    <description>&lt;P&gt;Lieber Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Antwort. Einige Daten habe ich Michael zugesandt. Ob 1 oder 2 Rohr ich bin überfragt, ich tendiere zum Zweirohrsysthem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klaus-Peter&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:12:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-16T14:12:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384361#M103294</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo in die Runde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocal 250 A10 läuft rund. Haus Baujahr 1989, es werden 120 m2 auf 3 Etagen von 13 Radiatoren Typ 33 mit voll aufgedrehten Thermostaten beheizt. Die Heizkennlinie ist 1,0 bei -6K, bei Zieltemperatur 20 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im EG sind 21 Grad, im 1. O.G. 20 Grad und im Dachgeschoss 17 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein HB hat an den Thermostatventilen &amp;nbsp;gearbeitet und gesagt, dass sie bereits voll aufgedreht sind. Ich sollte doch im EG mit den Thermosten die Temperatur reduzieren, dann würde oben mehr ankommen. Gesagt getan keine Veränderung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das der Weisheit letzter Schluss oder haben die Experten noch andere Hilfestellungen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wattzahlen der Radiatoren habe ich erstmal weggelassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit besten Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klaus-Peter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:39:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384361#M103294</guid>
      <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T11:39:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384384#M103305</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Klaus-Peter,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;entweder reicht die Drehzahl der Pumpe noch nicht um die HK im OG 3 zu versorgen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Oder sie sind generell zu klein ausgelegt worden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hast du ein Thermometer um den Vor und Rücklauf&amp;nbsp;an den HK zu messen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 12:26:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384384#M103305</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T12:26:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384416#M103315</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist das eine Einrohranlage ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 12:59:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384416#M103315</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T12:59:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384448#M103328</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Legende,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Hilfe. Als erstes habe ich mal den Gerätestand angefügt. Die Anlage läuft mit einem durchschnittlichen Volumenstrom von ca. 1768 h/l. Auf dem zweiten Bild die Einstellungen für den Abgleich. Beste Grüße Klaus-Peter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="KlausPeter_0-1700143452762.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/25654iEDBBC3F22FBCC2CB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="KlausPeter_0-1700143452762.png" alt="KlausPeter_0-1700143452762.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="KlausPeter_1-1700143603393.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/25655iF477B6CAF036113D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="KlausPeter_1-1700143603393.jpeg" alt="KlausPeter_1-1700143603393.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:08:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384448#M103328</guid>
      <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T14:08:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384449#M103329</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Dank gilt Michael und nicht Legende!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:10:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384449#M103329</guid>
      <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T14:10:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384451#M103330</link>
      <description>&lt;P&gt;Lieber Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Antwort. Einige Daten habe ich Michael zugesandt. Ob 1 oder 2 Rohr ich bin überfragt, ich tendiere zum Zweirohrsysthem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klaus-Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:12:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384451#M103330</guid>
      <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T14:12:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384476#M103334</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Klaus-Peter,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;an der Wärmepumpe hast du keine 2 K Spreizung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;die Berechnung für die Heizkörper geht von 10 K aus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Frage&amp;nbsp;ist haben&amp;nbsp;diese beiden Heizkörper auch 2 K oder deutlich&amp;nbsp;mehr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hast du ein IR-Thermometer?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei den 34 Grad Vorlauf&amp;nbsp;könntest du auch mit einem IR Fieberthermometer messen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn ja miss entweder&amp;nbsp; jeweils eine lackierte&amp;nbsp;Stelle&amp;nbsp; am Heizkörper, oder oben und unten am Rohr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da steht es sind IMI Eclipse verbaut.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kannst du dich erinnern&amp;nbsp;ob da beim Einbau eine orange&amp;nbsp;oder grüne Kappe drauf&amp;nbsp;war?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:50:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384476#M103334</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T14:50:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384478#M103336</link>
      <description>&lt;P&gt;noch was.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du hast ja wohl einen Pufferspeicher&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann gehen die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;1768 h/l in den Puffer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;auch die Anzeige der Spreizung ist das was die WP sieht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was in Richtung Heizkörper gehrt sehen wir nicht in der App.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Poste bitte auch ein Bild der Heizungspumpe.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Tabelle mit der Berechnung&amp;nbsp;des Hydraulischen Abgleich hat auch eine Angabe zur nötigen Förderhöhe der Pumpe?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:55:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384478#M103336</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T14:55:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384506#M103343</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die Hinweise, ich besorg erst einmal ein Messgerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klaus-Peter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;*in der neuen 250A sind ja kaum noch Werte am Display abzulesen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:43:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384506#M103343</guid>
      <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-16T15:43:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384946#M103420</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;inzwischen bin ich mit einem Messgerät ausgerüstet und habe die Daten in eine Tabelle gestellt. Siehe unten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Räume haben 20 Grad bis auf den 18 m2 grossen Spitzbodenraum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Primärrkreispumpe steht auf 95% soll und 93% &amp;nbsp;ist. Der Volumenstrom liegt bei 1781 l/h.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Pufferspeicher zeigt 35,5 Grad. Die Thermische Leistung beträgt 3,96 Kw bei 35,8 Grad Vorlauf und 5 Grad Aussentemperatur. Der Heizkörper in der Dusche im Dachgeschoss erzeugt wie gesagt 20 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider kann ich bei der neuen Vitocal 250A keine weiteren Daten abrufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für das Mitdenken!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klaus-Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 15:35:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/384946#M103420</guid>
      <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-17T15:35:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/385012#M103431</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Klaus-Peter,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wohnen 2 OG scheint doch&amp;nbsp; gar nicht warm zu werden nicht mal oben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ist das vielleicht noch Luft drinnen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Oder hast du da anders gemessen, gegenüber&amp;nbsp;Dusche/WC 2.OG&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wohnen is ja selbst&amp;nbsp; oben 3 Grad kälter als die anderen HK.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael .&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 20:23:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/385012#M103431</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-17T20:23:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/385016#M103432</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es war noch Luft drinn! Der HB kam nicht auf diesen Gedanken. Ist sofort wärmer geworden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also vielen Dank und mit besten Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klaus-Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 20:49:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulischer-Abgleich-es-fehlen-3-Grad-im-3-O-G/m-p/385016#M103432</guid>
      <dc:creator>Klaus-Peter</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-17T20:49:37Z</dc:date>
    </item>