen wird, ist die Anzahl der Brennerstarts wirklich in Ordnung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie bereits geschrieben, kannst du über die Heizkennlinie versuchen die Anlage noch etwas zu optimieren, aber im Großen und Ganzen ist deine Anlage scheinbar schon gut eingestellt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 13:53:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/28255#M27100</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-19T13:53:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/92799#M27101</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe einen Vitoladens 300 W. Mit der weißen vitotronic.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir gibt es auf Codierebene 2 den Parameter 6E nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich trotzdem die Außentemperatur korrigieren?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Dec 2018 08:48:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/92799#M27101</guid>
      <dc:creator>Ferdox</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-01T08:48:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/92983#M27102</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Hallo Ferdox,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bei deiner Regelung war es noch nicht möglich, den Wert des Außentemperatursensors zu korrigieren. Weicht der Wert vom tatsächlichen Wert ab, sollten die Verbindungsleitung und der Sensor geprüft und ggf. getauscht werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 08:05:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/92983#M27102</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-03T08:05:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303058#M88614</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Vitocrossal 300 Cu3A und den Außenfühler wie oben angegeben angepasst,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider ist der Fühler aber so träge, dass er erst Stunden später die Temperatur anpasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit die Empfindlichkeit zu korrigieren?&lt;BR /&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:07:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303058#M88614</guid>
      <dc:creator>BruceW</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T14:07:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303060#M88615</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du die Herstellnummer deines Vitocrossal mit angibst, kann ich mir gerne mal die zugehörigen Unterlagen heraussuchen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:09:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303060#M88615</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T14:09:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303064#M88616</link>
      <description>&lt;P&gt;Seriennummer: 7776315204539122&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und danke für die schnelle Antwort!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:14:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303064#M88616</guid>
      <dc:creator>BruceW</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T14:14:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303073#M88617</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Berechnung der Außentemperatur kannst du wie folgt beeinflussen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/e54cad4b-5963-4d8f-87e1-9aabc336603f.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/79b3cc14-68c0-4b37-b659-00bf65c698cf.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:28:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303073#M88617</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T14:28:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303077#M88618</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen, vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:35:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303077#M88618</guid>
      <dc:creator>BruceW</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T14:35:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303082#M88619</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:49:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303082#M88619</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T14:49:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303168#M88636</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamn,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und wie stellt man den Wert bei den Vitodensen der neuesten Generation, z.B. 300-W B3HG mit 7-Zoll-Display, ein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 18:51:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303168#M88636</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-18T18:51:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303241#M88652</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du mir die zugehörige Herstellnummer mitteilst kann ich das gerne mal prüfen.&lt;BR /&gt;Ich kann dir aber nicht versprechen, dass es dort ebenfalls funktioniert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 05:49:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303241#M88652</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-19T05:49:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303497#M88723</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, Benjamin!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 17:52:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303497#M88723</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-19T17:52:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303503#M88725</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Zeitkonstante kann bei deinem Gerät nicht eingestellt werden, aber die Anzeigekorrektur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/da38c700-0204-4212-ab60-0d21eb5cdf37.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:46:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303503#M88725</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-19T14:46:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303558#M88734</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, Benjamin!&lt;BR /&gt;Die Anzeigekorrektur hat aber nichts mit der Zeitkonstante zu tun. Warum wurde da so ein Rückschritt gemacht?&lt;BR /&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 17:51:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Aussentemperatur-wird-zu-hoch-angezeigt/m-p/303558#M88734</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-19T17:51:46Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
