    <description>&lt;P&gt;Hat noch jemand andere Ideen, bevor ich den Hersteller-Kundendienst aktivieren muss?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 08:31:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-10T08:31:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/407187#M107737</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;SN: 7538256502989108&lt;BR /&gt;SCOT - Ionisationssignal weicht ab&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Servus,&lt;BR /&gt;wir haben seit längerem Probleme mit unserer Vitodens 200-W. Auch unser Fachbetrieb ist jetzt ratlos.&lt;BR /&gt;Das Gerät bekommt immer seine ordnungsgemäße Wartung.&lt;BR /&gt;Der "Elektrodensatz" wurde schon öfters gewechselt.&lt;BR /&gt;Das Magnetventil wurde gewechselt.&lt;BR /&gt;Der Gaslieferant hat den Druck geprüft.&lt;BR /&gt;Abfluss wurde gecheckt.&lt;BR /&gt;etc.&lt;BR /&gt;Bisher nur Kosten seitens der Installationsfirma. Die Situation am Gerät hat sich aber noch nicht verbessert. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Viessmann App ist die Meldungshistorie vorhanden. Zugriff für Viessmann und Fachbetrieb ist erteilt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gern hätten wir professionelle Hilfe.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es ist sehr sehr nervend, wenn die Anlage ständig ausfällt und man sitzt im Kalten. Besonders schön, wenn man im Winter am Wochenende verreist oder im Urlaub war.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besteht die Möglichkeit, dass sich der Hersteller-Kundenservice der Sache annehmen kann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wer hat Tipps für uns?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank Vorab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 17:42:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/407187#M107737</guid>
      <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-08T17:42:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/407320#M107779</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Viessmann-Kundendienst muss von deinem Fachunternehmen aktiviert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind genügend Heizkörper bzw. Heizkreise offen ? Weil, mindestens einmal stand dabei, dass die Kalibration nicht ausgeführt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kann ausser fehlender Wärmeabführung auch ein verstopfter Kondensatablauf sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 05:10:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/407320#M107779</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-09T05:10:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/407435#M107801</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Info.&lt;BR /&gt;In dem einen Fall "Kalibration" ging es um fehlende Wärmeabführung, da WW aus und die Heizung nur auf niedrig eingestellt war.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 08:57:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/407435#M107801</guid>
      <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-09T08:57:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/408529#M107979</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat noch jemand andere Ideen, bevor ich den Hersteller-Kundendienst aktivieren muss?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 08:31:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/408529#M107979</guid>
      <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-10T08:31:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465053#M117600</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="WhatsApp Image 2024-09-13 at 09.28.32.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35652i47A77D523818C3C8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="WhatsApp Image 2024-09-13 at 09.28.32.jpeg" alt="WhatsApp Image 2024-09-13 at 09.28.32.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Fachbetrieb tut sich schwer den Kundendienst von Viessmann zu aktivieren. Ich werde seit Monaten ständig vertröstet. Ich verstehe diese Zusammenhänge nicht...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich über diese Plattform den Viessmann-Kundendienst direkt aktivieren?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wer ist in der Lage meine Heizung endlich vernünftig zum laufen zu bringen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 07:41:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465053#M117600</guid>
      <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T07:41:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465126#M117607</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, du kannst den Kundendienst nicht aktivieren. Das muss hier dein HB tun.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da die Elektroden schon öfters erneuert wurden und der Wärmetauscher offenbar keine Leckage aufweist, könnte es sein, dass der Flammenverstärker einen Defekt hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 10:19:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465126#M117607</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T10:19:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465292#M117624</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/80479"&gt;@Ingolf-H&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgrund der Fehlerbeschreibung und der ausgetauschten Teile bleibt nur noch der Austausch des zylindrischen Flammenkörpers.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-09-13 18_39_17-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35716i04B03D6F1A7E63E8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-09-13 18_39_17-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" alt="2024-09-13 18_39_17-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 16:42:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465292#M117624</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-13T16:42:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465411#M117660</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für deine Hilfe. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":gefaltete_Hände:"&gt;🙏🏻&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 09:36:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465411#M117660</guid>
      <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-14T09:36:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465412#M117661</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank, ich werde es meinem Heizungsbauer weiterleiten. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":gefaltete_Hände:"&gt;🙏🏻&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 09:36:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/465412#M117661</guid>
      <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-14T09:36:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W : Fehler E08 SCOT - Ionisationssignal weicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/466614#M117823</link>
      <description>&lt;P&gt;Mein Heizungsbauer hat gestern den Zylinderflammkörper gewechselt. Bislang läuft die Heizung. Mal beobachten wie es weitergeht.. Werde mich hier wieder melden. Danke nochmal für den Tip, divanc.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht,_das_eine_Umarmung_gibt:"&gt;🤗&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 07:38:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Fehler-E08-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab/m-p/466614#M117823</guid>
      <dc:creator>Ingolf-H</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-18T07:38:19Z</dc:date>
    </item>