<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395747#M105457</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;bei 54% dreht der Zähler 40Sek / 0,01m3 , hochgerechnet ca. 9-10kW/h&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist natürlich zu viel. Der Brenner sollte bis 5 KW runter kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da du die VL- Grenzen schon abgearb. hast, bleibt nur der Codierstecker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473" target="_self"&gt;alle Unterlagen&lt;/A&gt; und &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7833203?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7194473%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_self"&gt;hier dein Stecker&lt;/A&gt;. &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-codierstecker-7833203.html" target="_self"&gt;Shop.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anleitung Stecker einlesen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -&amp;gt; 176 (zeigt unterdrückte Adressen an)&lt;BR /&gt;dann 7C:26 einstellen (nur einlesen). Falls Prob. auftauchen -&amp;gt; Masterreset: 7C:42 -&amp;gt; danach Codierung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;neu eingeben, oder neue Inbetriebnahme Anschließend 8A: zurück auf 175&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:14:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-08T11:14:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395501#M105414</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schaut euch mal den Verlauf an. Die Therme moduliert NIE unter 54% Brennerleistung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Daten lese ich aus der Optolink Schnittstelle aus. Und die 54% entsprechen immer einen Verbrauch von ca.10kW in der Stunde. Neigung ist zZ 0,2 und Niveau 18.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe schon viel probiert (zB. alle HK offen, usw), aber es geht nie unter die 54%.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;EFH Bj. 62, 11 Heizkörper, ein Heizkreis, WW 48Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 20:16:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395501#M105414</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-07T20:16:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395564#M105422</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Ditze,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das scheint die normale untere Modulationsgrenze deiner Therme zu sein. Du siehst ja auch, dass die Mod.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei WW- Bereitung schön hoch geht und dann wieder stoisch auf diesen festen Wert abfällt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst den Wert in FHEM ja skalieren, sodass du z.B. auf 4-19 KW übersetzt. Mach doch mal ein Video,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie langsam sich dabei der Zähler dreht. Ich hab 6 KW Min- Leistung, dann vergleiche ich mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner macht übrigens genau das gleiche wie bei mir: Er fährt aufgrund AT und Heizkurve mit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Min- Leistung. Da sich durch die trotzdem zu hohe Leistung der Heizkres sättigt und dadurch der Rückl.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ansteigt, steigt auch die Kesseltemp. bis zur Abschaltgrenze. Dann schaltet er ab und taktet so weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe hier:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Tempverlauf.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27006i3C384E8DA24A468E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Tempverlauf.jpg" alt="Tempverlauf.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du scheinst ja schon eine Taktsperre zu verwenden.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht verhindert eine der Codiereinstellungen aber auch das tiefer modulieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du die schon abgearbeitet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 06:37:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395564#M105422</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T06:37:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395570#M105423</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Diagramm kommt mir komisch vor. Wenn der Brenner mit einer Modulation von 54% fährt, warum liegt die Leistung bei 22,5% ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 06:54:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395570#M105423</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T06:54:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395595#M105425</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau deshalb wäre der nächste Schritt, mit der &lt;A href="https://connectivity.viessmann.com/de/mp-fp/vitosoft.html" target="_self"&gt;Vitosoft- Demoversion&lt;/A&gt; die von FHEM ausgelesenen Werte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gegenzuprüfen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 07:23:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395595#M105425</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T07:23:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395671#M105431</link>
      <description>&lt;P&gt;Zitat Franky:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"&lt;SPAN&gt;Das Diagramm kommt mir komisch vor. Wenn der Brenner mit einer Modulation von 54% fährt, warum liegt die Leistung bei 22,5% ?"&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das sehe ich genauso. Eine Leistung von 22,5% und eine Modulation von 54% widersprechen sich. Es sei denn, die Modulation und die Leistung beziehen sich auf unterschiedliche Referenzwerte.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Mit welchem Tool wurden die Diagramme aufgezeichnet?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Außerdem K-Ist zu K-Soll?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ganz seltsam: Steilheit der Heizkennlinie von 0,2&amp;nbsp; - bei Heizkörpern; Niveau von 18? Da fährt jemand fast ausschließlich mit dem Niveau und dem Raumtemperatur-Sollwert. Das passt bei einer ganz bestimmten Außentemepratur, sonst nie.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 09:26:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395671#M105431</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T09:26:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395704#M105440</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Mach doch mal ein Video,&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;wie langsam sich dabei der Zähler dreht. Ich hab 6 KW Min- Leistung, dann vergleiche ich mal&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;das habe ich schon kontrolliert, bei 54% dreht der Zähler 40Sek / 0,01m3 , hochgerechnet ca. 9-10kW/h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du scheinst ja schon eine Taktsperre zu verwenden.?&lt;BR /&gt;ja, da musste ich eingreifen, zeitweise 60-70 Takte am Tag, das ist nicht gesund. Ab Abschaltgrenze setze ich das Niveau auf 0 und schalte dann bei ca. 18K tiefer wieder ein, alles per Raspberry über die Schnittstelle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht verhindert eine der Codiereinstellungen aber auch das tiefer modulieren.&lt;BR /&gt;Hast du die schon abgearbeitet?&lt;BR /&gt;welche Einstellung soll das sein? zur Modulation kenne ich keine Einstellung&lt;BR /&gt;es gibt max. Heizleistung, untere/obere VL Grenze. alles probiert.&lt;BR /&gt;Auch Mehrfachbelegung oder Sturmabschaltung, aber diese Einstellungen gibt es mW nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;Brenner mit einer Modulation von 54% fährt, warum liegt die Leistung bei 22,5%&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;beim Brenner passt das ca. 54% von 17,9 = 9,67&lt;BR /&gt;aber was die Leistung betrifft, weiss ich nicht, vllt. Software auch vom 36kW Kessel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72363"&gt;@MacVito&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Steilheit der Heizkennlinie von 0,2 - bei Heizkörpern; Niveau von 18? Da fährt jemand fast ausschließlich mit dem Niveau und dem Raumtemperatur-Sollwert. Das passt bei einer ganz bestimmten Außentemepratur, sonst nie&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;doch das passt bei mir, da reichen 1-2K in der Heizkurve, da ich über die Hysterese steuere, je kälter desto mehr Takte, und umgekehrt. Anders geht es bei mir nicht. Therme zu gross, HK zu gross.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;mit der Vitosoft- Demoversion die von FHEM ausgelesenen Werte gegenzuprüfen.&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;die kenne ich nicht. Da bin ich ja mal neugierig, und werde das mal testen, ob ich damit klar komme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;dazu noch eine Frage:&lt;BR /&gt;kann die untere Modulationsgrenze technisch bedingt sein? evtl. der Gaskombiregler oder eine zu grosse Gasdüse, oder Steuerung, oder... ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;die Therme ist von 2008,&lt;BR /&gt;Steuerung Vitotronic 200 HO1&lt;BR /&gt;ID: 7296221 818804107&lt;BR /&gt;VBC 130-A02.011&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 10:23:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395704#M105440</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T10:23:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395714#M105443</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine Begrenzung der Modulation ist eigentlich nur durch den codierstecker möglich. Es kann ja sein dass eine Therme in kaskade oder an einen Mehrfachschornstein angeschlossen wird. Hier muss eine Mindestleistung eingestellt werden,um ein rückdrücken anderer abgase zu unterbinden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 10:33:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395714#M105443</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T10:33:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395747#M105457</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;bei 54% dreht der Zähler 40Sek / 0,01m3 , hochgerechnet ca. 9-10kW/h&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist natürlich zu viel. Der Brenner sollte bis 5 KW runter kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da du die VL- Grenzen schon abgearb. hast, bleibt nur der Codierstecker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473" target="_self"&gt;alle Unterlagen&lt;/A&gt; und &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7833203?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7194473%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_self"&gt;hier dein Stecker&lt;/A&gt;. &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-codierstecker-7833203.html" target="_self"&gt;Shop.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anleitung Stecker einlesen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -&amp;gt; 176 (zeigt unterdrückte Adressen an)&lt;BR /&gt;dann 7C:26 einstellen (nur einlesen). Falls Prob. auftauchen -&amp;gt; Masterreset: 7C:42 -&amp;gt; danach Codierung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;neu eingeben, oder neue Inbetriebnahme Anschließend 8A: zurück auf 175&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:14:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395747#M105457</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T11:14:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395770#M105464</link>
      <description>&lt;P&gt;Du wirst es nicht glauben, aber den Codierstecker (783 3203) habe ich letzte Heizsaison schon gekauft und eingebaut, allerdings neu eingelesen habe ich den nicht. Wusste nicht wie. Ich dachte Therme aus/ein schalten &amp;nbsp;oder Reset reicht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da bin ich ja mal aufgeregt, ob das die Lösung ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:36:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395770#M105464</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T11:36:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395771#M105465</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe das Thema letzte Heizsaison schon mal hier reingestellt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;falls Interesse:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-Kesseltemperatur-und-Modulation-Fragen/m-p/289029#M85574" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-Kesseltemperatur-und-Modulation-Fragen/m-p/289029#M85574&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:39:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395771#M105465</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T11:39:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395790#M105473</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;ich habe das Thema letzte Heizsaison schon mal hier reingestellt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hihi, da hab ich schon das gleiche gesagt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein FHEM hat sich stark weiterentwickelt!&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:53:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395790#M105473</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T11:53:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395823#M105484</link>
      <description>&lt;P&gt;FHEM ist Frickelei und old school, aber schön anpassbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Anleitung Stecker einlesen:&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es die Anleitung irgendwo, oder ist Insiderwissen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 12:40:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395823#M105484</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T12:40:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395827#M105486</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/60988"&gt;@ditze&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Anleitung Stecker einlesen:&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es die Anleitung irgendwo, oder ist Insiderwissen?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Hat doch Fiedel oben schon beschrieben, was du machen musst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Zitat:&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -&amp;gt; 176 (zeigt unterdrückte Adressen an)&lt;/EM&gt;&lt;BR /&gt;&lt;EM&gt;dann 7C:26 einstellen (nur einlesen). Falls Prob. auftauchen -&amp;gt; Masterreset: 7C:42 -&amp;gt; danach Codierung&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;neu eingeben, oder neue Inbetriebnahme Anschließend 8A: zurück auf 175 (Zitatende)&lt;BR /&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 12:50:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395827#M105486</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T12:50:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395986#M105525</link>
      <description>&lt;P&gt;Er meint doch nur ob das irgendwo öffentlich zugänlich steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke nicht: Im SM steht es nicht und ich hab die Info auch nur, weil ich viel hier mitlese.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 17:57:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395986#M105525</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T17:57:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395987#M105526</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe den Codierstecker eingelesen. Leider immer noch 54% Modulation.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann habe ich mir mal die&amp;nbsp;unterdrückten Adressen angeschaut,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unter Codierung 01 und 07 (Anlagenschema) ist jeweils 1 eingetragen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann das mal jemand vergleichen? oder gibt es Beschreibungen der unterdrückten Adressen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als weitere Möglichkeit, bleibt nur noch ein Masterreset oder Neuinbetriebnahme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 18:04:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395987#M105526</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T18:04:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395995#M105529</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;gibt es Beschreibungen der unterdrückten Adressen?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab sie leider nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;als weitere Möglichkeit, bleibt nur noch ein Masterreset oder Neuinbetriebnahme.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen Versuch ist es wert. Schreib dir vorher so viel wie mögl. raus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 18:19:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/395995#M105529</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-08T18:19:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401020#M106471</link>
      <description>&lt;P&gt;jetzt muss ich doch nochmal fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;EM&gt;bleibt nur noch ein Masterreset oder Neuinbetriebnahme.&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;EM&gt;Masterreset: 7C:42 &amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das&amp;nbsp;Masterreset verstehe ich ja,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber wie macht eine Neuinbetriebnahme, oder ist das der selbe Weg über ein Masterreset?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:41:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401020#M106471</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T11:41:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401104#M106485</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab das bei der Therme noch nie gemacht, aber es sollte im Serv.Man. stehen, oder nach dem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reset autom. starten und Klartext/selbsterklärend sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 13:31:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401104#M106485</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T13:31:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401129#M106486</link>
      <description>&lt;P&gt;danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber vor Weihnachten traue ich mich sowieso nicht daran. Wenn was schief geht, soll ja der HB kommen und es wieder richten. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 14:11:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401129#M106486</guid>
      <dc:creator>ditze</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T14:11:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: meine Vitodens 200 W moduliert nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401215#M106503</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn was schief geht hast du ja das Form. Ich würde es nur nicht bei Frostwetter machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gerät man dann schnell unter Druck (von der Frau...). &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab mal Silverster bei -19°C die Therme entleert und nicht mehr richtig befüllt bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war ein Stress... Hab ich leider den Silvesterschwank mit Preil verpasst... &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 16:06:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/meine-Vitodens-200-W-moduliert-nicht/m-p/401215#M106503</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T16:06:20Z</dc:date>
    </item>