<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 333-F" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/406980#M107682</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Rückmeldung, ich schaue dann mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin im Moment im Urlaub.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Scotty&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 10:17:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SCO</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-08T10:17:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/405383#M107377</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist meine Vitodens 333-F&amp;nbsp; Typ B3TA&amp;nbsp; Lamda gesteuert?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also eine&amp;nbsp;Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung gemäß §1KÜO Anlage 1 3.5 ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das die "Elektronische Verbrennungsregelung"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Geht aus den Unterlagen nicht eindeutig hervor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SCO&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 19:19:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/405383#M107377</guid>
      <dc:creator>SCO</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-03T19:19:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/405459#M107398</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5606109VSA00003_1.PDF" target="_self"&gt;ServMan&lt;/A&gt;. auf S30 steht es:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbren-&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;nungsregelung ausgestattet, die den Brenner entspre-&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;chend der jeweils vorliegenden Gasqualität auf eine&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;optimale Verbrennung einreguliert.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf S.99 ist sie genau beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 05:36:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/405459#M107398</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-04T05:36:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/406925#M107670</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&amp;nbsp; für die Info, die Seitenzahlen vom Manuel sind leider nicht identisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das gefunden mit der elektronisch geregelten&amp;nbsp; Anpassung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich benötige ist eine eindeutige Info für den Schornsteinfeger!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es so etwas von Viessmann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angeblich weiß er das nicht und erscheint darum alle 2 Jahre zur Messung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Anhang die S/N Nummer .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine Unterstützung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Scotty&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 07:50:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/406925#M107670</guid>
      <dc:creator>SCO</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-08T07:50:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/406933#M107672</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn für das Viessmann-Gasbrennwertgerät die Gaskategorie I2N oder II2N3P (Das Schild sollte außen auf dem Deckel des Gasbrennwertgerätes stehen) angegeben ist, dann unterliegt dieses Heizgerät dem verlängerten Überprüfungsintervall.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Quelle: Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Broschueren/gasfeuerstaetten_ueberpruefungsintervalle_10_2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;gasfeuerstaetten_ueberpruefungsintervalle_10_2022.pdf (bdh-industrie.de)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 08:31:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/406933#M107672</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-08T08:31:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/406980#M107682</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Rückmeldung, ich schaue dann mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin im Moment im Urlaub.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Scotty&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 10:17:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/406980#M107682</guid>
      <dc:creator>SCO</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-08T10:17:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/426566#M111095</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Dank für die Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das musste jetzt auch der Schornsteinfeger akzeptieren!!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat er sich ja ein über die Jahre ein schönes Zubrot verdient!!!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Scotty&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 11:32:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/426566#M111095</guid>
      <dc:creator>SCO</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-27T11:32:13Z</dc:date>
    </item>
  </channel>