    <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Das Display zeigt leider nichts an, also habe ich auch keinen Fehlercode.&amp;nbsp; Ich hab das Typenschild angefügt.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 16:49:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-25T16:49:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402643#M106773</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe vor 2 Tagen festgestellt das bei meiner Vitrodenz zu wenig Wasser im Heizkreis war. Heizkörper blieben kalt. Dabei habe ich bemerkt das das LCD nichts mehr anzeigt. Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber. Ein ausschalten hat nichts gebracht. Da keine Störung angezeigt wurde habe ich Wasser nachgefüllt. Am gestrigen Morgen Stand die Heizung auf Störung.. Also hab ich die Störung zurück gesetzt und die Heizung lief wieder. Ich hab die nächsten Stunden immer nachgesehen, ( da die Fußboden Heizung nicht warm wurde) aber keine Störung. Heute morgen blinkt die rote Störung led wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kay&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 07:58:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402643#M106773</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T07:58:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402715#M106776</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79800"&gt;@KGBRUS&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Beratung benötigen wir von Ihnen, was für ein Gerät Sie haben, Vitodens (laut Veröffentlichung in Gas) oder Vitorondens und welche Störung an der Kesselregelung angezeigt wurde?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 14:57:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402715#M106776</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T14:57:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402724#M106777</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Das Display zeigt leider nichts an, also habe ich auch keinen Fehlercode.&amp;nbsp; Ich hab das Typenschild angefügt.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 16:49:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402724#M106777</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T16:49:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402726#M106778</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit heute morgen, keine Störung, fussbodenheizung wird aber nicht warm. Die Kreiselpumpe scheint zu laufen. Warmwasser geht auch. Ich habe heute morgen den Partybetrieb angeschaltet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kay&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 16:55:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402726#M106778</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T16:55:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402727#M106779</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist der Druck im Heizwasserbereich konstant hoch, z.B. 1,5 bar, oder schwankt er insbesondere während der Brauchwassererwärmung stark?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 17:31:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402727#M106779</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T17:31:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402735#M106781</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;&amp;nbsp;, der bleibt konstant bei 1,9&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 17:27:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402735#M106781</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T17:27:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402736#M106782</link>
      <description>&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79800"&gt;@KGBRUS&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Bildschirm dunkel ist, liegt möglicherweise eine schlechte Verbindung zwischen dem Stecker und der Leiterplatte des Steuergeräts vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="InkedPlatine_meinerBedieneinheit.jpg"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/341FFBCD2857655B0177301541C27155/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="InkedPlatine_meinerBedieneinheit.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder Sie müssen den Kontrast nur erhöhen, indem Sie die OK-Taste gedrückt halten und den LCD-Kontrast mit + erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2023-12-25 18_24_44-5681573VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/341FFBCD2857655B0177301541C27155/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2023-12-25 18_24_44-5681573VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 17:33:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402736#M106782</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T17:33:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402739#M106783</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank, probiere ich morgen aus. Bin unterwegs&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 17:43:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402739#M106783</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T17:43:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402743#M106784</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie ist denn der Hardwareaufbau?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. ) Kessel, erledigt, s. o.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die FBH?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3.) Funktioniert die Brauchwassererwärmung problemlos?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4.) gibt es für die FBH eine Medientrennung, externe Pumpe, Mischer?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 17:56:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402743#M106784</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T17:56:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402746#M106785</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3) ja&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4) es ist nur die Interne Pumpe verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 17:58:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402746#M106785</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T17:58:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402747#M106786</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich frage mich, ob die Störung mit dem "zu wenig Wasser im Heizkreis" zu tun hat. Kann ja eigentlich kein Zufall sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andererseits, wenn die Brauchwassererwärmung funktioniert, genügend Druck im System ist, entlüftet ist, dann fällt mir im Moment nur das Umschaltventil ein. Wenn das nach der Brauchwassererwärmung nicht nach Heizen umschaltet, würden weder Heizkörper noch FBH warm werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liegen Heizkörper und FBH im gleichen Heizkreis?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 18:11:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402747#M106786</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T18:11:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402751#M106787</link>
      <description>&lt;P&gt;Zum besseren Verständnis,&amp;nbsp; ich habe bemerkt das die FBH nicht warm wurde. Da hab ich den kessel kontrolliert, dabei fest gestellt das, A) das Display nichts anzeigt und B) zu wenig Wasser im heizkreis war und nachgefüllt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, die Radiatoren liegen im gleichen Kreis wie die FBH. Kann ich das umschaltventil von Hand schalten?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 18:18:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402751#M106787</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T18:18:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402756#M106789</link>
      <description>&lt;P&gt;Die neuen Vitodense bieten einen sogenannten Aktorentest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dabei wird der Heizbetrieb vorübergehend abgeschaltet. Dann kann man im Menü "Aktorentest" die einzelnen Aktoren per Befehl direkt steuern. Ob das dein Vitodens auch kann, da bin ich überfragt. In der Montage- und Serviceanleitung bzw. in der Serviceanleitung sollte das&amp;nbsp; - falls vorhanden&amp;nbsp; - beschrieben sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine andere Möglichkeit wäre die Beobachtung der Schaltstellungsanzeige, falls das Umschaltventil eine hat. Wenn das Ventil vom Heizbetrieb auf Brauchwasserbetrieb&amp;nbsp; - und umgekehrt&amp;nbsp; - umschaltet, dann sollte das außen am Ventil angezeigt werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 09:26:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402756#M106789</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T09:26:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402779#M106791</link>
      <description>&lt;P&gt;Was macht denn die Heizung im Schornsteinfeger Betrieb? Wird’s dann warm?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Dec 2023 20:24:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402779#M106791</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-25T20:24:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402876#M106806</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erstes Problem wohl gelöst . Der Kontrast war es ich Depp. Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/33156"&gt;@Andre66&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Schornsteinfegerbetrieb wird der heizkreis warm. Auch ist die Druckanzeige von 1,8 aif 3 hoch gegangen. Nach 10 Minuten hab ich den Schornsteinfeger betrieb wieder ab geschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt warte ich ab, ob es weiterhin läuft oder nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kay&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 09:49:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402876#M106806</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T09:49:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402889#M106815</link>
      <description>&lt;P&gt;Dass der Druck so weit steigt, deutet auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Umschaltventil schaltet also. Der Kessel „hängt“ also in der Warmwasserladung fest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War er wieder auf Störung? Welcher Fehler wurde angezeigt? Jetzt siehst du ja wieder etwas auf dem Display.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 10:24:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402889#M106815</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T10:24:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402941#M106817</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/33156"&gt;@Andre66&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Heute ist der Kessel nicht auf Störung gegangen.&amp;nbsp; Er läuft jetzt auch in den letzten 1,5 Stunden anscheinend einwandfrei. Radiatoren bleiben warm FBH ebenfalls. Der Druck ist auf 2 runter gegangen. Schalte ich in Schornsteinfegerbetrieb erhöht sich der Druck auf 2,4. Nach 2 Minuten hab ich den Schornsteinfegerbetrieb abgeschaltet und der Druck ging wieder auf 2 zurück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 12:14:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402941#M106817</guid>
      <dc:creator>KGBRUS</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T12:14:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402952#M106819</link>
      <description>&lt;P&gt;Da solltest du trotzdem mal das Gefäß checken. Hast du nur das interne Gefäß, oder noch ein externes?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 12:49:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/402952#M106819</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T12:49:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/403006#M106824</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79800"&gt;@KGBRUS&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber jetzt, da die Anzeige funktioniert, können wir uns den Fehlerverlauf ansehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2023-12-26 17_10_25-5681573VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/341FFBCD2857655B0177301541C27155/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2023-12-26 17_10_25-5681573VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 16:11:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/403006#M106824</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T16:11:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitrodens 200 störung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/403008#M106825</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du ein 20 m hohes Haus? 2 Bar bedeuten ca 20 m. Normal gibt man zur Gebäudehöhe 3 m dazu, das ist der Vordruck vom Gefäß, dann nochmal 3 m, das ist dann der anlagendruck. (wobei 3m, 0,3 bar sind)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel: dein Haus ist 10 m hoch, 3 m drauf, sind 13 m = 1,3 bar Vordruck, dann die Anlage auf 1,6 bar füllen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt aber auch auf die Temperatur in der Anlage an, aber so fahre ich seit über 25 Jahren gut.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 16:17:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitrodens-200-stoerung/m-p/403008#M106825</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T16:17:06Z</dc:date>
    </item>