<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 333-F" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387718#M103991</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin, leider ist es bei der aktuellen Regelung nur mit Software-Tool möglich die Frostschutztemperatur zu verändern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Solldrehzahl der internen Pumpe finden Sie hier&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;EM&gt;1101.2&lt;/EM&gt; Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:14:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>-Aliasfacturus-</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-25T11:14:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387523#M103964</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage schaltet ja bei Temperaturen ab 4° plus die Umwälzpumpe und ab 3° den Brenner. Kann das in der Steuerung irgendwo eingestellt werden, das dieses erst ab null Grad oder Tiefer passiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann gibt es noch die Speicherladepumpe, muss die mit voller Drehzahl laufen während der Warmwasser bereitung im Speicher?oder lässt sich die Drehzahl runterregeln.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 17:24:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387523#M103964</guid>
      <dc:creator>Mombasa</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-24T17:24:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387645#M103978</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen, da es unterschiedliche Regelungen je nach Baujahr der Anlage gibt, schreiben sie uns bitte die Herstellnummer des Geräts mit.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Die Drehzahl (je nach Alter der Anlage) kann elektronisch begrenzt werden, dies sollte man aber nicht tun da sie bereits abgestimmt auf die Anlage eingestellt ist.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Eine Reduzierung der Frostschutzgrenze war bei älteren Anlagen möglich, jedoch auch hier nicht Sinnvoll da es zu Frostschäden kommen kann.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 08:48:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387645#M103978</guid>
      <dc:creator>-Aliasfacturus-</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T08:48:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387648#M103979</link>
      <description>&lt;P&gt;Zitat Mombasa: "&lt;SPAN&gt;Die Anlage schaltet ja bei Temperaturen ab 4° plus die Umwälzpumpe und ab 3° den Brenner. Kann das in der Steuerung irgendwo eingestellt werden, das dieses erst ab null Grad oder Tiefer passiert?!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das sollte mit Hilfe des Parameter 2426.1 "Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik...) gehen, allerdings nur mit Hilfe des Software-Tools, dass einige Heizungsbauer haben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Außentemperatur über 0°C liegt, kann es nicht zu Frostschäden kommen, selbst wenn Zelte beheizt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieso gibt es dann noch die "Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration..." mit Hilfe des Parameter 2855.1, die die Heizkreispumpe beim Unterschreiten von +1°C einschaltet? Die ist doch dann überflüssig, weil die Pumpe schon beim Unterschreiten von +4°C eingeschaltet wird?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 09:14:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387648#M103979</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T09:14:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387682#M103985</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe 30Jahre einen Viessmann Mirola MB Kessel benutzt. In der ganzen Zeit habe ich keinerlei Probleme mit Frostschäden gehabt. Die Anlage ging ab 0° Grad Außentemperatur in Betrieb und lief mit einer Vorlauftemperatur von 30 - 35° , die Heizkreispumpe mit 5 Watt bis zum nächsten Umschaltpunkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die jetzige Betriebsweise ist meiner Meinung nach Blödsinn und Energiespartechnisch schlecht gelöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann habe ich hier noch die Seriennummer Nr.: 7956290301582124&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitodens 333 -F - B3TG - 19 1,9 - 19 KW ,Bj.2023&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 10:39:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387682#M103985</guid>
      <dc:creator>Mombasa</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T10:39:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387718#M103991</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, leider ist es bei der aktuellen Regelung nur mit Software-Tool möglich die Frostschutztemperatur zu verändern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Solldrehzahl der internen Pumpe finden Sie hier&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;&lt;EM&gt;1101.2&lt;/EM&gt; Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:14:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387718#M103991</guid>
      <dc:creator>-Aliasfacturus-</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T11:14:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 333-F</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387728#M103994</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Frostschutz mit Hilfe des Parameters 2855.1 steht auf +1°C. Eine Verstellung ist aus meiner Sicht sinnlos, weil bei fallender Temperatur beim Erreichen von +3° (reduzierte Betriebsart steht auf 3°C) ohnehin die Pumpe läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liegt der Einstellwert für die reduzierte Betriebsart bei höheren Temperaturen, wird schon bei dieser höheren Temperatur die Pumpe eingeschaltet. Auch dabei ist der Parameter 2855.1 überflüssig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:40:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-333-F/m-p/387728#M103994</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-25T11:40:34Z</dc:date>
    </item>