    <description>&lt;P&gt;Ich habe seid ende Dezember das Problem, das der Glühzünder einige Tage läuft, dann glüht versucht zu starten und dann auf Störung geht! Der Glühzünder wurde getauscht, lief 5 Tage, das selbe Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem 3 Glühzünder genau das selbe Problem!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000081308.jpg" style="width: 2596px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28685i1862F03E9A9EC26A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000081308.jpg" alt="1000081308.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000081309.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28686iCC2619C8BA1C98D8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000081309.jpg" alt="1000081309.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000081310.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28687i38A42273908498AC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000081310.jpg" alt="1000081310.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Steuerung 1 Jahr alt, Gaszulaufventil 1 Jahr alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir da jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 16:38:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>feuerwehrtigger</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-11T16:38:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vissmann Rexola-biferral Probleme Glühzünder</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vissmann-Rexola-biferral-Probleme-Gluehzuender/m-p/409788#M108152</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe seid ende Dezember das Problem, das der Glühzünder einige Tage läuft, dann glüht versucht zu starten und dann auf Störung geht! Der Glühzünder wurde getauscht, lief 5 Tage, das selbe Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem 3 Glühzünder genau das selbe Problem!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000081308.jpg" style="width: 2596px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28685i1862F03E9A9EC26A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000081308.jpg" alt="1000081308.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000081309.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28686iCC2619C8BA1C98D8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000081309.jpg" alt="1000081309.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000081310.jpg" style="width: 4000px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28687i38A42273908498AC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000081310.jpg" alt="1000081310.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Steuerung 1 Jahr alt, Gaszulaufventil 1 Jahr alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir da jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 16:38:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vissmann-Rexola-biferral-Probleme-Gluehzuender/m-p/409788#M108152</guid>
      <dc:creator>feuerwehrtigger</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-11T16:38:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Rexola-biferral Probleme Glühzünder</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vissmann-Rexola-biferral-Probleme-Gluehzuender/m-p/409792#M108153</link>
      <description>&lt;P&gt;Kommt es zur Flammbildung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde der Gasdruck gemessen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 16:44:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vissmann-Rexola-biferral-Probleme-Gluehzuender/m-p/409792#M108153</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-11T16:44:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Rexola-biferral Probleme Glühzünder</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vissmann-Rexola-biferral-Probleme-Gluehzuender/m-p/409799#M108155</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja es kommt zur Flammenbildung und der Gasdruck ist laut Heizungsbauer eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage läuft ja nach tausch des Glühzünder wieder, nur halt ein paar Tage, dann kommt das selbe Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie läuft ja nach dem Glühzüdertausch ja einige Tage ohne jegliche Störung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 16:53:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vissmann-Rexola-biferral-Probleme-Gluehzuender/m-p/409799#M108155</guid>
      <dc:creator>feuerwehrtigger</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-11T16:53:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Rexola-biferral Probleme Glühzünder</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vissmann-Rexola-biferral-Probleme-Gluehzuender/m-p/409805#M108158</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann kann eigentlich nur der Feuerungsautomat (Bild 2) defekt sein. Oder der Brenner brennt nicht richtig, mal die Schrauben unten am Matrixbrenner nachziehen oder diesen austauschen.&lt;/P&gt;</description>